Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Schalter gekauft und wollte ihn pairen.
Habe mit "set hmPairForSec 60" und betätigen des Schalter (> 4 Sec.) versucht den Schalter zu pairen.
Es blinkt eine weile die LED gelb und hört dann auf.
Im Log steht:
2016.05.29 09:47:35 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:35 3: CUL_HM pair: Licht_Flur powerMeter, model HM-ES-PMSw1-Pl serialNr MEQ1123303
2016.05.29 09:47:40 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:45 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:50 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:51 3: CUL_HM set Licht_Flur getConfig
2016.05.29 09:47:55 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
Es scheint so als ob der HMLAN1 nicht in den paired Mode geschaltet wird.
Der List auf das Device zeigt folgendes:
Internals:
CFGFN
DEF 41D390
HMLAN1_MSGCNT 16
HMLAN1_RAWMSG E41D390,0000,8D8C693F,FF,FFC8,0A845E41D390000000800000000000000008CEFE
HMLAN1_RSSI -56
HMLAN1_TIME 2016-05-29 09:50:03
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 16
NAME Licht_Flur
NR 230
NTFY_ORDER 50-Licht_Flur
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 Licht_Flur_Sw
channel_02 Licht_Flur_Pwr
channel_03 Licht_Flur_SenPwr
channel_04 Licht_Flur_SenI
channel_05 Licht_Flur_SenU
channel_06 Licht_Flur_SenF
lastMsg No:0A - t:5E s:41D390 d:000000 800000000000000008CEFE
protCmdDel 38
protLastRcv 2016-05-29 09:50:03
protResnd 21 last_at:2016-05-29 09:48:06
protResndFail 5 last_at:2016-05-29 09:48:11
protSnd 11 last_at:2016-05-29 09:47:51
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 max:-48 cnt:16 min:-73 lst:-56 avg:-59.75
Helper:
Dblog:
Activity:
Logdb:
TIME 1464508075.21915
VALUE alive
D-firmware:
Logdb:
TIME 1464508075.21915
VALUE 1.6
D-serialnr:
Logdb:
TIME 1464508075.21915
VALUE MEQ1123303
State:
Logdb:
TIME 1464508091.41489
VALUE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Readings:
2016-05-29 09:47:55 Activity alive
2016-05-29 09:47:55 D-firmware 1.6
2016-05-29 09:47:55 D-serialNr MEQ1123303
2016-05-29 07:32:53 R-pairCentral set_0x2BAB82
2016-05-29 09:48:11 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 10
cSnd 012BAB8241D3900006,012BAB8241D39000040000000000
mId 00AC
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +41D390,00,00,00
nextSend 1464508203.96724
prefIO
rxt 0
vccu
p:
41D390
00
00
00
Mrssi:
mNo 0A
Io:
HMLAN1 -54
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -59.75
cnt 16
lst -56
max -48
min -73
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:2B 0B:AB 0C:82
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.6
model HM-ES-PMSw1-Pl
room CUL_HM
serialNr MEQ1123303
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Kennt jemand das Problem?
Gruß
Soc
Hast du ewig kein update gemacht?
Ist mir auch eingefallen und habe dann ein Update durchgeführt.
Nach dem shutdown restart ist das Problem immer noch da.
Mach mal ein clear msgEvents und dann ein getConfig absetzen und die Anlerntaste kurz! betätigen, alternativ kannst du auch einfach noch mal "drüber" pairen.
Problem gelöst.
Ich hatte den Shalter noch an meinen Test FHEM gepaired.
Es scheint so zu sein dass im Schalter vermerkt ist das er bereits gepaired ist und nur ein Pair zulässt.
Stimmt das?