Hiho,
Hab hier ein Problem mit einem Fensterkontakt:
Ich paire diesen ganz normal über set <fensterSensor> peerChan 0 <HM-CC-RT-DN>_WindowRec single, drücke die anlerntaste kurz und es passt.
Nun kennt das Thermostat den sensor für ca 1 min und macht auch das was es soll, jedoch nach der Minute klappt hier nichts mehr....
Nach erneutem anlernen klappt es wieder für eine Minute.
Fhem auf raspi mit hm usb.
Fensterkontakt ist der optische
Ht fw 1.4
Ht habe ich bereits getauscht, selbes Problem.
Der Fensterkontakt ist neu.
Jemand eine Idee?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
			
			
			
				Hallo,
zunächst (nur um korrekt zu sein ;-)  ) das was du hier machst ist PEEREN.
PAIREN ist das was du (hoffentlich/wahrscheinlich) bereits mit der Zentrale (fhem bzw. vccu [falls angelegt: zu empfehlen]) gemacht hast.
Das Thermostat ist "wake up", d.h. es reagiert nur wenn es gerade wach ist auf Signale/Befehle...
Was eher unwahrscheinlich zur selben Zeit der Fensteröffnung ist ;-)
Daher musst du beim Thermostat den burst aktivieren:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus)
Kostet etwas mehr Batterie (habe ich aber noch nicht wirklich bemerkt) dafür reagiert der Thermostat dann auch außerhalb der Wachzeit auf Signale...
Gruß, Joachim
			
			
			
				Hi,
BurstRX ist am device bereits auf on und burstAccess steht bereits auf 1. Mehr sollte es ja nicht sein. 
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
			
			
			
				und auf der gegenseite beim Peer auch gesetzt?
			
			
			
				Bei dem Fensterkontakt kann ich ja nur burstAccess setzen, das ist auch gesetzt.
Habe jetzt noch was gefunden, wo wohl das Problem ist:
Das reading contact bringt als meldung: closed(broadcast)
Normalerweise sollte anstatt broadcast da die vccu bzw das Thermostat auftauchen. 
Ich denke mal da passt was beim peeren nich oder?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
			
			
			
				Sauber gepairt ist aber alles?!
Evtl. mal ein 'list' der betroffenen Geräte hier posten (# code tags)...
Gruß, Joachim
			
			
			
				... in dem Fall würde ich eher vermuten, dass es am "pairen" liegt.
PS: ich habe auch eine vccu angelegt und festgestellt, dass ich alle meine fensterkontakte zwei mal "pairen" muss, d.h. mit der VCCU (über den Homematic-LAN-Adapter) verbinden muss. Nach dem ersten Mal quittiert der Kontakt zwar "grün", aber richtig gehen tut es immer erst nach dem zweiten mal pairen. Keine Ahnung woran das liegen könnte, lies sich aber bei ca. 10 devices so bestätigen.
			
			
			
				Vielleicht wäre es hilfreich wenn hier mal ein list der entsprechenden Devices gepostet wird. Und bitte in Codetags. Oben bei den Symbolen der Hash.
			
			
			
