FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: netbus am 22 Juni 2016, 12:18:26

Titel: HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 22 Juni 2016, 12:18:26
Ich habe seit kurzem das 8 Kanal Empfangs Modul was so seine Macken hat.
Wenn man einen direkt angeschlossenen Taster oder den aufgelöteten Taster betätigt kommt dieses Event ohne Problem in Fhem an.
Nachdem ich den Taster betätigt habe kann ich ihn auch über Fhem für ein paar Male schalten. Später jedoch bekomme ich kein ACK mehr und kann somit nicht mehr schalten.
Auch ein Werksreset, nochmal pairen, getConfig löst das Problem nicht.
Hat jemand Tips was ich noch probieren kann.

list:
Internals:
   DEF        35F605
   HMLAN1_MSGCNT 66
   HMLAN1_RAWMSG E35F605,0000,0C19FCEC,FF,FFAE,B0840035F6050000001200BE4D45513036353035323010480200
   HMLAN1_RSSI -82
   HMLAN1_TIME 2016-06-22 06:22:10
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     66
   NAME       torrelay
   NR         911
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 torrelay_Sw_01
   channel_02 torrelay_Sw_02
   channel_03 torrelay_Sw_03
   channel_04 torrelay_Sw_04
   channel_05 torrelay_Sw_05
   channel_06 torrelay_Sw_06
   channel_07 torrelay_Sw_07
   channel_08 torrelay_Sw_08
   lastMsg    No:B0 - t:00 s:35F605 d:000000 1200BE4D45513036353035323010480200
   protCmdDel 250
   protLastRcv 2016-06-22 06:22:10
   protResnd  82 last_at:2016-06-22 10:51:16
   protResndFail 82 last_at:2016-06-22 10:51:21
   protSnd    144 last_at:2016-06-22 10:51:12
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:66 avg:-78.45 lst:-82 min:-87 max:-76
   Readings:
     2016-06-22 06:20:39   CommandAccepted yes
     2016-06-22 06:22:10   D-firmware      1.2
     2016-06-22 06:22:10   D-serialNr      MEQ0650520
     2016-06-22 06:20:44   PairedTo        0xAAAAAA
     2016-06-22 06:20:44   R-pairCentral   0xAAAAAA
     2016-06-22 06:20:44   RegL_00.          02:01 05:00 0A:23 0B:A5 0C:72 18:00 9D:31  00:00
     2016-06-18 21:02:34   aesCommToDev    ok
     2016-06-18 21:02:34   aesKeyNbr       00
     2016-06-16 16:44:51   level           0
     2016-06-16 16:44:51   pct             0
     2016-06-16 16:44:51   powerOn         2016-06-16 16:44:51
     2016-06-16 16:44:51   recentStateType info
     2016-06-22 10:51:21   state           MISSING ACK
     2016-06-16 16:44:51   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   193
     cSnd       0123A57235F605020E,1123A57235F6050202000000
     mId        00BE
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +35F605,00,02,00
       nextSend   1466569331.04653
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         35F605
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        B0
       Io:
         HMLAN1     -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -78.4545454545455
         cnt        66
         lst        -82
         max        -76
         min        -87
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       hidden
   serialNr   MEQ0650520
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


