Es ist möglich den Energiezähler direkt mit einem S0 Zähler zu betrieben. Der LED Sensor ist somit nicht erforderlich.
Im Prinzip ganz einfach.
Ausgehend vom 6 poligen Westernstecker.
Zwischen Pin3 und Pin4 ein 100kOhm Widerstand legen
Zwischen Pin2 und Pin6 ein 470kOhm Widerstand legen
Zwischen Pin2 und Pin4 ein 150kOhm Widerstand legen
Der Zählerausgang S0- an Pin6 legen
Der Zählerausgang S0+ an Pin3 legen
Das war es schon.
.
Übrigens beim Westernstecker werden die Kontakte folgendermaßen durch gezählt.
Wenn man von vorne auf den Stecker schaut und die Kontakte unten sind, werden sie von links nach rechts gezählt. Also Links ist Pin1 und Rechts Pin6.
(Ich selber habe die entsprechende Leitungen auf der Platine angelötet und auf Lüsterklemmen gelegt.)
...ist auch hier schön beschrieben mit ner kleinen Lochrasterplatine: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=27099