				Fenster sensor:
Internals: 
   DEF        4C76E6 
   HMUSB_MSGCNT 82 
   HMUSB_RAWMSG E4C76E6,0000,00D0F8E0,FF,FFB9,F186104C76E600000006010000 
   HMUSB_RSSI -71 
   HMUSB_TIME 2016-08-02 19:15:54 
   IODev      HMUSB 
   LASTInputDev HMUSB 
   MSGCNT     82 
   NAME       GZ.Fenster 
   NR         313 
   NTFY_ORDER 50-GZ.Fenster 
   STATE      closed 
   TYPE       CUL_HM 
   lastMsg    No:F1 - t:10 s:4C76E6 d:000000 06010000 
   protCmdDel 24 
   protCondBurst unknown 
   protEvt_AESerrReject 6 last_at:2016-08-02 17:13:03 
   protLastRcv 2016-08-02 19:15:54 
   protNack   2 last_at:2016-08-02 17:26:28 
   protResnd  6 last_at:2016-08-02 17:15:59 
   protResndFail 1 last_at:2016-08-02 17:07:46 
   protSnd    21 last_at:2016-08-02 17:26:27 
   protState  CMDs_done_Errors:1 
   rssi_at_HMUSB avg:-72.05 min:-76 max:-70 lst:-71 cnt:70 
   Readings: 
     2016-08-02 19:02:27   Activity        alive 
     2016-08-02 17:26:28   CommandAccepted no 
     2016-08-02 19:02:27   D-firmware      1.0 
     2016-08-02 19:02:27   D-serialNr      NEQ0406324 
     2016-08-02 14:12:45   PairedTo        0x000000 
     2016-08-02 17:02:50   R-GZ.Heizung_Clima-expectAES set_off 
     2016-08-02 17:02:50   R-GZ.Heizung_Clima-peerNeedsBurst set_on 
     2016-07-23 09:42:55   R-GZ.Heizung_WindowRec-expectAES set_off 
     2016-07-23 09:42:55   R-GZ.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst set_on 
     2016-08-02 14:12:45   R-cyclicInfoMsg on 
     2016-08-02 14:12:46   R-eventDlyTime  0 s 
     2016-08-02 14:12:45   R-pairCentral   0x000000 
     2016-08-02 14:12:45   R-sabotageMsg   on 
     2016-08-02 14:12:46   R-sign          on 
     2016-08-02 17:13:02   aesCommToDev    pending 
     2016-08-02 17:13:03   aesKeyNbr       02 
     2016-08-02 19:15:54   alive           yes 
     2016-08-02 19:15:54   battery         ok 
     2016-08-02 19:15:54   contact         closed (to broadcast) 
     2016-08-02 19:15:54   recentStateType info 
     2016-08-02 19:15:54   sabotageError   off 
     2016-08-02 19:15:54   state           closed 
     2016-08-02 19:00:41   trigger_cnt     214 
   Helper: 
     HM_CMDNR   241 
     cSnd       011EBCBB4C76E601080101,011EBCBB4C76E601080101 
     getCfgList all 
     getCfgListNo ,4 
     mId        00C7 
     rxType     28 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Io: 
       newChn     +4C76E6,00,07,00 
       nextSend   1470158154.74908 
       rxt        2 
       vccu       vccu 
       p: 
         4C76E6 
         00 
         07 
         00 
       prefIO: 
         HMUSB 
     Mrssi: 
       mNo        F1 
       Io: 
         HMUSB      -69 
     Prt: 
       bErr       0 
       sProc      0 
       Rspwait: 
     Q: 
       qReqConf 
       qReqStat 
     Role: 
       chn        1 
       dev        1 
     Rssi: 
       At_hmusb: 
         avg        -72.0571428571429 
         cnt        70 
         lst        -71 
         max        -70 
         min        -76 
     Shadowreg: 
       RegL_04.GZ.Heizung_Clima  01:01 
       RegL_04.GZ.Heizung_WindowRec  01:01 
Attributes: 
   IODev      HMUSB 
   IOgrp      vccu:HMUSB 
   actCycle   000:50 
   actStatus  alive 
   autoReadReg 4_reqStatus 
   burstAccess 1_auto 
   devStateIcon closed:fts_window_roof@red open:fts_window_roof_open_2@green 
   expert     2_raw 
   firmware   1.0 
   fp_Grundriss 350,200,0, 
   group      Fenster 
   icon       fts_window_roof_open_1 
   model      HM-SEC-SCo 
   peerIDs    00000000, 
   room       Gaestezimmer 
   serialNr   NEQ0406324 
   subType    threeStateSensor
Thermostat
 Internals: 
   CFGFN 
   DEF        3A2831 
   HMUSB_MSGCNT 607 
   HMUSB_RAWMSG E3A2831,0000,011635CE,FF,FFC1,9986103A28310000000A24D8110040 
   HMUSB_RSSI -63 
   HMUSB_TIME 2016-08-02 20:31:32 
   IODev      HMUSB 
   LASTInputDev HMUSB 
   MSGCNT     607 
   NAME       GZ.Heizung 
   NR         348 
   STATE      CMDs_done 
   TYPE       CUL_HM 
   channel_01 GZ.Heizung_Weather 
   channel_02 GZ.Heizung_Climate 
   channel_03 GZ.Heizung_WindowRec 
   channel_04 GZ.Heizung_Clima 
   channel_05 GZ.Heizung_ClimaTeam 
   channel_06 GZ.Heizung_remote 
   lastMsg    No:99 - t:10 s:3A2831 d:000000 0A24D8110040 
   protCmdDel 24 
   protCondBurst on 
   protLastRcv 2016-08-02 20:31:32 
   protNack   3 last_at:2016-08-02 17:08:03 
   protResnd  16 last_at:2016-08-02 16:59:28 
   protResndFail 1 last_at:2016-08-02 16:59:29 
   protSnd    457 last_at:2016-08-02 17:13:00 
   protState  CMDs_done 
   rssi_HMUSB avg:-66 min:-66 max:-66 lst:-66 cnt:2 
   rssi_at_HMUSB avg:-62.53 min:-76 max:-56 lst:-63 cnt:607 
   Readings: 
     2016-08-02 19:00:35   Activity        alive 
     2016-08-02 17:12:59   CommandAccepted yes 
     2016-08-02 19:00:35   D-firmware      1.4 
     2016-08-02 19:00:35   D-serialNr      MEQ0550858 
     2016-08-02 17:01:16   PairedTo        0x1EBCBB 
     2016-08-02 15:31:21   R-backOnTime    10 s 
     2016-08-02 15:31:21   R-burstRx       on 
     2016-08-02 15:31:21   R-cyclicInfoMsg on 
     2016-08-02 15:31:21   R-cyclicInfoMsgDis 0 
     2016-08-02 15:31:21   R-pairCentral   0x1EBCBB 
     2016-08-02 17:01:16   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:BC 0C:BB 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00 
     2016-08-02 17:03:47   RegL_07.        13:0E 
     2016-08-02 20:31:32   actuator        0 
     2016-08-02 20:31:32   battery         ok 
     2016-08-02 20:31:32   batteryLevel    3.2 
     2016-08-02 20:31:32   desired-temp    off 
     2016-08-02 20:31:32   measured-temp   21.6 
     2016-08-02 20:31:32   motorErr        ok 
     2016-08-02 17:13:00   state           CMDs_done 
     2016-08-02 15:31:43   time-request    - 
   Helper: 
     HM_CMDNR   153 
     PONtest    1 
     cSnd       011EBCBB3A283103044C76E60103,011EBCBB3A283103044C76E60107 
     mId        0095 
     rxType     140 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Io: 
       newChn     +3A2831,00,07,00 
       nextSend   1470162692.38651 
       prefIO 
       rxt        2 
       vccu 
       p: 
         3A2831 
         00 
         07 
         00 
     Mrssi: 
       mNo        99 
       Io: 
         HMUSB      -61 
     Prt: 
       awake      0 
       bErr       0 
       brstWu     1 
       sProc      0 
       sleeping   1 
       Rspwait: 
     Q: 
       qReqConf 
       qReqStat 
     Role: 
       dev        1 
       prs        1 
     Rssi: 
       Hmusb: 
         avg        -66 
         cnt        2 
         lst        -66 
         max        -66 
         min        -66 
       At_hmusb: 
         avg        -62.5354200988468 
         cnt        607 
         lst        -63 
         max        -56 
         min        -76 
     Shregw: 
       07         04 
     Shadowreg: 
       RegL_00.     01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:BC 0C:BB 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00 
       RegL_07. 
Attributes: 
   IODev      HMUSB 
   IOgrp      vccu:HMUSB 
   actCycle   000:10 
   actStatus  alive 
   autoReadReg 4_reqStatus 
   burstAccess 1_auto 
   expert     2_raw 
   firmware   1.4 
   group      HM Devices 
   model      HM-CC-RT-DN 
   room       System 
   serialNr   MEQ0550858 
   subType    thermostat 
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Channel windowrec
nternals: 
   CFGFN 
   DEF        3A283103 
   NAME       GZ.Heizung_WindowRec 
   NR         352 
   STATE      last:trigLast 
   TYPE       CUL_HM 
   chanNo     03 
   device     GZ.Heizung 
   peerList   GZ.Fenster, 
   Readings: 
     2016-08-02 15:31:22   R-sign          off 
     2016-08-02 17:12:59   RegL_01.          08:00 00:00 
     2016-08-02 17:13:00   RegL_03.GZ.Fenster_chn-01   04:32 00:00 
     2016-08-02 17:13:00   RegL_07.GZ.Fenster_chn-01   05:18 00:00 
     2016-08-02 17:12:59   peerList        GZ.Fenster, 
     2016-08-02 17:12:59   state           unknown 
   Helper: 
     peerIDsRaw ,4C76E601,00000000 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Prt: 
       brstWu     1 
     Role: 
       chn        1 
     Shadowreg: 
Attributes: 
   model      HM-CC-RT-DN 
   peerIDs    00000000,4C76E601, 
   stateFormat last:trigLast 
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
			