Raw Messages

2016.06.22 10:50:45.608 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S774DF63C stat:  00 t:00000000 d:01 r:774DF63C m:BF B011 AAAAAA 35F605 0202C80000
2016.06.22 10:50:47.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R774DF63C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BF B011 AAAAAA 35F605 0202C80000
2016.06.22 10:50:47.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
2016.06.22 10:50:48.482 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S774E0176 stat:  00 t:00000000 d:01 r:774E0176 m:BF B011 AAAAAA 35F605 0202C80000
2016.06.22 10:50:50.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R774E0176 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BF B011 AAAAAA 35F605 0202C80000
2016.06.22 10:50:50.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
2016.06.22 10:50:57.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2BCD58   stat:0000 t:0D101675 d:FF r:FFC8     m:78 8610 2BCD58 000000 0AA8E90B0000
2016.06.22 10:51:01.063 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S774E329B stat:  00 t:00000000 d:01 r:774E329B m:C0 B001 AAAAAA 35F605 020E
2016.06.22 10:51:02.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R774E329B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C0 B001 AAAAAA 35F605 020E
2016.06.22 10:51:02.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
2016.06.22 10:51:05.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S774E42AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:774E42AA m:C0 B001 AAAAAA 35F605 020E
2016.06.22 10:51:06.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R774E42AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C0 B001 AAAAAA 35F605 020E
2016.06.22 10:51:06.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
2016.06.22 10:51:12.358 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S774E5EBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:774E5EBA m:C1 B011 AAAAAA 35F605 0202000000
2016.06.22 10:51:14.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R774E5EBA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C1 B011 AAAAAA 35F605 0202000000
2016.06.22 10:51:14.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
2016.06.22 10:51:16.861 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S774E7051 stat:  00 t:00000000 d:01 r:774E7051 m:C1 B011 AAAAAA 35F605 0202000000
2016.06.22 10:51:18.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R774E7051 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C1 B011 AAAAAA 35F605 0202000000
2016.06.22 10:51:18.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605




Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 22 Juni 2016, 12:28:10
Zitat von: netbus am 22 Juni 2016, 12:18:26
Ich habe seit kurzem das 8 Kanal Empfangs Modul was so seine Macken hat.
Wenn man einen direkt angeschlossenen Taster oder den aufgelöteten Taster betätigt kommt dieses Event ohne Problem in Fhem an.
Nachdem ich den Taster betätigt habe kann ich ihn auch über Fhem für ein paar Male schalten. Später jedoch bekomme ich kein ACK mehr und kann somit nicht mehr schalten.

Der braucht am Taster peerNeedsBurst auf on!

hast Du hminfo definiert? Dort bekommst Du das ganz schnell raus und mit Templates schreibt man auch relativ easy die Register.

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 22 Juni 2016, 12:35:26
Wenn du mir sagst, wie ich das aktiviere?
Ein Register gibt es dafür nicht.

set torrelay burstRx on

burstRx failed:
supported register are intKeyVisib ledMode lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn lowBatLimitBA3 pairCentral shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shMultiExec shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn sign sign
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 22 Juni 2016, 12:52:58
Der Taster nicht der Aktor z.B. so set <TasterChannel> regSet peerNeedsBurst on <AktorChannel>

Wie gesagt nutze hminfo! Der findet so etwas ...
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 22 Juni 2016, 14:01:21
Sollte das nicht autocreate erledigen?
Egal was ich probiere ich bekomme immer eine Fehlermeldung
set torrelay_Sw_02 regset burstRx on
burstRx failed: supported register are intKeyVisib ledMode lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn lowBatLimitBA3 pairCentral shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shMultiExec shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn sign sign

set torrelay_Sw_02 regset peerNeedsBurst on
Unknown argument regset, choose one of clear getConfig getRegRaw inhibit off on on-for-timer on-till peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign statusRequest toggle

attr torrelay_Sw_02 burstAccess 1_auto
burstAccess only valid for devices

Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit das Burst zu aktivieren?
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 22 Juni 2016, 14:12:55
Was ist an meiner Zeile oben nicht zu verstehen? :o
Wie dein Taster heisst weiß ich nicht, den sehe ich aus deinen Post bisher nicht und kann kein Beispiel geben.
Dein Aktor heisst torrelay - richtig?
Dein Aktor Channel heisst torrelay_Sw_02 - richtig?

Also musst Du machen:set <DEIN TasterChannel Name> regSet peerNeedsBurst on torrelay_Sw_02

Der Taster muss wissen das er den Aktor aufwecken (Burst) muss. Der Aktor weiß schon das er schläft
Zitatkann ich ihn auch über Fhem für ein paar Male schalten
nach dem Du ihn ein paar mal geschalten hast.

