Hallo, ich würde gerne über FHEM meine Viessmann Heizung von nur Warmwasser WW auf Heizen und Warmwasser H+WW schalten können, aber das geht nicht obwohl ich alle Werte sehe und sogar den Sollwert für Warmwasser ändern kann
aber sonst kann ich nichts ändern.
Währe interessant für mich auch mal wenn es benötigt wird den Party Modus on zu schalten ohne immer in den Keller zu müssen.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen, habe eine Optolink USB Adapter angeschlossen und der macht so weit alles ....
Gruß
Christian
Zitataber das geht nicht obwohl ich alle Werte sehe und sogar den Sollwert für Warmwasser ändern kann
wenn du warmwasser ändern kannst aber nicht deinen Modus, wird wohl die Adresse nicht stimmen
allgemein gesprochen , bei Vissmann gibt es je nach Model , andere Adressen
Wenn ich aber an der Heizung von WW auf H+WW direkt ändere, wird es mir auch sofort angezeigt :-\
Die Adressen für das Auslesen weichen zum Teil von den Adressen für das Setzen ab.
Mein Tip, les erstmal aus, welche "ID" Deine Heizung hat und dann google mal nach vito.xml zusammen mit der ausgelesenen ID. Das hat mir so einige funktionierende Adressen geliefert (aber auch viele nicht funktionierende).
Die ID kannst Du mittels:
POLL, 01F700F802, 2ByteH, 1 , ID-Vito , -
auslesen.
Viel Erfolg,
happy fhem'ler
ok, Danke , werde ich mal versuchen