Ich möchte einen Drucksensor an einem 1 wire DS 2438 Anschliesen.
Der Drucksensor arbeitet mit 5 Volt und gibt eine Spannung von 0,5- 4,5 Volt aus.
Kann ich diese Schaltung Verwenden und welchen Wiederstand soll ich nehmen?
Sensor http://www.ebay.de/itm/150psi-Drucksensor-Druck-Sensor-fur-Ol-Kraftstoff-Diesel-Gas-Wasser-Luft-c74-/321958067799?hash=item4af6323e57:g:ZT4AAOSwrhlXT6UC (http://www.ebay.de/itm/150psi-Drucksensor-Druck-Sensor-fur-Ol-Kraftstoff-Diesel-Gas-Wasser-Luft-c74-/321958067799?hash=item4af6323e57:g:ZT4AAOSwrhlXT6UC)
Schaltplan http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Feuchtemessung (http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Feuchtemessung)
Gruß Markus
Hab so ein ähnlichen Sensor aus dem alishop:
HK3022 DC 5V G1/4 0 to 0.5MPa Pressure Transmitter Transmit Water Gas Oil Pressure Sensor ,500000pcs cycle life
seit gestern zur Überwachung des Heizungsdrucks. Schaltung passt, Widerstand brachst Du keinen. Ich hab vfunktion so angepasst, das etwa der Wert in bar rauskommt, den das Manometer analog am Vaillant anzeigt.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich möchte es in der Wasserleitung installieren.
Gruß Markus
Hallo det.
Ich habe gerade festgestellt das die Spannung ziemlich schwankt :'(
Wie berechnest du das Genau?
Könntest du Bitte deine Formel Veröffentlichen?
Danke
Gruß Markus
Hallo Markus,
Hänge Dir mal 2 Bildschirm Prints vom iPad an. Habe die "Formel" durch Probieren und vergleichen mit dem analogen Manometer auf dem Dachboden ermittelt. Mein Ziel ist aber auch kein genauer Wert, sondern die Tendenz, damit ich rechtzeitig Wasser nachfülle bevor die Heizung auf Störung geht.
Danke dir, aber das ist mir zu wenig genau.
Gruß Markus
Datenblatt des Sensors ? Da steht so etwas drin.
LG
pah
Ich hab es jetzt so gelöst ist zwar nicht schön aber scheint zu Funktionieren:
attr Drucksensor userReadings Druck1:VDD.* {(5*(ReadingsVal($name,"voltage","0"))/(ReadingsVal($name,"VDD","0")))*33.333333333*0.06894757293},
Druck {sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"Druck1",0))}
der Sensor Arbeitet mit 5 Volt und gibt Linear 0,5 bis 4,5 Volt bei 0 bis 150 PSI ab.
Da mir PSI nicht Gefält Rechne ich auch gleich in BAR um..
Gruß Markus