ZitatSollte das nicht autocreate erledigen?
Kann sein aber er macht es nicht, ob das nicht perfekt ist oder gar nicht geht weiß ich nicht.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: LuckyDay am 22 Juni 2016, 14:14:34
ZitatSpäter jedoch bekomme ich kein ACK mehr und kann somit nicht mehr schalten

solltest deinen Funk Antenne, Ort verbessern lst:-82 min:-87

Burst musst du nur setzten , wenn du Remotes/Kanale zum Aktor/Kanäle peeren tust
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 22 Juni 2016, 14:17:21
Ich will einfach über fhem (vccu) schalten.
Muss ich jetzt trotzdem peeren? Und wenn ja, welchen Taster?
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 22 Juni 2016, 14:20:17
Zitat von: fhem-hm-knecht am 22 Juni 2016, 14:14:34
Burst musst du nur setzten , wenn du Remotes/Kanale zum Aktor/Kanäle peeren tust
Sorry aber davon war ich ausgegangen... Das beschrieben Verhalten war bei mir nämlich genauso. Einmal taster gedrückt und es ging ein paar mal, dann sprach die FB nicht mehr an.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 22 Juni 2016, 14:38:15
Zitat von: netbus am 22 Juni 2016, 14:17:21
Ich will einfach über fhem (vccu) schalten.
Muss ich jetzt trotzdem peeren? Und wenn ja, welchen Taster?
Also Du hast gar keinen Taster gepeert? Dann vergiss alles was ich oben gesagt habe.
Wobei ich jetzt bei RSSI von -82 noch nicht an ein Antenne / Funkproblem denke.

Du kannst über set <Aktorchannel> on schalten bzw Webinterface
Du kannst über einen virtuellen taster (vccu) schalten (ob das Sinn macht?) Dann musst Du so wie bei einem richtigen Taster peeren.

Es ist nachvollziehbar so:
- Du bekommst immer den Status in FHEM?
- Wenn du am Taster vor Ort drückst kannst Du anschließend ein paar mal über set xx on /Webinterface schalten?

Wie lang ist die Zeit bis das nicht mehr geht?

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 22 Juni 2016, 14:43:20
Entschuldigung für die Gegenfrage aber das Problem scheint ja das fehlende Burst zu sein, das Fhem nicht sendet.
Kann man das in den Raw Messages sehen ob Burst geschickt wird?

2016.06.22 14:42:17.668 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S7821F018 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7821F018 m:04 B011 AAAAAA 35F605 0202C800000640
2016.06.22 14:42:19.476 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7821F018 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 B011 AAAAAA 35F605 0202C800000640
2016.06.22 14:42:19.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
2016.06.22 14:42:22.334 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S78220252 stat:  00 t:00000000 d:01 r:78220252 m:04 B011 AAAAAA 35F605 0202C800000640
2016.06.22 14:42:24.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R78220252 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 B011 AAAAAA 35F605 0202C800000640
2016.06.22 14:42:24.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 35F605
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: LuckyDay am 22 Juni 2016, 14:43:43
aus fhem heraus, in seinem Beispiel
muss ein set torrelay_Sw_01 on ohne extra peeren funktionieren.

eigentlich hatte ich schon garkeine lust zu antworten, weil er die hmid getürkt hat AAAAAA = 23A572
und es ist ärgerlich zum lesen

Edith: Fhem weiss das es ein Burst Aktor ist
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 22 Juni 2016, 14:51:17
Zitat von: netbus am 22 Juni 2016, 14:43:20
Entschuldigung für die Gegenfrage aber das Problem scheint ja das fehlende Burst zu sein, das Fhem nicht sendet.
Nein das habe ich nie behauptet, hat fhem-hm-knecht auch gerade geschrieben. FHEM weiß es.

Ich vermute das Problem jetzt woanders, obwohl es ganz nach dem Burst aussah und ich Deinen ersten Post wohl nicht ganz genau gelesen habe. Bzw der Hinterkopf schneller als die Augen waren.  8)
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 22 Juni 2016, 21:39:01
Zitat von: Otto123 am 22 Juni 2016, 14:51:17
Ich vermute das Problem jetzt woanders, obwohl es ganz nach dem Burst aussah
In welche Richtung kann ich noch suchen?
Mit dem Windows Tool "Homematic Konfigurator" funktioniert die Kommunikation einwandfrei.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: martinp876 am 23 Juni 2016, 07:06:15
dein Device antwortet quasi nicht auf AAAAAA.
ist den auch gepairt? mit AAAAAA?
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 23 Juni 2016, 08:37:11
Ja ist es. Ich habe das Modul schon etliche male resetet und neu gepaired. Auch alle Taster habe ich einzeln gepaired.
wie ..knecht schon geschrieben hat, habe ich die hmid maskiert.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 23 Juni 2016, 09:32:47
Was genau meinst Du jetzt damit
Zitat von: netbus am 23 Juni 2016, 08:37:11
Auch alle Taster habe ich einzeln gepaired.
Ich denke Du hast keine Taster?
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 23 Juni 2016, 09:37:25
Das Modul hat 8 aufgelötete Taster (Kanaltaste).
Laut Bedienungsanleitung muss man alle einzeln anlernen
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: martinp876 am 23 Juni 2016, 09:59:47
Nein.
Wie alle geraete sind die 8 buttons je einem kanal zugeortnet.
Intkeysvisib schaltet diese peers _ wie immer_ sichtbar.
Du kannst es wie bei jeden schalter prgrammieren. Alles ganz normal
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 23 Juni 2016, 10:00:14
Du meinst Punkt 6.3 in der Bedienungsanleitung?
ZitatÜber die jeweilige Kanaltaste TA1...TA8 auf der Platine oder über
die externen Taster können Sie die Schaltausgänge sofort bedienen
(Anlernen nicht erforderlich)
Also ich lese da was anderes!

Also ich weiß nicht genau was Du mit dem pairing der einzelnen Taster gemacht hast.
Das list von Deinem Device sah gut aus.
Den RSSi Wert finde ich nicht als Ursache für das Verhalten.

