Hallo
Im set pull down menu gibt es den Eintrag "DECT200 set intervals"
Was kann man hier machen?
Danke und beste Grüße
Heinz
Hallo,
da wäre die Frage: Bei welchem Gerät von welchem Typus hast du diesen Pulldown-Eintrag?
Deine Beschreibung lässt da etwas an Details zu wünschen übrig... :)
Martin
Ich suche eine Einstellung um die Readings all 60 sek zu lesen, momentan geht das nur alle 300sec
define FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 FBDECT FB7390_SmartHome:08761_0018325 powerMeter,tempSensor,switch
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 IODev FB7390_SmartHome
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 alias Pedelec Ladegerät
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 event-min-interval power:120
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 event-on-change-reading power:0.01,temperature:0.1,state
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 group DECT
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 icon measure_battery_75
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 model Dect200
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 room Pedelec
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 sortby a
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 webCmd off:on
Von was für einem Typ ist denn dein IOdev "FB7390_SmartHome"? FBAHA? FBAHAHTTP?
Wenn letzteres, würde ich mal vermuten, dass du dort die polltime (über das Attribut gleichen Namens) entsprechend anpassen musst.
Perfekt!
Type ist: FBAHAHTTP
...polltime 60, hats voll gebracht ;D
Reading alle 60sec wenn sich er Wert für power
ändert.
Reading alle 120sec wenn das Reading einen unveränderten Wert liefert, weil attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 event-min-interval power:120
Besten Danke
Heinz
Da nich für.
Zitat von: rubbertail am 16 August 2016, 19:19:57
Da nich für.
;)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk