Titel: HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 28 August 2016, 19:57:41
Hallo Ihr Wissenden

Ich habe für meine HM-SEC-SCo Sensoren ein Notify erstellt
DEF 9_Wohnungstuer_unten:open set dummy_9_Wohnungstuer_unten on

Alles soweit OK, aber
Die  HM-SEC-SCo Fenstersensoren lösen stündlich  im ,,open" Zustand das notify aus.
Nach lesen im Forum habe ich (nach meinen Anfängerverständnis) versucht den auslöser
STATE:open
mit
contact.open
zu ersetzen.
Dies geht nur mit :
testgereat:.*
Damit reagiert das notify auf ,,open" und "close"
und es bringt weiter jede Stunde das notify zum push senden.
Wenn ich versuche :
testgereat:contact.open.*
oder
testgereat:contact .open (to HMLAN1)
reagiert das notify nicht.
Wer kann mir helfen eine Einstellung zu finden die das ,,open" filtert und nur das notify bei einer  erneuten Öffnung auslöst.
gruß lumcat
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: isy am 28 August 2016, 20:15:14
Moin lumcat,

bin nicht unbedingt wissend..... :) :)

Versuch mal
attr <schalter>  event-on-change-reading state

Gruß Leonardo
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: martinp876 am 28 August 2016, 20:47:23
Hast du eventonchangereading .* gesetzt?
Das reading scheint doppelt zu kommen.
Wenn man die nicht ausblendet muss man eigene handstände entwickeln
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 28 August 2016, 21:26:28
Guten Abend martinp876,Leonardo.
Danke für eure schnelle Antwort.
Ich habe einen dummy auf :
event-on-change-reading state
und einen auf:
event-on-change-reading .*
gestzt.
Ich lass die Nacht mal vorüber ziehen,mal sehen was pasiert.
werde Morgen meldung machen :-*
gruß und Dank lumcat
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 29 August 2016, 07:16:20
Was für eine Nacht!
Bimm..Bimm Push jede Stunde >:(
Habe jetzt alles auf inaktiv gesetzt,heute Abend wenn es nicht zu spät wird setze ich alles noch mal neu auf.
Könnte man das
event-on-change-reading contact:.*
so filtern,dass der dummy nur auf "open"reagiert.Ich habe heute Morgen mal durchprobiert mit
DEF 3_Schlafzimmerfenster_R:contact:.open set dummy_3_Schlafzimmerfenster_R on
oder
DEF 3_Schlafzimmerfenster_R:contact:.open (to HMLAN1) set dummy_3_Schlafzimmerfenster_R on
bleibt alles still.
PS Wenn mein Beitrag hier nicht reinpasst,bitte zu den Anfängerfragen verschieben. Danke
Gruß lumcat
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: jmike am 29 August 2016, 13:57:04

Wurde denn letzte Nacht jede Stunde ein "Schlafzimmerfenster open" Event ausgelöst?

Vielleicht zeigst du uns mal ein list vom Device und vom Notify sowie das FileLog dazu.

Noch was, hast du den actCycle auf 001:05 gesetzt?
Nicht dass das Device nach 1 Stunde auf "dead" gesetzt wird, meldet sich 1 Minute später und ist "open" oder sowas.



Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: MadMax-FHEM am 29 August 2016, 14:03:36
Hi lumcat,

wofür brauchst du denn den dummy?

Setze doch "event-on-change-reading" direkt beim Sensor, dann schickt der schon nicht mehr so viele Events bzw. halt nur bei Änderung.

Habe die optischen und die magnetischen Fenstersenoren mit "event-on-change-reading" und bekomme nur einmal nach jeder Änderung einen entsprechenden Event...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 30 August 2016, 07:02:26
Hallo Alle!
@jmike
Ich habe gestern Abend den actCycle auf 001:05 gesetzt
und hier ein list vom Gerät:
Internals:
   DEF        4C1934
   HMLAN1_MSGCNT 207
   HMLAN1_RAWMSG E4C1934,0000,79EC20E4,FF,FFC2,33A6414C1934200DB8013DC8
   HMLAN1_RSSI -62
   HMLAN1_TIME 2016-08-30 06:30:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     207
   NAME       3_Schlafzimmerfenster_R
   NOTIFYDEV  global
   NR         60
   NTFY_ORDER 50-3_Schlafzimmerfenster_R
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:33 - t:41 s:4C1934 d:200DB8 013DC8
   protLastRcv 2016-08-30 06:30:29
   protSnd    207 last_at:2016-08-30 06:30:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-60.33 min:-74 max:-55 lst:-62 cnt:207
   Readings:
     2016-08-29 20:02:25   Activity        alive
     2016-08-21 09:43:45   CommandAccepted yes
     2016-08-21 09:43:55   D-firmware      1.0
     2016-08-21 09:43:55   D-serialNr      NEQ0630881
     2016-08-21 09:43:55   PairedTo        0x200DB8
     2016-07-12 20:39:44   R-cyclicInfoMsg on
     2016-07-12 20:39:44   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-21 09:43:55   R-pairCentral   0x200DB8
     2016-07-12 20:39:44   R-sabotageMsg   on
     2016-07-12 20:39:44   R-sign          on
     2016-08-21 09:43:55   RegL_00.        02:01 09:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 10:01 14:06 00:00
     2016-08-21 09:43:56   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-08-21 09:43:45   aesCommToDev    ok
     2016-08-21 09:43:44   aesKeyNbr       00
     2016-08-30 05:46:35   alive           yes
     2016-08-30 06:30:30   battery         ok
     2016-08-30 06:30:30   contact         open (to HMLAN1)
     2016-08-30 05:46:35   recentStateType info
     2016-08-30 05:46:35   sabotageError   off
     2016-08-30 06:30:30   state           open
     2016-08-30 06:30:30   trigDst_200DB8  noConfig
     2016-08-30 06:30:30   trigger_cnt     61
   Helper:
     HM_CMDNR   51
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C1934,00,01,00
       nextSend   1472531430.03413
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C1934
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        33
       Io:
         HMLAN1     -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1472531429.94747
       ack:
         HASH(0x26ab9b0)
         338002200DB84C19340101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -60.3333333333334
         cnt        207
         lst        -62
         max        -55
         min        -74
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading state
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Geräte
   serialNr   NEQ0630881
   subType    threeStateSensor

und ein list vom notify:
Internals:
   DEF        3_Schlafzimmerfenster_R:contact:.* set dummy_3_Schlafzimmerfenster_R on
   NAME       notify_3_Schlafzimmerfenster_R_open
   NOTIFYDEV  3_Schlafzimmerfenster_R
   NR         112
   NTFY_ORDER 50-notify_3_Schlafzimmerfenster_R_open
   REGEXP     3_Schlafzimmerfenster_R:contact:.*
   STATE      2016-08-29 04:37:36
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-08-27 19:01:19   state           active
Attributes:
   room       1.30 Schlafzimmer


@ MadMax-FHEM
Zitatwofür brauchst du denn den dummy?
hab ich so im Forum gelesen.
wenn es heute Abend nicht zu spät wird versuche ich mal den dummy wegzulassen
Gruß undDank an alle.
Nachtrag:
hab gerade gesehen,dass  noch contact:.*gesezt war,habs geändert... mal abwarten.
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 30 August 2016, 17:33:32
Hallo  MadMax-FHEM
ZitatHabe die optischen und die magnetischen Fenstersenoren mit "event-on-change-reading" und bekomme nur einmal nach jeder Änderung einen entsprechenden Event...
Was hast du noch gesezt.Bei mier siehe log jede stunde  :-[
2016-08-30_07:04:58 3_Schlafzimmerfenster_R closed
2016-08-30_07:05:25 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_07:06:16 3_Schlafzimmerfenster_R closed
2016-08-30_07:06:18 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_07:45:37 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_08:38:10 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_09:34:05 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_10:31:42 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_11:29:44 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_12:27:50 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_13:25:48 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_14:25:17 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_15:24:26 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_16:23:26 3_Schlafzimmerfenster_R open
2016-08-30_17:23:32 3_Schlafzimmerfenster_R open

gruß lumcat
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: LuckyDay am 30 August 2016, 17:47:04
event-on-update-reading state

bei jedem update wird state als event gefeuert,
das attr sticht event-on-change-reading

du musst event on update-reading komplett löschen
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 30 August 2016, 17:55:53
Gruß  fhem-hm-knecht!
Ich hab event on update-reading komplett gelöscht..
Ich warte mal eins zwei Stunden .. bin mal gespannt.
Danke dir für den tipp!
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: martinp876 am 30 August 2016, 21:16:22
Eventonupdate ist default.
Eventonchangereading .* Ist Meine Empfehlung. Nur triggern wenn der Wert neu ist, fuer alle reading .
Onupdate kann genutzt werden wenn onchange alles filtert und du Einiges durchlassen willst.
Zumindest für hm empfehle ich allen immer wieder , dringend, eventonchangereading.*
Alle channels und devices. Ich setze das beim startup automatisch fuer alle culhm entities.
Genug wiederholt, ich denke es wurde verstanden. Wer es anders macht ist selbst schuld!
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 30 August 2016, 21:22:59
@martinp876!
du meinst ich sollte alle event-on-change-reading von :
state
auf
.*
setzen
gruß und Dank lumcat
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: MadMax-FHEM am 30 August 2016, 21:33:34
Hi lumcat,

genau so also event-on-change-reading .*

Nix mit update-reading (zumindest bei den Fensterkontakten)...

Gruß, Joachim
Titel: Antw:HM-SEC-SCo löst jede Stunde ein Notify aus
Beitrag von: lumcat am 31 August 2016, 07:08:45
Hallo MadMax-FHEM,martinp876,fhem-hm-knecht und jmike!
Ich melde Vollzug! 8)
Ich habe eure Aussagen umgesetzt.
alle Sensoren
event on update-reading
komplett gelöscht und
event-on-change-reading .*
gegeben.
Jetzt ist alles wie es sein soll ..besten Dank an euch
Gruß lumcat