FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: naseweiss am 04 September 2016, 14:16:32

Titel: Dewpoint bleibt mitunter stehen
Beitrag von: naseweiss am 04 September 2016, 14:16:32
Ahll Zusammen,
ich hab schon reichlich gesucht - leider bisher aber keine Lösung zu meinem Problem finden können

Ich habe 2 Thresholds mit 433 MHZ TFA Temp-Feuchte Sensoren um die Luftfeuchtigkeit unter Kontrolle zu haben. Nur zu info :einer aussen, einer im Souterrain Arbeitszimmer mit Bayernlüfter WRG und einer im Keller mit Fensteröffner und Abluftventilator.

Nun ist es so, daß die Sensoren brav Ihre Werte jede Minute übermitteln - aber der Dewpoint mitunter stundenlang nicht updated wird.
Beispielhaft die Dewpoint eines Fühlers - die 2te Definition ist um auch den Dewpoint in der Übersicht der Fühler zu haben.

define dewunten dewpoint dewpoint CUL_TX_116
define dewunten1 dewpoint dewpoint CUL_TX_116 T H D


Wie gesagt geht - klemmt aber mitunter.

Readings
dewpoint 14.9 2016-09-04 13:04:21
humidity 73.0 2016-09-04 14:12:55
state T: 20.0 H: 73.0 2016-09-04 14:12:55
temperature 20.0 2016-09-04 14:09:06


Woran liegt das ?

Danke

Urs.
Titel: Antw:Dewpoint bleibt mitunter stehen
Beitrag von: LuckyDay am 04 September 2016, 15:11:06
schau dir das attr max_timediff zu dewpoint an,
bei dir liegen die Zeitstempel temperature und humidity zu weit auseinander