Hallo Rudi,
hoffe, ich nerve nicht ... aber wo Du gerade am Ändern bist :-) noch
folgender Vorschlag:
In 11_FHT.pm einfügen bei Zeile 374
    elsif($sval =~ m/.1/) { $val = "99%" }  # FHT was set to 30.5
degrees (FHT80B shows "ON")
    elsif($sval =~ m/.2/) { $val = "0%" }    # FHT was set to 5.5
degrees (FHT80B shows "OFF")

Als Quercheck hier die (alten) Logs für "ON":
2008.12.23 11:16:09 4: FHT HeizBad actuator: 374 unknown_21: 0%
2008.12.23 11:18:04 4: FHT HeizBad actuator: 374 unknown_a1: 0%
(FHT meldet 0%, tatsächlich steht der Actuator aber auf 99%)

... und hier die (alten) Logs für "OFF":
2008.12.23 11:08:47 4: FHT HeizKueche actuator: 374 unknown_22: 0%
2008.12.23 11:10:44 4: FHT HeizKueche actuator: 374 unknown_a2: 0%

Gruß
Klaus

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~-
Titel: [FHZ] Re: 11_FHT.pm "ON"/"OFF" evaluation for Actuators
Beitrag von: rudolfkoenig am 23 Dezember 2008, 12:15:57
                                                   

> hoffe, ich nerve nicht ... aber wo Du gerade am Ändern bist :-) noch
> folgender Vorschlag:

Habs eingebaut, kam aber nicht mehr ins 4.5 rein...

Gruss,
  Rudi

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~-
Titel: [FHZ] Re: 11_FHT.pm "ON"/"OFF" evaluation for Actuators
Beitrag von: Guest am 23 Dezember 2008, 13:05:43
Originally posted by: <email address deleted>

> Habs eingebaut, kam aber nicht mehr ins 4.5 rein...
macht nix. Nehme eh' immer den aktuellen CVS - und meine holde Gattin
spricht was die Haussteuerung angeht, inzwischen von "meiner Märklin-
Eisenbahn" :-)

Gruss
Klaus

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~-