Hallo zusammen,
irgendwie werde ich mit meinem Smoke Sensor nicht richtig warm ::)
Er zeigt mir nur die Temperatur an und keinen einzigen Probealarm.
Auch sind die Einstellmöglichkeiten stark limitiert:
SET bietet gerade mal:
- neighborUpdate
- retournRouteAdd
- retournRouteDel
GET bietet nur:
So sieht das List aus:
Internals:
DEF fd1cb8e9 5
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 6
NAME RauchmelderTechnikRaum
NR 41
STATE neighborUpdate
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 6
ZWDongle_0_RAWMSG 00480723
ZWDongle_0_TIME 2016-08-10 21:11:45
ZWaveSubDevice no
homeId fd1cb8e9
isWakeUp
lastMsgSent 1470856289.97446
nodeIdHex 05
Readings:
2016-07-08 01:48:04 UNPARSED DCP_CONFIG 123a02a16c0000000000000000000000000000
2016-07-28 19:06:48 current 0 A
2016-08-08 22:44:03 energy 0.319 kWh previous: 0.063 delta_time: 60 s
2016-07-01 22:57:30 model FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
2016-07-01 22:57:30 modelConfig fibaro/fgsd002.xml
2016-07-01 22:57:30 modelId 010f-0c02-1002
2016-08-10 21:11:35 neighborList Waschmaschine
2016-08-10 21:11:45 neighborUpdate failed
2016-08-07 19:49:22 power 0 W
2016-08-10 21:11:29 state neighborUpdate
2016-08-10 04:22:53 temperature 22.3 C
2016-08-10 14:03:32 timeToAck 0.131
2016-08-10 19:26:39 transmit NO_ACK
2016-08-10 19:26:29 wakeup notification
Attributes:
IODev ZWDongle_0
icon secur_smoke_detector
neighborListPos 258.95952217468977,383.3329805978406
room Technikraum,ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Würde es helfen, das Teil zu exkluden, reseten und wieder zu inkludieren?
Gruß
Markus
Zitat von: MarkusAutomaticus am 10 August 2016, 21:29:39
Würde es helfen, das Teil zu exkluden, reseten und wieder zu inkludieren?
Ja, aber ich würde erst einmal mit kleinerer Maßnahmen beginnen.
Das Attribut classes wurde gelöscht und deshalb fehlen die Befehle.
Abhilfe könnte Versand des NIF vom Sensor an FHEM bringen: 3x schnell Button am Sensor drücken und schauen, ob das hilft.
Zitat von: krikan am 10 August 2016, 22:06:44
Abhilfe könnte Versand des NIF vom Sensor an FHEM bringen: 3x schnell Button am Sensor drücken und schauen, ob das hilft.
Guten Morgen Christian,
Und ob das hilft!
3x gedrückt und alles wieder da.
Wenn alles so einfach wäre ;)
Vielen Dank!