Hallo!
Folgendes Problem mit HM-OU-CM-PCB:
Gerät funktioniert eine zeit-lang tadellos (in allen möglichen Varianten, vom direkt gepeerten Klingeltaster und auch sämtlichen Möglichkeiten über FHEM) -
dann jedoch schläft das Gerät (Zeitraum von wenigen Stunden bis zu einen Tag) ein:
missing ack oder unreachable. Ein Druck auf den Konfigknopf und alles beginnt wieder von vorne (w.o.).
Glaube es liegt an der Hardware, habe schon verschiedene Spannungsversorgungen pobiert - immer das gleiche! Lautsprecher auch 8 Ohm.
Vielleicht hat doch jemand eine Erfahrung damit.
War ein Bausatz von ELV - kann man diesen zur Reparatur einsenden (lag bei mir schon ziemlich lange herum)?
LG
Hallo,
needBurst ? Also nur als Idee ohne Kenntnis des Objektes.
Gruß Otto
Hallo Otto und Danke!
Kein solches Register (anbei ein list):
Internals:
DEF 2FF46F
IODev myHmUART
NAME FunkGong
NOTIFYDEV global
NR 248
NTFY_ORDER 50-FunkGong
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
peerList Klingeltaster,
protCmdDel 5
protResnd 12 last_at:2016-09-08 20:44:23
protResndFail 4 last_at:2016-09-08 20:44:27
protSnd 4 last_at:2016-09-08 20:44:09
protState CMDs_done_Errors:1
Readings:
2016-09-08 16:59:00 CommandAccepted yes
2016-09-08 11:24:21 D-firmware 1.0
2016-09-08 11:24:21 D-serialNr LEQ1185268
2016-09-08 11:24:46 PairedTo 0x30868D
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgActNum 1
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgActTypeMp3 1
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgCtDlyOff geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgCtDlyOn geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgCtOff geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgCtOn geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgCtValHi 100
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgCtValLo 50
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgIntense vol_100
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgMultiExec on
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgOffDly 0 s
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgOffTime unused
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgOffTimeMode absolut
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgOnDly 0 s
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgOnTime unused
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgOnTimeMode absolut
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgSwJtDlyOff no
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgSwJtDlyOn no
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-lgSwJtOn no
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shActNum 1
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shActTypeMp3 1
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shActionType jmpToTarget
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shCtDlyOff geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shCtDlyOn geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shCtOff geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shCtOn geLo
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shCtValHi 100
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shCtValLo 50
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shIntense vol_100
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shMultiExec off
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shOffDly 0 s
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shOffTime unused
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shOffTimeMode absolut
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shOnDly 0 s
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shOnTime unused
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shOnTimeMode absolut
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shSwJtDlyOff no
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shSwJtDlyOn no
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shSwJtOff dlyOn
2016-09-08 11:24:48 R-Klingeltaster_chn-01-shSwJtOn no
2016-09-08 11:24:46 R-intKeyVisib invisib
2016-09-08 11:24:46 R-pairCentral 0x30868D
2016-09-08 19:43:55 peerList Klingeltaster,
2016-09-08 17:03:56 recentStateType info
2016-09-08 20:44:27 state MISSING ACK
2016-09-08 16:59:00 trigLast Klingeltaster:short
2016-09-08 16:59:00 trig_Klingeltaster Short_38
Regl_00.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 5
cSnd 0130868D2FF46F010E,0130868D2FF46F010E
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 00AF
rxType 1
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Io:
newChn +2FF46F,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
2FF46F
00
00
00
prefIO:
myHmUART
Mrssi:
mNo
Io:
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Tmpl:
Nb:
cnt 1
Attributes:
IODev myHmUART
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
expert 251_anything
firmware 1.0
model HM-OU-CM-PCB
peerIDs 00000000,30772001,
room CUL_HM
serialNr LEQ1185268
subType outputUnit
Habe beim peer Klingeltaster den burst auf on gesetzt - wir werden sehen.
LG
hmInfo würde Dir Infos liefern. Wenn noch nicht definiert mach das mal und dann configCheck.
Gruß Otto
Hallo!
In HMINFO steht nicht von "burst".
Trotz "burst on" bei peer Klingeltaster wieder eingeschlafen. Vielleicht haben folgende Meldungen im Logfile eine Bedeutung:
2016.09.09 06:59:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4789.
2016.09.09 06:59:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4793.
LG und Danke
du hast keinen Parameter eingegeben. Werde ich abfangen. Was sollte alsogespielt werden?
Hallo Martin!
(Siehe meinen ersten Beitrag)
Das ist im Rahmen meiner Versuche geschehen um das "Einschlafen" des Gerätes zu verhindern. Ich weiss nicht einmal genau, ob der "FunkGong" überhaupt ein "burst" hat!?
Das experimentieren mit verschiedenen Einstellungen ist sehr schwierig, da die "Einschlafphasen" zwischen einer Stunde bis einem Tag liegen. Derzeit läuft der "FunkGong" seit 24h problemlos. Habe das "attr. burstAccess 1_auto" gesetzt.
LG
PS.: ist schon wieder eingeschlafen. Jetzt versuche ich noch den Funkgong mit dem Klingeltaster direkt zu pairen (ohne FHEM).
PPS.: :)Noch einige Versuche, dann lege ich den Funkgong in eine Lade - denn sonst werfe ich ihn beim Fenster hinaus!!! :(
Der Gong hat kein Burst.
hast du einfach einmal alle messages geloggt zum Deivce?
Siehe sniffen und Einstellen der HMId
Danke Martin!
Ist jedoch nun sicher ein Hardwarefehler:
Bei direkter Kopplung (Funkgong mit Klingeltaster ohne Fhem) genau so wie zuvor: schläft nach undef. Zeitraum ein.
Habe nun die Anschlüsse des Funkmoduls nachgelötet: nun hat er den Geist aufgegeben.
Werde sehen wie ELV reagiert und berichten.
Danke nochmals und LG