Hallo zusammen,
vielleicht weiß ja noch jemand Rat.
Die Einbindung eines "optischen Fensterkontakte" (HM-sec-Sco), liefert beim "get Zentrale_CCD_HM ConfigCheck" immer noch ein:
missing register list
IR_KontaktHM__EG_Eingang: RegL_00.,RegL_01.
Ich habe bereits folgendes mehrfach aussprobiert, jedoch ohne Erfolg:
- "set IR_KontaktHM__EG_Eingang getConfig" und Anlerntaste
- mehrfach erneut angelert mit "set Zentrale_VCCU hmPairForSec" und auch mit "set Zentrale_VCCU PairSerial nnnnnn"
Unabhängig davon, funktioniert der Sender.
Auch "cyclicInfoMsg on" ist gesetzt und "attr autoReadReg 5_readMissing" ist ebenso eingestellt.
Was kann ich noch tun, außer alles noch X-mal zu wiederholen und zu hoffen, dass es irgendwann funktioniert?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß
Leeloo
zeige ein list
Sorry, was meinst Du mit List?
- regList
- LogFile
Ich sehe mich noch als Anfänger, bitte habe Nachsicht.
Zitatlist IR_KontaktHM__EG_Eingang
in das command Feld, und den output hier in CodeTag ( das # Zeichen oben ) zeigen, ich möchte gerne sehen was du siehst bei dem Device
Ahh ok, jetzt hab ich es.
....
protCmdPend 3 CMDs pending
protLastRcv 2016-05-12 18:03:28
protSnd 31 last_at:2016-05-12 18:03:28
protState CMDs_pending
...
protCmdPend 3 CMDs pending
protState CMDs_pending
da stehen noch commandos aus, also knöpfchen drücken bis done da steht
Danke wieder was gelernt :)
Die 3 Cdms waren die zig "getConfig". Mir war nicht klar, dass ich mehrmals das Knöpfchen drücken muss ohne dazwischen eine Abfrage zu starten.
Wie gesagt, DANKE !!!
Schönen Abend noch.
CU Leeloo