FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Stefan M. am 17 Mai 2016, 17:56:57

Titel: Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: Stefan M. am 17 Mai 2016, 17:56:57
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Haus im Treppenhaus/Gang zwei WechselKreuz Schaltungen. Eine mit zwei Lampen und eine mit einer Lampe. Ich möchte gerne die Lampen und HM/FHEM integrieren.

Ist meine Überlegung richtig. Das ich mit 3 x HM-LC-Sw1-FM an den Verbrauchern(Lampen) und dem Austausch aller Wechselkreuzschaltern gegen Tastern (entsprechend verdrahten) eine funktionierende Beleuchtung hin bekomme.

Nachtrag 1 : Mir ist gerade aufgefallen das mir dabei eine Verbindung fehlt. L und N sind an der Lampe vorhanden aber wie kommt das Tastsignal hin.
Nachtrag 2 : Über Funk mit dem HM-PBI-4-FM.

Oder soll ich lieber mit HM-LC-SW1-FM und HM-LC-Sw1PBU-FM arbeiten ?

Welche Lösung würdet Ihr vorschlagen.

LG
Stefan
Titel: Antw:Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: igami am 17 Mai 2016, 18:10:37
Der HM-LC-Sw1PBU-FM mit alternativer Firmware (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Alternative_Firmware) kann erkennen ob ein Strom fließt, sodass nur ein Schalter in der Kreuzschaltung ausgebaut werden muss. Zumindest ist das mein Wissensstand, werde das demnächst selbst bei einer Wechselschaltung testen.

Grüße
igami
Titel: Antw:Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: martinp876 am 18 Mai 2016, 06:28:41
3 Aktoren sind schon der korrekte Ansatz. Und wie du erkannt hast ist es entscheidend zu prüfen welche Leitungen wo zu Verfügung stehen.
Mit pbi als Taster sollte es immer gehen. Dann kannst du wenn notwendig auch die Schaltstellen unterscheiden.
Pauschal kann man also nicht sagen, was das Optimum ist.
Titel: Antw:Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: Stefan M. am 26 Mai 2016, 18:03:49
Hallo zusammen
ich habe nun meine Kreuz-Wechselschaltung mit Tastern und einem HM-LC-SW2-FM ersetzt.
Mit einem Tastendruck kann ich nun das Licht ein und ausschalten.
Nun möchte ich aber das das Licht zusätzlich nach einer bestimmten Zeit (30 sec) von selbst aus geht.
Ich habe es mit

define No_Ti_THU_on notify HM_26A045_Sw_01.on {fhem("set  HM_26A045_Sw_01 on-for-timer 10")}

Das funktioniert aber nicht richtig die Leuchtzeit ist länger als 10 Sekunden und das Event .on kommt jede Sekunde.
Beim Tastendruck innerhalb der Leuchtzeit geht das Licht kurz aus und gleich wieder an.

Hat jemand einen Lösungsansatz für mich ?

LG
Stefan
Titel: Antw:Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: CoolTux am 26 Mai 2016, 18:12:19
Du kannst im Register des Aktors das on-for-timer eintragen.
Titel: Antw:Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: kumue am 26 Mai 2016, 18:14:46
mit regSet shOnTime
schau mal hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren)
Titel: Antw:Kreuz Wechselschaltung
Beitrag von: Stefan M. am 26 Mai 2016, 19:24:52
Hallo zusammen
Danke für den Tipp hat funktioniert.

LG
Stefan