FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Elektrolyt am 04 August 2016, 11:29:56

Titel: Kein dewpoint Reading für KS300
Beitrag von: Elektrolyt am 04 August 2016, 11:29:56
Ich bekomme nach der Anweisung:
define dew_KS300 dewpoint dewpoint KS300 temperature humidity dewp
oder:
define dew_KS300 dewpoint dewpoint KS300.* temperature humidity dewp
kein neues Reading "dewp" im Objekt KS300.

die Anweisung:
define dew_KS300 dewpoint dewpoint KS300 T H D
funktioniert und erweitert erwartungsgemäß STATE um "D: xx.x"

Ich möchte aber gern auch ein Reading haben, ...am liebsten beides:
sowohl das Reading "dewp" (für Berechnungen) als auch die Erweiterung des STATE als event für ein FileLog.

Wenn ich die gleiche Definition für meine HMS100-TF Geräte ausführe, bekomme ich ein neues "dewpoint" Reading in den entsprechenden Objekten.
define dew_allHMS dewpoint dewpoint HMS100TF.*

nur mit meinem KS300 klappt das merkwürdiger Weise nicht.
Im DeviceOverview für dew_KS300 ist unter "Probably associated with"
das KS300 auch aufgeführt und in den Internals ist
"NEW_NAME dewp" eingetragen.

Wo könnte mein Fehler liegen?

Grüße, Jens
Titel: Antw:Kein dewpoint Reading für KS300
Beitrag von: Elektrolyt am 13 September 2016, 09:57:48
Sorry, das war ein Anfängerfehler.
Was passiert war: ich hatte für das KS300 device
attr KS300 event-on-change-reading state
definiert.
Tja, ohne events keine neuen readings :-)
Ich schließe das Thema und bedanke mich bei all denjenigen, die meinen Beitrag gelesen haben und denen ich unwissentlich diese Information vorenthalten habe.
Da gab es dann zurecht keine Antworten!

LG, Jens