FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: ventusfahrer am 13 Mai 2016, 07:15:00

Titel: ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: ventusfahrer am 13 Mai 2016, 07:15:00
Hallo,

ich bin gerade dabei den neuen ES-IEC Sensor am HM-ES-TX-WM in Betrieb zu nehmen.
HM-ES-TX-WM musste auf Firmware Version 1.1 angehoben werden (FHEM-Wiki dazu habe ich ergänzt/korrigiert).

Derzeit werden im LCD der Sendeeinheit die Bezugsleistung und Einspeiseleistung meines Easymeter Q3DA 1024 richtig angezeigt.

In FHEM erscheint nach dem Anlernen das Device HM_3DF7FD, und die Channel HM_3DF7FD_IEC_01 und HM_3DF7FD_IEC_02.

HM_3DF7FD_IEC_02 müsste nach der Readingstabelle diese Werte beinhalten, diese sind aber immer "0":

RegL_01.   08:00 30:06 95:08 96:00 97:64 98:00 99:0A 9A:27 54:00 7C:00 7D:00 7E:00 00:00     2016-05-12 18:41:01
boot   off   2016-05-12 15:28:44
current   0   2016-05-12 15:28:44
eState   E: 0 P: 0 I: 0 U: 0 f: 50   2016-05-12 15:28:44
energy   0   2016-05-12 15:28:44
energyCalc   0   2016-05-12 15:28:44
energyOffset   0   2016-05-12 15:23:34
frequency   50   2016-05-12 15:28:44
power   0   2016-05-12 15:28:44
state   0   2016-05-12 15:28:44
voltage   0   2016-05-12 15:28:44


was ist zu tun?

Danke für Eure Unterstützung!

Peter

Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: szerb am 22 Mai 2016, 18:27:08
Hallo zusammen,

ich habe auch so eine Kombi, mit dem gleichen Problem.
Gibt es schon eine Erkenntnis dazu? Wie kann ich helfen, um eine Lösung zu bekommen?
Es scheint ja so als würde der neue Sensor (SE-IEC) noch nicht unterstütz.

Beste Grüße
Markus
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: StefanD am 24 Mai 2016, 10:30:51
Ggf. fehlt noch die vollständige Unterstützung in FHEM, die auch das Konfigurieren zulässt. *nixweiß*

Sofern ein HM-USB vorhanden ist, kann man das Device und den Sensor auch darüber konfigurieren. Die dann gelieferten Werte sollen in FHEM dann ankommen.

VG Stefan
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: martinp876 am 24 Mai 2016, 20:54:24
Nun dann loggt mal ein paar Sequenzen. Rohmessages. Dann sehen wir schon
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: szerb am 29 Mai 2016, 14:38:35
HM-USB ist vorhanden. Was muss ich tun um an die nötigen Logs zu kommen?

Gruß Markus
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: martinp876 am 29 Mai 2016, 14:57:19
wikki HM sniffen nachlesen.
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: szerb am 29 Mai 2016, 19:54:48
SO, ich habe mal gesnifft. Ich hoffe das geht so?
Ich habe als erstes den Pfeil nach links auf dem Sendeteil gedrückt, der soll dann für 10 min regelmässig senden.
anbei das LOG.
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: martinp876 am 30 Mai 2016, 21:10:10
Ja, prima. Sehr interessant.
Da sollte sich etwas draus machen lassen. Offensichtlich werden Werte für 2 Kanäle regelmässig gesendet. Der 2. Ist aber null. Jetzt muss ich noch kontrollieren, wie die Werte umgesetzt werden in readings. Es aendert sich auch etwas.
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: szerb am 30 Mai 2016, 22:10:41
Der zweite Wert mit 0 ist klar, der ist dafür wenn man per Solar oder so Strom liefert.
Tu ich aber nicht, deshalb null.

Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: martinp876 am 31 Mai 2016, 21:07:11
ok - lösung wird kommen - klein wenig geduld bitte
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: martinp876 am 31 Mai 2016, 21:56:46
probier morgen einmal
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: szerb am 01 Juni 2016, 07:26:12
Super...
Das hört sich ja gut an.
Was muss ich dann tun?
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: franky08 am 01 Juni 2016, 07:38:13
Nach 8:00 Uhr einupdate machen oder die Datei aus SVN laden.

VG
Frank
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: martinp876 am 01 Juni 2016, 20:58:10
die Readings unit und sign werden wir in die Zähler einarbeiten. kommt noch.
Titel: Antw:ES-IEC am HM-ES-TX-WM zeigt keine Verbrauchswerte
Beitrag von: szerb am 02 Juni 2016, 10:51:38
ich habe mal die Beschreibung der Daten eingescannt.
Ich weiss ja nicht ob das hilfreich ist?
Wenn das gebraucht wird kann ich es gern zur Verfügung stellen.
Sonst läuft es. Wenn von rechts nach zwei Stellen ein Komma kommt dann sollte es in Watt passen.

Markus