FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: tobox am 17 August 2016, 09:44:01

Titel: trigDst_VCCU: noConfig - was bedeutet das?
Beitrag von: tobox am 17 August 2016, 09:44:01
Ich bastele gerade am dblog rum, und dabei ist mir aufgefallen, dass meine Fenstersensoren bei jedem Event auch folgende Events erzeugen:

| 2016-08-17 08:28:20 | Fenstersensor_rechts     | CUL_HM         | trigDst_VCCU: noConfig                          | trigDst_VCCU  | noConfig                         |       |
| 2016-08-17 08:28:20 | Fenstersensor_rechts     | CUL_HM         | trigger_cnt: 52                                 | trigger_cnt   | 52                               |       |

Bei dem trigger_cnt kann ich mir ja noch vorstellen, wofür das gut sein soll (damit man erkennt, wenn man Events nicht empfängt). Aber was genau bedeutet das "trigDst_VCCU: noConfig"?

Danke im Voraus!
Titel: Antw:trigDst_VCCU: noConfig - was bedeutet das?
Beitrag von: martinp876 am 17 August 2016, 20:53:44
Trigger an die vccu gesendet aber diese ist nicht gepeert. Das kommt vor wenn ein channel garnicht gepeert ist. Dann sendet der Sensor an die zentrale.  Das ist eigentlich ok. Das muss ich noch filtern. Es macht Sinn um trigger zu erkennen wenn nicht gepeert ist. Dann stimmt etwas mit den Daten nicht.
Titel: Antw:trigDst_VCCU: noConfig - was bedeutet das?
Beitrag von: tobox am 18 August 2016, 06:56:59
OK vielen Dank für die Antwort.

Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich das einfach ignorieren (und in DbLogExclude aufnehmen), da ich meine Fenstersensoren nicht peeren will.