Hallo,
ich habe am 1.9.2016 ein komplett-update auf fhem gemacht. Seitdem werden alle Events, die vom Modul 73_km200 generiert werden 3-fach gesendet.
Ich habe dann wieder die vorherige Version vom 73_km200 (11021 2016-03-07 13:16:38Z) eingespielt, das Problem bleibt aber erhalten.
Der alte (komplett-Stand) von fhem, wo das Problem noch nicht auftrat, war vom 24.05.16.
Ich hatte zunächst meine readingsGroups im Verdacht, aber sowohl disable als auch Löschen aller readingsGroups hat keine Veränderung gebracht.
Aufgefallen ist mir das Problem, weil in den Logfiles die Daten nun entsprechend oft vorkommen (z. B. outdoor_t1). Bestätigt sich auch im Event Monitor.
Hat jemand eine Idee oder kann das vielleicht bestätigen?
Gruß Wolfgang
Zitat von: fruemmel am 08 September 2016, 10:54:28
Ich habe dann wieder die vorherige Version vom 73_km200 (11021 2016-03-07 13:16:38Z) eingespielt, das Problem bleibt aber erhalten.
Der alte (komplett-Stand) von fhem, wo das Problem noch nicht auftrat, war vom 24.05.16.
Schrittweise aktualisieren und es selbst herausfinden? Im Forum sind mir sonst keine derartigen Meldungen aufgefallen.
Anscheinend werden die Events vom Modul wirklich erzeugt, das sieht man über verbose 5. Die Daten vom km200 werden aus irgendeinem Grund mehrfach verarbeitet.
Entweder spinnt bei mir derzeit die Kommunikation mit dem Heizungs-Gateway, so dass die Daten wirklich mehrfach kommen, oder es hat sich etwas am Verhalten der Kombination event-on-change-reading und event-on-update-reading geändert. Das Event ist bei mir in beiden Attributen eingetragen, von daher müsste es laut Doku mit jedem update kommen (was es jetzt auch tut).
Wenn ich zusätzlich event-min-intervall auf .*:60 setze, ist alles ok und es kommt nur noch ein Event.