FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Eniac am 22 Juni 2016, 09:54:54

Titel: Fehler mit virtuellem Actor (Button) nach Update
Beitrag von: Eniac am 22 Juni 2016, 09:54:54
Hallo zusammen,

seit dem letzten Update habe ich ein Problem mit meiner FHEM Konfiguration. Ich habe mir einen virtuellen Actor definiert, der sieben Kanäle hat. Jeder von den Kanälen stellt dann einen Button dar, mit dem ich verschiedene Skripte aufrufen möchte. Das hat bisher auch prima funktioniert.

Wenn ich nach dem Update aber den Befehl "press short" aufrufe, kommt der Fehler "Unknown argument press, choose one of peerChan postEvent press".
Ich habe den virtuellen Aktor auch nochmal neu angelegt, die Kanäle erzeugt und jeder Channel erhält die Commands "press short" und "press long", die aber immer zu dem o.a. Fehler führen.
Wird "press" als Argument nicht mehr unterstützt oder habe ich etwas falsch konfiguriert?

Viele Grüße
Eniac
Titel: Antw:Fehler mit virtuellem Actor (Button) nach Update
Beitrag von: martinp876 am 22 Juni 2016, 23:36:50
Sind peers im attr des Buttons eingetragen?
Titel: Antw:Fehler mit virtuellem Actor (Button) nach Update
Beitrag von: Eniac am 23 Juni 2016, 10:05:46
Hallo Martin,

bisher noch nicht. Habe das nachgetragen, aber ohne Erfolg...
Wenn ich statt dem "press" Befehl den "postEvent" Befehl nutze, bekomme ich den gewünschten Effekt.

Ich rufe jetzt also statt "set <VirtSchalter> press short" den Befehl "set <VirtSchalter> postEvent on" und habe den Notify angepasst.

Trotzdem seltsam, dass die "press"-Methode nicht mehr richtig funktioniert. Wurde hier die Prüfung der Methode angepasst?

Viele Grüße
Eniac