FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: MikeRoxx am 01 September 2016, 10:02:04

Titel: HM-LC-Sw1-Pl-CT dauerhaft schalten
Beitrag von: MikeRoxx am 01 September 2016, 10:02:04
Hallo,

ich finde leider keinen Info zum HM-LC-Sw1-Pl-CT Schaltkontakt.
Kann diese dauerhaft geschaltet werden unabhängig von der Steckdose?

Hintergund:
Ich habe einen Odroid C2 der kein wake on lan kann aber einen Powerschalter hat, Schalter offen = booten,  Schaltern geschlossen = ausschalten.
Steckdose einschaltne 2 Sekunden warten und dann über den Schaltkontakt den Odroid an bzw. ausschlaten.

Vielen dank für eucre Hilfe

Gruß
Mike
Titel: Antw:HM-LC-Sw1-Pl-CT dauerhaft schalten
Beitrag von: martinp876 am 01 September 2016, 20:57:48
Was ist unabhängig von der Steckdose? Es hat keine Batterie. Steckdose aus, Schalter aus.
Titel: Antw:HM-LC-Sw1-Pl-CT dauerhaft schalten
Beitrag von: MikeRoxx am 01 September 2016, 21:27:25
Ich dachte, wenn der Zwischenstecker in der Steckdose ist, dann hat er ja Spannung und ich kann den Zwischenstecker unabhängig vom Schaltkontakt schalten.

Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk

Titel: Antw:HM-LC-Sw1-Pl-CT dauerhaft schalten
Beitrag von: martinp876 am 01 September 2016, 21:35:30
Wenn du den aktor in der Steckdose laesst funktioniert er auch. Die Steckdose ist durch geschleift und nicht schaltbar, so die Aussage.
Der potentialfrei Kontakt kann immer geschalten werden wenn der aktor in einer aktiven Steckdose steckt.
Titel: Antw:HM-LC-Sw1-Pl-CT dauerhaft schalten
Beitrag von: MikeRoxx am 01 September 2016, 22:46:45
Dank für  deine Erläuterung. Hätte ich mal genauer gelesen, hätte ich das auch verstanden...
Jetzt ist es klar.

Gruß
Mike

Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk