Zitat von: McDagobert am 11 September 2016, 22:46:25
Leider klappt es nicht mit einem dummy oder direkt mit einem reading. :(
Was genau klappt daran nicht?
Wie hast Du es probiert?
Wo ist der Code zum analysieren?
Wie soll jemand helfen können bei so wenig Informationen?
Gruß
Dan
Hi
hatte Probleme Werte von FHEM in die CCU2 zu bekommen.
Definiert hatte ich es so:
Zitat
define CCU2_Master HMCCU 192.168.187.195
define LaCrosse_14 LaCrosse 14
attr LaCrosse_14 IODev myJeeLink_1
gelöst habe ich es jetzt so: :) :)
Zitat
define no_Aussentemp notify LaCrosse_14:temperature.* { my $d= ReadingsVal("LaCrosse_14","temperature",0);; fhem("set CCU2_Master var AussenTemp $d");;}
Wobei "AussenTemp" die Variable in der CCU2 ist.
Versuche mich gerade in FHEM und CCU2 durch " Try and Error " einzuarbeiten. Dauert halt sine Zeit
Ein Versuch mit
define no_Aussentemp notify LaCrosse_14:temperature.* set CCU2_Master var AussenTemp %EVTPART1
klappte nicht :(
Oder gibt es eine elegantere Lösung?
Kann ich in der CCU2 ein virtuelles Thermometer erstellen?
Mfg
Frank
Mit $EVTPART1 würde es sicher klappen.