Originally posted by: <email address deleted>
Ich schieb' den Teil mal nach FHEM ...
Dirk Tostmann wrote:
>
> Am 21.01.2010 um 17:14 schrieb Kai 'wusel' Siering:
>
>> Und, schon da? Erste Ergebnisse? ;)
>
> Also meine stehen bei Pollin schon seit dem 3. Januar auf "Auftrag wird
> bearbeitet" - Im Prinzip kann man das knicken, da es ja offensichtlich
> keine ausreichende Verfügbarkeit gibt ...
>
> Was machen die ZigBee Teile?
Nachdem ich mich wohl 2h selbst ausgetrickst habe, weil ich {gain_a} gelesen,
{gaina} aber beschrieben habe ... rennt das jetzt soweit, daß manuelle Abfragen
möglich sind:
set Circle_Sheeva measure
list Circle_Sheeva
Internals:
DEF 59af7f
ID 59af7f
IODev TheStick
LASTIODev TheStick
LASTSEEN 2010-01-22 21:06:03
MSGCNT 73
NAME Circle_Sheeva
NR 7
STATE on, 0.01287 kWh
TYPE Pw_Circle
TheStick_MSGCNT 73
TheStick_TIME 2010-01-22 21:06:03
Calibrate:
TIME 2010-01-22 21:06:02
TIME_T 1264190762
gaina 1.00217533111572
gainb -1.64761138421454e-06
offruis 0
offtot 0.0241989828646183
Power:
TIME 2010-01-22 21:06:03
TIME_T 1264190763
pulse1sec 6
pulse8sec 6
totals 2341
Readings:
2010-01-22 16:56:34 state on, 0.01287 kWh
2010-01-22 21:06:03 usage 0.01287
Attributes:
room Wohnen
set Circle_Sheeva measure
list Circle_Sheeva
Internals:
DEF 59af7f
ID 59af7f
IODev TheStick
LASTIODev TheStick
LASTSEEN 2010-01-22 21:10:30
MSGCNT 75
NAME Circle_Sheeva
NR 7
STATE on, 0.01287 kWh
TYPE Pw_Circle
TheStick_MSGCNT 75
TheStick_TIME 2010-01-22 21:10:30
Calibrate:
TIME 2010-01-22 21:10:30
TIME_T 1264191030
gaina 1.00217533111572
gainb -1.64761138421454e-06
offruis 0
offtot 0.0241989828646183
Power:
TIME 2010-01-22 21:10:30
TIME_T 1264191030
pulse1sec 6
pulse8sec 6
totals 4040
Readings:
2010-01-22 16:56:34 state on, 0.01287 kWh
2010-01-22 21:10:30 usage 0.01287
Attributes:
room Wohnen
Nächster Schritt ist Cleanup und evtl. Auswertung der Langzeitdaten, die
die Circles ja speichern ... ("Calibrate" & "Power" werden nur intern ver-
wendet, um die Daten über die Aufrufe zu sichern.) Spannend wäre ja noch,
wenn die Circles die aktuelle (Netz-)Spannung übertragen würden, aber,
naja, was nicht ist, ist halt nicht ;)
Hat denn außer mir noch jemand Plugwise am Start? Alleine testen ist immer
irgendwie langweilig ;)
kai
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.