Möglich kann noch sein:
Deine Funklast ist nach ein paar Betätigungen am Limit - warum auch immer. Durch andere Prozesse ...
Du hast einen Schaltungsfehler / Kurzschluss beim Aufbau
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 23 Juni 2016, 10:22:01
Zitat von: Otto123 am 23 Juni 2016, 10:00:14
Möglich kann noch sein:
Deine Funklast ist nach ein paar Betätigungen am Limit - warum auch immer. Durch andere Prozesse ...
Du hast einen Schaltungsfehler / Kurzschluss beim Aufbau
Das ist mir auch aufgefallen, dass nach dem pairen und ein paar mal schalten sofort ein overload am HMLAN entsteht.
Ich werde mal alles vom Modul abstecken und schauen ob es sich dann bessert
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: frank am 23 Juni 2016, 10:24:00
poste mal ein list vom hmlan.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 23 Juni 2016, 10:27:40
Internals:
   DEF        192.168.1.40:1000
   DeviceName 192.168.1.40:1000
   FD         63
   HMLAN1_MSGCNT 6170
   HMLAN1_TIME 2016-06-23 10:24:00
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         62
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E26863E,0000,02C31CE5,FF,FFB4,30867026863E000000014264
   RSSI       -76
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 37
   msgKeepAlive dlyMax:92.785 bufferMin:-87
   msgLoadCurrent 5
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/1/-1/0/-1/0/0/1/-1/0/0
   msgParseDly min:-15 max:22390 last:1621 cnt:5746
   owner      AAAAAA
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 12:52:22.771
   Readings:
     2016-06-22 14:37:42   D-HMIdAssigned  AAAAAA
     2016-06-22 14:37:42   D-HMIdOriginal  AAAAAA
     2016-06-22 14:37:42   D-firmware      0.965
     2016-06-22 14:37:42   D-serialNr      KEQ0852244
     2016-06-23 08:29:32   Xmit-Events     Warning-HighLoad:4 disconnected:10 ERROR-Overload:3 init:10 ok:12
     2016-06-23 08:29:32   cond            ok
     2016-06-23 10:24:00   loadLvl         low
     2016-06-22 18:15:31   prot_ERROR-Overload last
     2014-01-09 08:02:06   prot_Overload-released last
     2016-06-22 18:14:30   prot_Warning-HighLoad last
     2016-06-23 08:29:31   prot_disconnected last
     2016-04-27 15:29:29   prot_dummy      last
     2016-06-23 08:29:31   prot_init       last
     2016-06-21 00:00:24   prot_keepAlive  last
     2016-06-23 08:29:32   prot_ok         last
     2016-06-21 09:13:56   prot_timeout    last
     2016-06-23 08:29:31   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   37
     assIdRep   37
     info       03C5,KEQ0852244,AAAAAA,AAAAAA
     setTime    44759
     Cnd:
       0          12
       2          4
       253        10
       255        10
       4          3
     Dly:
       cnt        5746
       lst        1621
       max        22390
       min        -15
     Ids:
       1d4c5b:
         cfg        +1D4C5B,00,02,00
         chn        10
         flg        0
         msg
         name       Statusanzeige
         to         1466669093.58038
       1f0b1e:
         cfg        +1F0B1E,00,02,00
         name       Schalter
       20a09f:
         cfg        +20A09F,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kellerlicht
         to         1466661259.90217
       21a5de:
         cfg        +21A5DE,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Bewegungsmelder
         to         1466670169.09552
       2292fe:
         cfg        +2292FE,00,02,00
         name       remote_thomas
       22930b:
         cfg        +22930B,00,02,00
         name       remote_doris
       23058b:
         cfg        +23058B,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       glocken_relais
         to         1466665934.68797
       24793d:
         cfg        +24793D,00,02,00
         name       Philippfenster
       2480e4:
         cfg        +2480E4,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Paultuer
         to         1466627071.44073
       248274:
         cfg        +248274,00,02,00
         name       Gartenfenster
       24828f:
         cfg        +24828F,00,02,00
         name       Brandmelder
       2482dd:
         cfg        +2482DD,00,02,00
         name       Terrassenfenster
       24cb82:
         cfg        +24CB82,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Blechhuette
         to         1466619606.17272
       24cb9d:
         cfg        +24CB9D,00,02,00
         name       Kuechenfenster
       24ceb1:
         cfg        +24CEB1,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Badfenster
         to         1466655845.17694
       24fadb:
         cfg        +24FADB,00,02,00
         name       Kellerfenster_Stube
       24fc15:
         cfg        +24FC15,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Terrassentuer
         to         1466664933.71067
       24fc6d:
         cfg        +24FC6D,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Kellerfenster_Strom
         to         1466620153.94759
       24fc97:
         cfg        +24FC97,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Eingangstuer
         to         1466664997.5176
       25fa24:
         cfg        +25FA24,00,02,00
         name       Kellertemp
       25fe78:
         cfg        +25FE78,00,02,00
         name       tor_taste
       2685f3:
         cfg        +2685F3,00,02,00
         name       Tempsensor
       26cf86:
         cfg        +26CF86,00,02,00
         name       Wassermelder
       279a42:
         cfg        +279A42,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Terrassenlicht
         to         1466624131.2308
       279b3b:
         cfg        +279B3B,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Terrassenboden
         to         1466624127.52124
       2828e7:
         cfg        +2828E7,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schlafzimmer
         to         1466656064.13405
       2a367b:
         cfg        +2A367B,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Gartentor
         to         1466665018.06377
       2b2728:
         cfg        +2B2728,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Steckdose
         to         1466599073.00111
       2b5a96:
         cfg        +2B5A96,00,02,00
         name       Paulfenster
       2bcd49:
         cfg        +2BCD49,00,02,00
         name       Philipp_Heizung
       2bcd58:
         cfg        +2BCD58,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Wohnzimmer_Heizung
         to         1466644046.97472
       2bcd69:
         cfg        +2BCD69,00,02,00
         name       Paul_Heizung
       2bcd75:
         cfg        +2BCD75,00,02,00
         name       Bad_Heizung
       2dbcc6:
         cfg        +2DBCC6,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Steckdose1
         to         1466624137.5842
       2e15b3:
         cfg        +2E15B3,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       teleswitch
         to         1466624820.09201
       35f605:
         cfg        +35F605,00,02,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       torrelay
         to         1466656819.3405
       3615f5:
         cfg        +3615F5,00,02,00
         name       Kellertaster
     K:
       BufMin     -87
       DlyMax     92.785
       Next       1466670265.33544
       Start      1466670240.33544
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   5
       loadNo     4
       scnt       1
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000159987201023918
       hmtL       46342771
       kTs        0
       offL       1466623897571
       sysL       1466670212971
Attributes:
   hmId       AAAAAA
   hmKey      01:STRENGGEHEIM
   hmKey2     02:STRENGGEHEIM
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Admin
   wdTimer    25
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: frank am 23 Juni 2016, 11:03:47
in der letzten stunde hatte der hmlan wohl nicht viel zu tun, die load war stabil um 5%. schau dir mal an, wie das internal msgLoad steigt, wenn du schaltest. dann kannst du hochrechnen, wie oft du schalten kannst bis overload. die kombination von aes, burst und schlechter funk mit wiederholungen kann schnell zu overload führen.
also aes und burst abschalten, wo immer es geht, und den funk optimieren. eventuell ein 2. io über vccu anbinden um die load zu verteilen.
grundsätzlich hast du wohl auch ein problem mit disconnects und delays in fhem. solltest du mal mit apptime/perfmon untersuchen.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: Otto123 am 23 Juni 2016, 12:45:56
Hast Du irgendein AES Device was schlecht empfängt und Du zusätzlich eine Schleife definierst um die Übertragung sicherzustellen?
Ich kann das sicher nicht so gut interpretieren wie Frank aber:
Ich habe fast doppelt soviele IDs assigned aber meine Werte für msgload und ähnliches liegen wo ganz anders als bei Dir.

Hast Du hminfo definiert? Hast Du dir da mal die RSSI Tabelle angeschaut?

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: netbus am 23 Juni 2016, 15:24:09
danke frank für den tipp mit apptime/perfmon. (kannte ich bis dato noch nicht)
habe gleich mal zwei bremsen gefunden (STV und FHEM2FHEM)
@otto
die rssi tabelle hab ich eigentlich immer im auge und von 50 devices haben vielleicht 3 einen pegel über -90db da sie im keller sind.
Titel: Antw:HM-MOD-Re-8 MISSING ACK
Beitrag von: MarcusR am 05 Dezember 2016, 20:02:09
Hallo, bin kürzlich über das selbe Problem gestolpert, allerdings mit anderer Ursache:
Das Pairing lief schief (R-pairCentral = set_0x3....) weil mein HMLAN direkt neben einer Hue-Bridge positioniert war.
Hue-Bridge ausgemacht und Pairing lief korrekt und auch der HM-MOD-Re-8 reagiert auf Befehle und sendet den Status.
Das funktionierte auch weiterhin, nachdem ich die Hue-Bridge wieder aktiviert habe.

Nur falls jemand ein ähnliches Problem und es nicht wie oben beschrieben gelöst bekommt :)