			
			
				Erstmal den Fenstersensor richtig an die Zentrale pairen
 2016-08-02 14:12:45   PairedTo        0x000000
			
			
			
				Der Fensterkontakt ist nicht gepaired (also nicht mit der Zentrale verbunden).
PairedTo 0x000000
Welches IODev hast du?
CUL, HM-CFG-USB, HMLAN, ...
Es ist (noch) AES aktiviert beim Fensterkontakt...
...nutzt du AES?
Zumindest beim Thermostat sieht es so aus als ob nicht...
Gruß, Joachim
			
			
			
				 ;D
			
			
			
				Aes hab ich bei dem Thermostat wohl vergessen. 
Iodev is vccu:hmusb
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
			
			
			
				Trotzdem ist der Fensterkontakt nicht gepaired.
Und AES macht nur Sinn mit eigenen Schlüsseln...
Gruß, Joachim
			
			
			
				Eigene Schlüssel hab ich an allen hm devices eingerichtet.
Habe eben nochmal versucht zu pairen, jedoch keine Besserung?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
			
			
			
				Was steht im Log?
Mal sniffen und posten...
Denn ohne Pairing wird das wohl nix...
			
			
			
				So, habe den Fensterkontakt nun nochmal mit der Windows Software gepaired und komplett zurück gesetzt, danach ging er sauber zum anlernen.
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk