Hiho,
Hab hier ein Problem mit einem Fensterkontakt:
Ich paire diesen ganz normal über set <fensterSensor> peerChan 0 <HM-CC-RT-DN>_WindowRec single, drücke die anlerntaste kurz und es passt.
Nun kennt das Thermostat den sensor für ca 1 min und macht auch das was es soll, jedoch nach der Minute klappt hier nichts mehr....
Nach erneutem anlernen klappt es wieder für eine Minute.
Fhem auf raspi mit hm usb.
Fensterkontakt ist der optische
Ht fw 1.4
Ht habe ich bereits getauscht, selbes Problem.
Der Fensterkontakt ist neu.
Jemand eine Idee?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Hallo,
zunächst (nur um korrekt zu sein ;-) ) das was du hier machst ist PEEREN.
PAIREN ist das was du (hoffentlich/wahrscheinlich) bereits mit der Zentrale (fhem bzw. vccu [falls angelegt: zu empfehlen]) gemacht hast.
Das Thermostat ist "wake up", d.h. es reagiert nur wenn es gerade wach ist auf Signale/Befehle...
Was eher unwahrscheinlich zur selben Zeit der Fensteröffnung ist ;-)
Daher musst du beim Thermostat den burst aktivieren:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Burst-Modus)
Kostet etwas mehr Batterie (habe ich aber noch nicht wirklich bemerkt) dafür reagiert der Thermostat dann auch außerhalb der Wachzeit auf Signale...
Gruß, Joachim
Hi,
BurstRX ist am device bereits auf on und burstAccess steht bereits auf 1. Mehr sollte es ja nicht sein.
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
und auf der gegenseite beim Peer auch gesetzt?
Bei dem Fensterkontakt kann ich ja nur burstAccess setzen, das ist auch gesetzt.
Habe jetzt noch was gefunden, wo wohl das Problem ist:
Das reading contact bringt als meldung: closed(broadcast)
Normalerweise sollte anstatt broadcast da die vccu bzw das Thermostat auftauchen.
Ich denke mal da passt was beim peeren nich oder?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Sauber gepairt ist aber alles?!
Evtl. mal ein 'list' der betroffenen Geräte hier posten (# code tags)...
Gruß, Joachim
... in dem Fall würde ich eher vermuten, dass es am "pairen" liegt.
PS: ich habe auch eine vccu angelegt und festgestellt, dass ich alle meine fensterkontakte zwei mal "pairen" muss, d.h. mit der VCCU (über den Homematic-LAN-Adapter) verbinden muss. Nach dem ersten Mal quittiert der Kontakt zwar "grün", aber richtig gehen tut es immer erst nach dem zweiten mal pairen. Keine Ahnung woran das liegen könnte, lies sich aber bei ca. 10 devices so bestätigen.
Vielleicht wäre es hilfreich wenn hier mal ein list der entsprechenden Devices gepostet wird. Und bitte in Codetags. Oben bei den Symbolen der Hash.
Fenster sensor:
Internals:
DEF 4C76E6
HMUSB_MSGCNT 82
HMUSB_RAWMSG E4C76E6,0000,00D0F8E0,FF,FFB9,F186104C76E600000006010000
HMUSB_RSSI -71
HMUSB_TIME 2016-08-02 19:15:54
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 82
NAME GZ.Fenster
NR 313
NTFY_ORDER 50-GZ.Fenster
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:F1 - t:10 s:4C76E6 d:000000 06010000
protCmdDel 24
protCondBurst unknown
protEvt_AESerrReject 6 last_at:2016-08-02 17:13:03
protLastRcv 2016-08-02 19:15:54
protNack 2 last_at:2016-08-02 17:26:28
protResnd 6 last_at:2016-08-02 17:15:59
protResndFail 1 last_at:2016-08-02 17:07:46
protSnd 21 last_at:2016-08-02 17:26:27
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMUSB avg:-72.05 min:-76 max:-70 lst:-71 cnt:70
Readings:
2016-08-02 19:02:27 Activity alive
2016-08-02 17:26:28 CommandAccepted no
2016-08-02 19:02:27 D-firmware 1.0
2016-08-02 19:02:27 D-serialNr NEQ0406324
2016-08-02 14:12:45 PairedTo 0x000000
2016-08-02 17:02:50 R-GZ.Heizung_Clima-expectAES set_off
2016-08-02 17:02:50 R-GZ.Heizung_Clima-peerNeedsBurst set_on
2016-07-23 09:42:55 R-GZ.Heizung_WindowRec-expectAES set_off
2016-07-23 09:42:55 R-GZ.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2016-08-02 14:12:45 R-cyclicInfoMsg on
2016-08-02 14:12:46 R-eventDlyTime 0 s
2016-08-02 14:12:45 R-pairCentral 0x000000
2016-08-02 14:12:45 R-sabotageMsg on
2016-08-02 14:12:46 R-sign on
2016-08-02 17:13:02 aesCommToDev pending
2016-08-02 17:13:03 aesKeyNbr 02
2016-08-02 19:15:54 alive yes
2016-08-02 19:15:54 battery ok
2016-08-02 19:15:54 contact closed (to broadcast)
2016-08-02 19:15:54 recentStateType info
2016-08-02 19:15:54 sabotageError off
2016-08-02 19:15:54 state closed
2016-08-02 19:00:41 trigger_cnt 214
Helper:
HM_CMDNR 241
cSnd 011EBCBB4C76E601080101,011EBCBB4C76E601080101
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00C7
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4C76E6,00,07,00
nextSend 1470158154.74908
rxt 2
vccu vccu
p:
4C76E6
00
07
00
prefIO:
HMUSB
Mrssi:
mNo F1
Io:
HMUSB -69
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmusb:
avg -72.0571428571429
cnt 70
lst -71
max -70
min -76
Shadowreg:
RegL_04.GZ.Heizung_Clima 01:01
RegL_04.GZ.Heizung_WindowRec 01:01
Attributes:
IODev HMUSB
IOgrp vccu:HMUSB
actCycle 000:50
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
devStateIcon closed:fts_window_roof@red open:fts_window_roof_open_2@green
expert 2_raw
firmware 1.0
fp_Grundriss 350,200,0,
group Fenster
icon fts_window_roof_open_1
model HM-SEC-SCo
peerIDs 00000000,
room Gaestezimmer
serialNr NEQ0406324
subType threeStateSensor
Thermostat
Internals:
CFGFN
DEF 3A2831
HMUSB_MSGCNT 607
HMUSB_RAWMSG E3A2831,0000,011635CE,FF,FFC1,9986103A28310000000A24D8110040
HMUSB_RSSI -63
HMUSB_TIME 2016-08-02 20:31:32
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 607
NAME GZ.Heizung
NR 348
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 GZ.Heizung_Weather
channel_02 GZ.Heizung_Climate
channel_03 GZ.Heizung_WindowRec
channel_04 GZ.Heizung_Clima
channel_05 GZ.Heizung_ClimaTeam
channel_06 GZ.Heizung_remote
lastMsg No:99 - t:10 s:3A2831 d:000000 0A24D8110040
protCmdDel 24
protCondBurst on
protLastRcv 2016-08-02 20:31:32
protNack 3 last_at:2016-08-02 17:08:03
protResnd 16 last_at:2016-08-02 16:59:28
protResndFail 1 last_at:2016-08-02 16:59:29
protSnd 457 last_at:2016-08-02 17:13:00
protState CMDs_done
rssi_HMUSB avg:-66 min:-66 max:-66 lst:-66 cnt:2
rssi_at_HMUSB avg:-62.53 min:-76 max:-56 lst:-63 cnt:607
Readings:
2016-08-02 19:00:35 Activity alive
2016-08-02 17:12:59 CommandAccepted yes
2016-08-02 19:00:35 D-firmware 1.4
2016-08-02 19:00:35 D-serialNr MEQ0550858
2016-08-02 17:01:16 PairedTo 0x1EBCBB
2016-08-02 15:31:21 R-backOnTime 10 s
2016-08-02 15:31:21 R-burstRx on
2016-08-02 15:31:21 R-cyclicInfoMsg on
2016-08-02 15:31:21 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-08-02 15:31:21 R-pairCentral 0x1EBCBB
2016-08-02 17:01:16 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:BC 0C:BB 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2016-08-02 17:03:47 RegL_07. 13:0E
2016-08-02 20:31:32 actuator 0
2016-08-02 20:31:32 battery ok
2016-08-02 20:31:32 batteryLevel 3.2
2016-08-02 20:31:32 desired-temp off
2016-08-02 20:31:32 measured-temp 21.6
2016-08-02 20:31:32 motorErr ok
2016-08-02 17:13:00 state CMDs_done
2016-08-02 15:31:43 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 153
PONtest 1
cSnd 011EBCBB3A283103044C76E60103,011EBCBB3A283103044C76E60107
mId 0095
rxType 140
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3A2831,00,07,00
nextSend 1470162692.38651
prefIO
rxt 2
vccu
p:
3A2831
00
07
00
Mrssi:
mNo 99
Io:
HMUSB -61
Prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 1
sProc 0
sleeping 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
Hmusb:
avg -66
cnt 2
lst -66
max -66
min -66
At_hmusb:
avg -62.5354200988468
cnt 607
lst -63
max -56
min -76
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:1E 0B:BC 0C:BB 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
RegL_07.
Attributes:
IODev HMUSB
IOgrp vccu:HMUSB
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
burstAccess 1_auto
expert 2_raw
firmware 1.4
group HM Devices
model HM-CC-RT-DN
room System
serialNr MEQ0550858
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Channel windowrec
nternals:
CFGFN
DEF 3A283103
NAME GZ.Heizung_WindowRec
NR 352
STATE last:trigLast
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device GZ.Heizung
peerList GZ.Fenster,
Readings:
2016-08-02 15:31:22 R-sign off
2016-08-02 17:12:59 RegL_01. 08:00 00:00
2016-08-02 17:13:00 RegL_03.GZ.Fenster_chn-01 04:32 00:00
2016-08-02 17:13:00 RegL_07.GZ.Fenster_chn-01 05:18 00:00
2016-08-02 17:12:59 peerList GZ.Fenster,
2016-08-02 17:12:59 state unknown
Helper:
peerIDsRaw ,4C76E601,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Prt:
brstWu 1
Role:
chn 1
Shadowreg:
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,4C76E601,
stateFormat last:trigLast
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Erstmal den Fenstersensor richtig an die Zentrale pairen
2016-08-02 14:12:45 PairedTo 0x000000
Der Fensterkontakt ist nicht gepaired (also nicht mit der Zentrale verbunden).
PairedTo 0x000000
Welches IODev hast du?
CUL, HM-CFG-USB, HMLAN, ...
Es ist (noch) AES aktiviert beim Fensterkontakt...
...nutzt du AES?
Zumindest beim Thermostat sieht es so aus als ob nicht...
Gruß, Joachim
;D
Aes hab ich bei dem Thermostat wohl vergessen.
Iodev is vccu:hmusb
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Trotzdem ist der Fensterkontakt nicht gepaired.
Und AES macht nur Sinn mit eigenen Schlüsseln...
Gruß, Joachim
Eigene Schlüssel hab ich an allen hm devices eingerichtet.
Habe eben nochmal versucht zu pairen, jedoch keine Besserung?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Was steht im Log?
Mal sniffen und posten...
Denn ohne Pairing wird das wohl nix...
So, habe den Fensterkontakt nun nochmal mit der Windows Software gepaired und komplett zurück gesetzt, danach ging er sauber zum anlernen.
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk