FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Leeloo_Dallas am 29 Juni 2016, 14:58:42

Titel: (Gelöst) Gibts beim Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) kein R-sign ???
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 29 Juni 2016, 14:58:42
Moin, ich war gerade dabei AES bei den einzelnen Komponenten meiner Alarmalage einzuschalten.

Bei einem 
set PIR_MotionHM__EG_Wohnzimmersign on
kommt jedoch die Meldung
Zitatsign failed: supported register are brightFilter captInInterval evtFltrNum evtFltrPeriod ledOnTime minInterval pairCentral peerNeedsBurst sabotageMsg

Leider passt dies mit der Reg-List zusammen
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: sabotageMsg      |     literal        |          | enable sabotage message options:on,off
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | 7: filter fast changes to 0: no filter of light changes
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture motion in interval, send result in next trigger options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | interval in sec options:240,60,120,30,15
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off



Zwei Probleme:
A) Ich dachte alle HM-Komponenten können AES und haben deshalb ein R-Sign. Habe ich einen "alten" PIR oder liegt es wo anders?
Nachtrag: Firmaware ist die 1.6. Sollte demnach nichts "altes" sein. Woran liegt es dann?
B) Die Auswahlbox im FHEMWEB stellt diese Möglichkeit eines "set xxx sign on/off" dar. Warum?

Danke schon mal für Feedback.

Gruß
Leeloo
Titel: Antw:Gibts beim Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) kein R-sign ???
Beitrag von: martinp876 am 30 Juni 2016, 03:49:36
Liegt daran, dass es in fhem nicht eingetragen ist.
Werde ich nachholen.
Baue in Zeile 849 hmconfig.pm ein
sign =>1
Ein. Das sollte reichen. Dann ein reboot
Titel: Antw:Gibts beim Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) kein R-sign ???
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 30 Juni 2016, 13:21:54
Jep, das war's.
Ich habe es eingebaut und jetzt funktioniert es.

DANKE !!!! :)

Nachtrag: Übernimmst Du es noch in den Standard ?

%culHmRegGeneral = (
  pairCentral=>1,sign=>1
);
Titel: Antw:Gibts beim Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) kein R-sign ???
Beitrag von: martinp876 am 01 Juli 2016, 00:47:17
In den nächsten 3wochen. So lange kommt wohl kein Update.
Titel: Antw:Gibts beim Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) kein R-sign ???
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 01 Juli 2016, 11:38:39
Kein Problem, mache es einfach so, wie es bei Dir passt :)
Damit es transparent bleibt, werde den Thread erst auf "Gelöst" setzten und schließen wenn es im Update ist. Falls das OK für Dich ist?!?

Danke nochmals und ein schönes Wochenende !!!

Gruß
Leeloo

Nachtrag:
Problem sollte nun mit dem Update vom

# $Id: HMConfig.pm 11801 2016-07-17 08:55:14Z martinp876 $

erledigt sein.

Danke nochmals für die Unsetztung !!!

Gruß
Leeloo