Hallo,
ich habe mit
set hm tempListG save
eine Temperaturlistendatei erstellt.
entities:Heiz_AZ_ClimRT_tr
R_0_tempListSat>06:00 16.0 08:30 20.0 17:00 18.0 21:00 16.0 24:00 16.0
R_1_tempListSun>06:00 20.0 22:00 16.0 24:00 16.0
R_2_tempListMon>06:00 20.0 08:30 17.0 17:00 20.0 21:00 16.0 24:00 16.0
R_3_tempListTue>06:00 20.0 08:30 17.0 17:00 20.0 21:00 16.0 24:00 16.0
R_4_tempListWed>06:00 20.0 08:30 17.0 17:00 20.0 21:00 16.0 24:00 16.0
R_5_tempListThu>06:00 20.0 08:30 17.0 17:00 20.0 21:00 16.0 24:00 16.0
R_6_tempListFri>06:00 20.0 08:30 17.0 17:00 20.0 21:00 16.0 24:00 16.0
Sobald ich z.B. die erste Zeile wie folgt ändere
ZitatR_0_tempListSat>06:00 17.0 08:30 20.0 17:00 18.0 21:00 16.0 24:00 16.0
bekomme ich mit
set hm tempListG verify
folgenden Fehler
fail : ./././HeizSommerPlan.cfg:Heiz_AZ_ClimRT_tr for Heiz_AZ_ClimRT_tr: failed Entries:
Heiz_AZ_ClimRT_tr :R_0_tempListSat mismatch 06:00 17.0 08:30 20.0 17:00 18.0 21:00 16.0 24:00 16.0 ne 06:00 16.0 08:30 20.0 17:00 18.0 21:00 16.0 24:00 16.0 ##
Verstehe ich nicht?
Wo ist das Problem?
Hallo Otto,
mit "verify" prüfst du ob die am Gerät hinterlegte Temperaturliste mit der in der Datei übereinstimmt.
Das tut sie in deinem Fall ja nicht da du diese geändert hast.
Mit "restore" kannst du alle Änderungen an das Device übertragen.
Lies dir mal http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_HMInfo_TempList/Weekplan) durch.
Gruß Daniel
Hi Daniel,
ok, danke. Läuft.
Ich hoffe ich habe es verstanden ;)