Guten Morgen,
ich habe viele Forenartikel, die Wiki-Einträge und Google bemüht, um Ideen für eine Lüftungsempfehlung zu finden. Jedoch sind alle gefundenen Beispiele recht veraltet - viele rechnen selbst relative Feuchtigkeit in absolute Feuchtigkeit um, andere arbeiten mit einem Notify je Zimmer, andere verwenden nur den Taupunkt.
Daher möchte ich gerne dieses beliebte Thema nochmal aufgreifen. Mein Wunsch ist eine Steuerung mit DOIF, eine daraus resultierende Empfehlung (Mach das Fenster zu, Mach das Fenster auf, Lass das Fenster zu, Lass das Fenster auf, Egal), die mit pushover oder auf dem Floorplan dargestellt wird und möglichst einfach zu verstehen ist.
Im Einsatz ist ein Homematic HM-WDS10-TH-O Außensensor names Scheune.Aussensensor und je Raum ein Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU in diesem Beispiel names EG.Arbeitszimmer.Wandthermostat. Hinzu kommt ein Homematic-Fensterkontakt names EG.Arbeitszimmer.FensterLinks.
Diese Geräte liefern Temperatur und relative Feuchtigkeit, welche sich mittels des Dewpoint-Modules und dem gesetzten Attribut in die
absolute Feuchtigkeit umrechnen lassen.
Mein Ansatz war:
- Absolute Feuchtigkeit Aussen > Absolute Feuchtigkeit Innen und Fenster Offen: Mach das Fenster zu
- Absolute Feuchtigkeit Aussen > Absolute Feuchtigkeit Innen und Fenster Zu: Lass das Fenster zu
- Absolute Feuchtigkeit Aussen < Absolute Feuchtigkeit Innen und Fenster Offen: Lass das Fenster offen
- Absolute Feuchtigkeit Aussen < Absolute Feuchtigkeit Innen und Fenster Zu: Mach das Fenster auf
In Form eines DOIFs sieht es dann so aus:
define DI_EG.Arbeitszimmer.AirQ DOIF ([Scheune.Aussensensor:absFeuchte] > [EG.Arbeitszimmer.Wandthermostat_Climate:absFeuchte] and [EG.Arbeitszimmer.FensterLinks] eq "open")
(set D_EG.Arbeitszimmer.AirQuality 1) ## CMD1 (ROT -> Fenster muss zu)
DOELSEIF ([Scheune.Aussensensor:absFeuchte] > [EG.Arbeitszimmer.Wandthermostat_Climate:absFeuchte] and [EG.Arbeitszimmer.FensterLinks] eq "closed")
(set D_EG.Arbeitszimmer.AirQuality 2) ## CMD2 (GRUEN -> Fenster zu lassen)
DOELSEIF ([Scheune.Aussensensor:absFeuchte] < [EG.Arbeitszimmer.Wandthermostat_Climate:absFeuchte] and [EG.Arbeitszimmer.FensterLinks] eq "open")
(set D_EG.Arbeitszimmer.AirQuality 3) ## CMD3 (GRUEN -> Fenster offen lassen)
DOELSEIF ([Scheune.Aussensensor:absFeuchte] < [EG.Arbeitszimmer.Wandthermostat_Climate:absFeuchte] and [EG.Arbeitszimmer.FensterLinks] eq "closed")
(set D_EG.Arbeitszimmer.AirQuality 4) ## CMD4 (ROT -> Fenster muss auf)
Das funktioniert auf dem ersten Blick ganz nett, bleibt jedoch in der aktuellen Wetterlage (nachts ~ 10 Grad C, tagsüber 23°C) immer im Zustand 1 oder 2 - Empfehlung nicht lüften. Der Grund ist die absolute Feuchtigkeit Innen mit 2.5 gegenüber der absoluten Feuchtigkeit außen (10-11 morgens bis 8 tagsüber).
Das macht zwar von der Logik her Sinn, überzeugt aber irgendwie nicht die Familie. Die Luft ist nicht frisch, es ist heiß (vom Vortag), die Luft sei abgestanden usw.
Mache ich etwas falsch/übersehe ich etwas...?
Danke, -MN
ZitatMache ich etwas falsch/übersehe ich etwas...?
dein innen wert 2.5 finde ich schon extrem niedrig, wenn ich das mit meinen werten vergleiche (altes haus bj ~ 1930 und meine frau öffnet auch immer alles, was irgendwie zu öffnen geht :) ). ich kann mich nicht erinnern, diesen wert mal für aussen bei mir gesehen zu haben.
zu trockene luft ist sicherlich auch nicht erstrebenswert. ich denke hier gibt es vielleicht auch einen richtwert/wohlfühlwert, sodass du deine "empfehlungen" bei sehr niedrigen werten, etwas "aufweichen" könntest.