FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: laserrichi am 28 Mai 2016, 20:23:09

Titel: D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 28 Mai 2016, 20:23:09
Hallo,
ich bin etwas am kämpfen mit der Sirene. Ich schaffe es einfach nicht die einzelnen Sounds abzurufen mit Türgong usw.
Hat das ding schon jemand erfolgreich eingebunden ?
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 28 Mai 2016, 20:41:05
Die Auswahl der Sirenensounds wird derzeit mit FHEM nur über get-raw funktionieren. Das Gerät nutzt eine etwas ungewöhnliche Soundwahl  über die Class NOTIFICATION: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-125. Man könnte dies auch als Spezialfall in 10_Zwave.pm unter %zwave_deviceSpecial einbauen.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 29 Mai 2016, 08:50:12
Habe im Blindflug in anhängender 10_ZWave.pm die Auswahl der Sirenensounds eingebaut. Für DLink-modelID 0108-0004-000a sollten nach Einbindung der 10_ZWave.pm unter set sechs neue "alarm[Soundvariante]On"-Befehle zur Verfügung stehen. Damit kann man die Sirene mit dem passenden Sound einschalten (hoffentlich ;) ). Ausschalten sollte mit "set <device> off" funktionieren.

Die Anpassung habe ich nicht getestet, da dass unterwegs entstanden ist. Mit etwas Mut kannst Du es mal probieren und natürlich bitte berichten.

Gruß, Christian
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Mai 2016, 10:45:36
Habs eingecheckt. Feedback nach Test interessiert uns trotzdem :)
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 29 Mai 2016, 15:26:25
Hi,
vielen Dank !! Ich habe es soeben getestet und es funktioniert.

Die Sirene ist eigentlich für Feueralarm Polizei usw. scheinbar gut zu gebrauchen.
Aber.... als Tür-Gong  eher weniger, das macht nur 2 Töne und die sind recht dünn und leise.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 29 Mai 2016, 16:11:40
Danke für Deine Rückmeldung.

@Rudi: Anhängend commandref-Patch für die Befehle.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Mai 2016, 17:59:44
Eingecheckt.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 30 Juli 2016, 13:56:06
Ich habe heute auf einen anderen Raspberry alles neu eingerichtet und meine config auch verwendet, jetzt sind die erweiterungen wieder verschwunden. Auch wenn ich die 10_ZWave  nochmal reinkopiere und neu starte.

Das Device will ich eigentlich nicht mehr löschen und neu anlegen, da ja die Abhängkeiten dann weg sind.

Wie kriege ich diese funktionen wieder rein ?
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 30 Juli 2016, 14:55:55
Ok,  man lernt nie aus ;-)

ich habe ein get Model  durchgeführt, und schon sind die sachen wieder da
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 18 Juni 2020, 11:34:35
mal das hier wieder Ausgraben, da bei mir ein Rauchmelder ausgelöst hatte.

Die Sirene brüllte lustig und leider funktioniert das ausschalten nicht.

Sprich ein set  Sirene off  geht nicht durch, soweit ich mich erinnere hatte es schon mal funktioniert.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 18 Juni 2020, 12:10:28
Wie wird der Alarm ausgelöst? Von FHEM oder per direkter Assoziation mit dem Rauchmelder? Durch welche Commands?
Funktioniert es, wenn Du manuell den Alarm startest; kannst Du dann ausschalten?
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 18 Juni 2020, 12:14:20
wird von Fhem mit notify ausgelöst. das setzen von den alarmen funktioniert, nur das off geht nicht. das einfache "on" löst auch den alarm aus. Nur ein Thema mit dem off.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 18 Juni 2020, 13:11:33
Dann hätte ich für weitere Überlegungen gerne die Ausgabe von "list <device>" sowie ein verbose 5-Logauszug vom Schaltvorgang.
Probiere bitte auch einmal, ob "set <device> basicValue 0" ausschaltet.

Gruß, Christian
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 18 Juni 2020, 13:38:24
hier der list:
Internals:
   DEF        c37a5184 20
   FUUID      5c4d8392-f33f-7eec-1a17-673b85113cf9ab2f
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       Sirene
   NR         42
   STATE      alarmDoorchimeOn
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001408720501080004000acc00
   ZWDongle_0_TIME 2020-06-18 11:34:58
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c37a5184
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1592472925.11668
   nodeIdHex  14
   READINGS:
     2020-04-16 17:25:39   assocGroup_1    Max 8 Nodes
     2020-04-16 17:25:45   assocGroups     1
     2020-06-18 11:34:58   model           D-Link Corporation DCH-Z510 Siren
     2020-06-18 11:34:58   modelConfig     dlink/dch-z510.xml
     2020-06-18 11:34:58   modelId         0108-0004-000a
     2020-06-18 11:35:25   state           alarmDoorchimeOn
     2020-06-18 11:35:25   timeToAck       0.031
     2020-06-18 11:35:25   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm0,alarm1,|set Sirene on|set Sirene alarmBeepOn|0:20
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ALARM BASIC SWITCH_BINARY ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   icon       secur_alarm
   neighborListPos 772.702523258963,921.4053863172577
   room       Alarm,AlarmRoom,Eingang,ZWave
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


und  verbose einmal off gesetzt:
3: ZWave set Sirene off
5: ZWDongle_Write 0013140325010025a0 (c37a5184)
5: SW: 010a0013140325010025a050
5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013140325010025a050
4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
5: SW: 06
5: ZWDongle_0: dispatch 011301
4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013a000000200c97f7f7f7f0000030000000003010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
5: SW: 06
5: device ack reveived, removing 010a0013140325010025a050 from dongle sendstack
5: ZWDongle_0: dispatch 0013a000000200c97f7f7f7f0000030000000003010000
4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200c97f7f7f7f0000030000000003010000 CB:a0
4: ZWDongle_0 transmit OK for CB a0, target Sirene


BasicValue 0 schaltet auch nicht aus
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 18 Juni 2020, 15:20:12
Sieht für mich alles Ok aus; d.h. erkenne kein Problem. FHEM-Änderung in dem Bereich sind mir auch nicht bekannt.

Vielleicht Sirene defekt?

Wenn noch jemand anderes die Sirene einsetzt: Hat er das Problem auch?
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 18 Juni 2020, 18:47:40
Kannst Du mal die Assoziation mit dem Controller setzen und prüfen. Laut list ist die Assoziation nicht vorhanden, aber Auswirkungen dürfte das afaik nicht haben.
Rufe auch noch mal die Konfiguration ab und schaue, ob es daran liegen könnte.
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: laserrichi am 18 Juni 2020, 20:27:30
bingo :-) Danke... assoziation war es.... habs gesetzt und jetzt geht es

ist mir gerade ein Rätsel wie das verschwindet, es hat ja schon mal funktioniert...

man sollte wirklich regelmäßig alles mal prüfen
Titel: Antw:D-Link DCH-Z510 Sirene
Beitrag von: krikan am 18 Juni 2020, 20:53:04
Freut mich.
Mir ist nur unklar, warum eine fehlende Assoziation zum Controller das Verhalten auslöst.