Hallo zusamamen,
ich habe einen nanoCul 433 für das Senden und Empfangen des IT-Protokolls in folgender Konfiguration:
Internals
CMDS BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0002
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
FD 12
FHTID 0002
NAME nanoCUL
NR 25
PARTIAL
RAWMSG i14441405
RSSI -71.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 nanoCUL433
initString X21
nanoCUL_MSGCNT 91
nanoCUL_TIME 2016-08-04 15:29:33
Ich habe einen IT-Funkschalter, der über FHEM einen Funkdimmer schalten soll. Ich könnte diesen auch direkt mit dem Dimmer paaren, will aber flexibel bleiben - daher sollen die Schaltbefehle über FHEM empfangen und versendet werden.
Schalte ich den Dimmer über das FHEM Webfrontend, funktioniert alles.
Schalte ich den Funkschalter und lasse den Dimmer per Notify schalten, wird der Dimmer auch laut LOG geschaltet - der Befehl wird also angeblich gesendet - aber die Lampe bleibt aus.
Baue ich eine Pause von mindestens einer Sekunde im Notify ein, wird der Dimmer geschaltet:
EG_EZ_Sw1_1.* sleep 1.99;set EG_EZ_Di1 $EVENT
Ich vermute dass der Stick nicht schnell genug zwischen Senden und Empfangen umschalten kann. Hat hier schon jemand dieses Problem gehabt, oder hat jemand einen Lösungsansatz?
Gruss
Nachtrag:
Habe das Problem dann auch schnell erkennen können:
Der Homeeasy Serien-Wandtaster (HE834)sendet bei jedem Tastendruck 3 unterschiedliche Protokolle nach einander. HE_EU, HE800 und IT-V1 - dies dauert ca. 900ms wie ich im Oszilloskope sehen konnte, daher mus man diese Zeit abwarten, bis man weitere Schaltaktionen vom CUL initiiert.
Vielleicht hilft dies ja anderen weiter.