Ich habe plötzlich das Problem, das mein HM-LC-Dim1TPBU-FM im Schlafzimmer das Licht ein paar Sekunden nach dem einschalten ohne weiteres Zutun wieder ausschaltet. Im Event Monitor sieht das so aus:

2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer set_on
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer deviceMsg: on (to vccu)
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer dim: stop:on
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer level: 100
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer overheat: off
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer overload: off
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer pct: 100
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer reduced: off
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer chn:on phys:0
2016-07-01 00:20:22 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer timedOn: off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer deviceMsg: off (to vccu)
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer dim: stop:off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer level: 0
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer overheat: off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer overload: off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer pct: 0
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer reduced: off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer timedOn: off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 off
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:25 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 deviceMsg: off (to vccu)
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 dim: stop:off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 level: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 overheat: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 overload: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 pct: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 reduced: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste1 timedOn: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuer off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 deviceMsg: off (to vccu)
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 dim: stop:off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 level: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 overheat: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 overload: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 pct: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 phyLevel: 0
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 reduced: off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 off
2016-07-01 00:20:26 CUL_HM OG_SZ_LichtschalterTuerTaste2 timedOn: off


Ist der Schalter evtl. defekt? Die letzten vier Jahre hat er prima funktioniert und sollte doch wohl auch länger halten als nur die paar Jahre, oder?

Gruß,
Reiner
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: martinp876 am 01 Juli 2016, 00:51:52
Sieht nicht nach defekt aus.
Kannst du einmal sniffen?
Geht es immer nach 3sec aus?
Schalte einmal autoreadreg komplett ab
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: reibuehl am 01 Juli 2016, 08:48:40
Hallo Martin,
hier die mitgesnifften Messages:

2016.07.01 08:44:13 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E1A05   stat:0000 t:514FB518 d:FF r:FFB1     m:B2 845E 2E1A05 000000 901B08000000000008DFFF
2016.07.01 08:44:20 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:44:17, delay is 3.004
2016.07.01 08:44:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAE2E   stat:0000 t:514FCECC d:FF r:FFAB     m:0A 845E 2DAE2E 000000 895819000000000008EDFE
2016.07.01 08:44:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24A44E   stat:0000 t:514FD053 d:FF r:FF9C     m:7A 845E 24A44E 000000 85A4560000000000092DFF
2016.07.01 08:44:24 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:44:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:514FE0C5 IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:44:31.876 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22C284   stat:0000 t:514FFE60 d:FF r:FFC3     m:42 8610 22C284 000000 0AA111880000
2016.07.01 08:44:35.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E388C15   stat:0000 t:51500D51 d:FF r:FFBD     m:31 865A 388C15 000000 B10631
2016.07.01 08:44:49.291 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:44:49.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:51504275 IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:44:52.562 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA533F225 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A533F225 m:05 A011 1E9E56 18ACCD 0201C80000
2016.07.01 08:44:52.722 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA533F225 stat:0001 t:51504FD6 d:FF r:FFBC     m:05 8002 18ACCD 1E9E56 0101C80044A4
2016.07.01 08:44:55.477 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:51505A94 d:FF r:FFBB     m:00 A410 18ACCD 1E9E56 060100008000
2016.07.01 08:44:55.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E388C15   stat:0000 t:51505B74 d:FF r:FFBD     m:31 8470 388C15 000000 810631
2016.07.01 08:44:56.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:51505D46 d:FF r:FFBC     m:01 A410 18ACCD 1E9E56 060200008000
2016.07.01 08:44:56.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:51505FCB d:FF r:FFBB     m:02 A410 18ACCD 1E9E56 060300008000
2016.07.01 08:45:11.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223397   stat:0000 t:5150989D d:FF r:FFC0     m:B9 8610 223397 000000 0AA0F58D0000
2016.07.01 08:45:11.738 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223359   stat:0000 t:51509A1C d:FF r:FFC8     m:B0 8610 223359 000000 0AB0F88D0000
2016.07.01 08:45:14.296 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:45:14.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:5150A426 IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:45:16.072 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2233B7   stat:0000 t:5150AB0B d:FF r:FFC0     m:8B 8610 2233B7 000000 0A61050B0000
2016.07.01 08:45:19.938 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA5345D15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5345D15 m:03 A011 1E9E56 18ACCD 0201C80000
2016.07.01 08:45:23.004 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:45:20, delay is 3.003
2016.07.01 08:45:23.008 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA5346913 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A5346913 m:03 A011 1E9E56 18ACCD 0201C80000
2016.07.01 08:45:23.010 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:45:23.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA5345D15 stat:0001 t:5150BAD4 d:FF r:FFBB     m:03 8002 18ACCD 1E9E56 0101C80043A4
2016.07.01 08:45:23.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:5150C590 d:FF r:FFBD     m:00 A410 18ACCD 1E9E56 060100008000
2016.07.01 08:45:23.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:5150C631 IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:45:23.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA5346913 stat:0001 t:5150C79B d:FF r:FFBC     m:03 8002 18ACCD 1E9E56 0101C80044A4
2016.07.01 08:45:26.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:5150D25C d:FF r:FFBB     m:00 A410 18ACCD 1E9E56 060100008000
2016.07.01 08:45:26.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:5150D526 d:FF r:FFBB     m:01 A410 18ACCD 1E9E56 060200008000
2016.07.01 08:45:27.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E18ACCD   stat:0000 t:5150D72A d:FF r:FFBC     m:02 A410 18ACCD 1E9E56 060300008000
2016.07.01 08:45:48.006 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:45:48.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:515127D8 IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:46:13.006 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:46:13.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:51518984 IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:46:26.004 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:46:23, delay is 3.003
2016.07.01 08:46:29.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223293   stat:0000 t:5151C6FD d:FF r:FFC4     m:B5 8610 223293 000000 0AB106C70000
2016.07.01 08:46:29.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E270AE2   stat:0000 t:5151C7D3 d:FF r:FFB6     m:85 865A 270AE2 000000 610436
2016.07.01 08:46:34.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24A44E   stat:0000 t:5151DDCB d:FF r:FF9F     m:7B 845E 24A44E 000000 85A4560000000001092AFE
2016.07.01 08:46:35.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E388C15   stat:0000 t:5151E222 d:FF r:FFBD     m:32 865A 388C15 000000 B10630
2016.07.01 08:46:38.006 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.07.01 08:46:38.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707139 d:1E9E56 O:1E9E56 t:5151EB2F IDcnt:002A L:0 %
2016.07.01 08:46:38.448 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E290BA0   stat:0000 t:5151ECDE d:FF r:FFB0     m:AE 8610 290BA0 000000 0AA0F78E0000
2016.07.01 08:46:38.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E270AE2   stat:0000 t:5151EEE6 d:FF r:FFB5     m:91 8410 270AE2 000000 0B6104A600
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: martinp876 am 05 Juli 2016, 17:49:25
Das sieht mir nach einem Defekt aus. Nach 3 sec sendet das device den Status aller 3 Kanäle selbständig. Der msgzähler beginnt mit 0. Scheint ein reset zu sein. Ich tippe auf die hw. Das einschalten erzeugt den Reset.
Sollte das einschalten über Schalter gehen ist es widerlegt. Dennoch seltsam.

Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: Pfriemler am 05 Juli 2016, 22:19:40
Hardwarereset - genau so eine Vermutung hatte ich auch. Die verwandten Schalter (ohne Dimmer) neigen zu einem Serienfehler, bei dem ein defektes Bauteil in der Stromversorgung einen Reset nach kurzer Betriebsdauer und lokaler Betätigung auslöste. Zwar handelt es sich hier um einen Dimmer, aber möglicherweise liegt hier ein ähnlicher Defekt vor.

Ich würde das Ding bei ELV reklamieren, wenn es noch geht.
Wenn das nicht mehr geht - ich nehme ihn gern zum Pfriemeln  ;D
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: Deudi am 06 Juli 2016, 07:08:25
Zitat von: Pfriemler
bei dem ein defektes Bauteil in der Stromversorgung einen Reset nach kurzer Betriebsdauer und lokaler Betätigung auslöste.
Weißt du welches Bauteil da üblicherweise den Abgang macht? Habe mittlerweile zwei defekte Schalter.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: reibuehl am 06 Juli 2016, 09:31:20
Zitat von: Deudi am 06 Juli 2016, 07:08:25
Weißt du welches Bauteil da üblicherweise den Abgang macht? Habe mittlerweile zwei defekte Schalter.

Das würde mich auch interessieren. Das Bauteil sollte sich doch ersetzen lassen.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: frank am 06 Juli 2016, 09:44:50
wegen der zeitkonstante (3s), würde ich auf einen defekten kondensator tippen. vorzugsweise ein elko. natürlich nür spekulation und bauchgefühl.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: Pfriemler am 07 Juli 2016, 23:03:06
Im HM-LC-Sw1PBU-FM ist es der C26:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=28663 (http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=28663)

Ich habe kein solches Teil, kann daher das passende Bauteil im Dimmer nicht orten.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: ht am 08 Juli 2016, 07:39:09
Hi Pfriemler,

vielen Dank fürs finden, ich habe nämlich auch so ein kaputtes Teil.

Dimmer steht im selben Thread, gaaaanz am Ende ;)
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=28663&start=30
ZitatDimmaktor (HM-LC-Dim1TPBU-FM) defekt (knapp 3 Jahre im Einsatz). Hier ist der C7 zu wechseln.

Grüße,
Volker
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: reibuehl am 08 Juli 2016, 09:24:07
Vielen Dank für die Hinweise! Dann werde ich mal den Lötkolben anheizen :-)
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: reibuehl am 08 Juli 2016, 10:49:09
Falls jemand eine Kopie des HM-LC-Dim1TPBU-FM Schaltplans (oder der gesammten Bausatz-Anleitung) für mich hätte, wäre das klasse ;-)
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: Pfriemler am 08 Juli 2016, 22:42:13
ICh kann hier gerade nicht scannen ... C7 ist der Glättungsspeicher direkt nach dem Schaltnetzteil, 10µ/25V herkömmliche Bauart, und sitzt auf der Haupt-Platine gegenüber den Anschlussklemmen an einer Ecke neben einer Spule (L2) und einem Dreibein (IC2, Linearregler). Die Platine hat Bestückungsdruck.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch wieder aus
Beitrag von: reibuehl am 20 Juli 2016, 08:29:50
Reperatur hat geklappt!

Vielen Dank an alle Tipp-Geber!

Gruß,
Reiner
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Samsi am 14 Oktober 2017, 20:26:27
Hallo,

für den Fall, das jemand ähnliche Probleme hat, möchte ich hier noch mein Fehlerbild beschreiben.

Bei mir war es so, das ich den Dimmer problemlos direkt bedienen konnte. Wenn ich Ihn aber per Funk dimmte, war es sehr merkwürdig. Wenn ich ihn z.B. auf 100% dimmte, hat er wie gewohnt hochgedimmt. Dan 5-10 Sekunden nachdem er seinen Soll erreicht hatte ging die Lampe aus.

Hab ich Ihn nur auf 10% per funk (FHEM/Fernbedienung) gedimmt, blieb er an. Deswegen dachte ich zuerst auch nicht daran, das der Fehler am Dimmer lag, denn direkt konnte ich ihn ja bedienen.

Dann hab ich aber mal die LED beobachtet, und immer wenn die Lampe ausging, blinkte auch die LED so wie bei einem Neustart.

Also aufgemacht, C7 ausgelötet und getestet -> 52nf ->defekt.   Neuen eingelötet und alles klappt wieder.

Danke für diesen Thread ;)
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Wuppi68 am 14 Oktober 2017, 22:39:31
Habe die "Lösung" in das Wiki mit aufgenommen

https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Dim1TPBU-FM_1-Kanal-Dimmer_UP
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Pfriemler am 15 Dezember 2017, 21:17:49
So, jetzt hat es mich auch erwischt. Dimmer ist jetzt ziemlich genau 3,5 Jahre in Betrieb gewesen.
- gestern erstmalig per Fernbedienung hochfahren bis volle Helligkeit, dann aus. Halbe Helligkeit problemlos
- heute dann keine Bedienung mehr möglich, auch aus FHEM nicht. "set ... pct 52" bleibt auf "set_52" stehen
- getConfig auf das Device endet (nach längerer als gewohnter Zeit) mit CMDs_done! (!)
- C7 getauscht, hatte leider nur ein betagtes Teil aus einem alten NTBA gefunden, mit 10,5 µF, 63V - baulich genauso groß wie das Original. Der kaputte hatte noch 0,42 µF.
Läuft.
Das achtmalige Blinken macht er ganz normal bei mir nach dem Einstromen auch. Mit dem kaputten Elko war es aber eine Endlosschleife.

edit: Danke für die Ergänzung im Wiki beim Dimmer und Schalter. Habe das noch etwas ergänzt und beim Rolladenaktor (der ebenfalls dieses Problem hat) hinzugefügt. Die Positionsbeschreibung ist abweichend, weil die drei Aktoren tatsächlich unterschiedliche Positionen dafür haben.
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Linef am 16 Dezember 2017, 09:27:23
Hallo,

generell stellt sich doch aber die Frage, warum es diesen Kondensator so massenhaft erwischt?
Ich habe auch Schalter mit diesem Schaltnetzteil drin und erwarte hoffnungsvoll deren Betriebsende ;-)

Die Schaltung ist eigentlich schon so aufgebaut, wie in der Application-Note vom Viper12A angegeben.
Nirgendwo steht aber, ob es an diesen Elko besondere Anforderungen gibt. So könnte man vielleicht einen
besseren Elko einbauen, um nicht alle 3 Jahre vor dem gleichen Problem zu stehen.
Oder vielleicht eine kleine Schaltungsergänzung, die schlechte Betriebsparameter vermeidet.

So hatte ich z.B. bei meiner Euracom-ISDN-Anlage auch ein Kondensatorproblem: da wurde der Kondensator
kurzzeitig (uS) mit negativer Spannung betrieben, was ihm auf die Jahre zugesetzt hat - irgendwann lief das
Schaltnetzteil nicht mehr an. Tipp war hier eine zusätzliche Schottky-Diode, um den ungültigen Betriebszustand
zu vermeiden. Vielleicht wäre ja hier was ähnliches denkbar - aber da reicht mein Know-How leider nicht aus...

Martin
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Pfriemler am 16 Dezember 2017, 11:21:12
Ohne dass man es den Elkos ansieht, ist es für mich das gleiche Problem wie vor einem Dutzend Jahren das massenhafte Sterben von PC-Mainboards durch billige Elkos. Ich weiß jetzt nicht mit welcher Frequenz der Viper arbeitet, aber die Umladeprozesse in diesem Elko dürften immens sein. Zusammen mit einem zu hohen Serienwiderstand führt das zu einer dauerhaften höheren Erwärmung und durch Austrocknen des Elektrolyts zum Kapazitätsverlust. Hochfrequenztauglichere oder schlicht höherkapazitive (was sich eigentlich nicht auf die Funktion auswirken sollte, aber vielleicht übersehe ich da was) könnten die Lösung sein. Vorschläge habe ich schon gesichtet irgendwo.
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Chris8888 am 22 November 2018, 13:50:38
Hallo, ich konnte auf diesem Wege 2 defekte Schalter wiederbeleben. Danke für euren Input!

Ich empfinde dies allerdings als sehr ärgerlich...Ich habe über 30 Lichtschalter im Einsatz und nun fangen die ersten nach 3 Jahren an zu sterben.
Wenn ich die alle 3-4 Jahre neu kaufen müsste - nein danke, damit wäre der Weg zurück zu mechanischen Schaltern offen.

Hat denn dies mal jemand mit EQ3 besprochen? Vielleicht gerade vor dem Hintergrund der neuen Gesetzgebubg für Musterfeststellungsklagen kömmte ja hier ein Umdenken erfolgt sein.

VG
Christian




Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden
Beitrag von: Wuppi68 am 22 November 2018, 14:15:56
der "neue" Kondensator bei EQ3 ist auf 105 Grad und 35V anstelle von 25V spezifiziert, ich denke die "paar" Grad und Spannung mehr entschärfen die Situation deutlich ... und Du hast genug Platz da beim Austausch noch mehr Headroom zu schaffen
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: Pfriemler am 27 Oktober 2019, 23:35:50
Zitat von: Pfriemler am 15 Dezember 2017, 21:17:49
So, jetzt hat es mich auch erwischt...

und heute der 2. Dimmer, ohne jede Vorwarnung. Blinkcode war eher lang kurz kurz ... nix 8x. C7 mit 0,6 statt 10mü Restkapazität. 30min später lief wieder alles...
Titel: Antw:[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM schaltet Licht nach wenigen Sekunden automatisch aus
Beitrag von: RomanticBoy83 am 28 Februar 2020, 20:15:30
Vielen Dank an unsere nette Community,
mich hat es nun ebenfalls erwischt und ich bin sehr schnell auf das Stichwort C26/C7 gestoßen. Der schnelle Ausßtausch(ca. 5min) brachte die Fuktionstüchtigkeit zurück. Optisch kann man diesen Fehler wirklich überhaupt nicht ausmachen und würde niemals auf dieses kleine Problem kommen.
zur Info: original 10uF/25V - neu 10uF/50V
Vielen Dank für eure Beiträge.