Hallo Zusammen,
Ich lese mittels ecmd daten aus meiner Vaillant Solarsteuerung aus. Ich habe
alle paar Minuten ein err no signal in den Readings.
Ich dachte zuerst es liegt am ebus Dienst, das kann ich jedoch ausschliessen, da mittels ebusctl
ich immer saubere antworten bekomme. Wenn ich mich per telnet direkt an den ebus hänge,
bekomme ich auch saubere Antworten.
Das Problem kommt nur bei ecmd. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte.
Gruss
Hallo,
hast Du geprüft, ob zu den Zeitpunkten der FHEM-Abfragen keine Fehlermeldungen im ebusd Logfile stehen?
Welche(n) Parameter liest Du und in welcher Periode? Steht der Parameterwert im ebusd-Cache (i.d.R. 300 Sekunden Verweildauer) oder muss der ebusd eine Abfrage auf den EBus schreiben? Ursache kann auch eine noch nicht optimale Abstimmung der Signalempfindlichkeit am ebus-Koppler sein.
Ich persönlich verwende eine ebus-Koppler Ethernet der Fa. E-Service GmbH.
Viele Grüße