FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: rakete123 am 12 September 2016, 17:25:52

Titel: FGR-222 - stoppen während der fahrt
Beitrag von: rakete123 am 12 September 2016, 17:25:52
Hallo zusammen,

ich habe heute meinen FGR-222 in Betrieb genommen. on/off und dim X funktioniert auch gut.
Aber gibts ne Möglichkeit während der Fahrt anzuhalten? Ich dachte evtl. mit dimup und dimdown. Aber das kennt der Aktor auch nicht. Nur ein dim Befehl funktioniert.

Hat jemand eine Idee? Oder Workarounds?

Achso einen Schalter hab ich nicht angeschlossen. Gesteuert wird direkt über Fhem oder mit notifys über FS20 Schalter

Besten Dank und eine schöne Woche
rakete123
Titel: Antw:FGR-222 - stoppen während der fahrt
Beitrag von: gamauf am 12 September 2016, 17:40:43
probiers doch mal mit "stop"!
;)
LG
Rainer
Titel: Antw:FGR-222 - stoppen während der fahrt
Beitrag von: rakete123 am 13 September 2016, 18:36:38
Mensch so einfach^^ danke Rainer ;) Habs irgendwie gestern im FHEM Webinterface nicht gesehen. Aber in der App hab ich Stop und es funktioniert :)

Werd da am Wochenende mal ein paar notifys bauen.

Danke nochmal
Titel: Antw:FGR-222 - stoppen während der fahrt
Beitrag von: Xell1984 am 26 September 2016, 22:28:55
Hi,

Wie hast du das nun gelöst? Hab auch ein Stop Befehl eingebaut, leider hab ich wohl einen Denkfehler. Denn wenn die Tür offen ist sollte die Jalousie nicht runter fahren...



([WZ.Jalousie_Tuer:reportedState] eq "open" and [WZ.Jalousie_Tuer:reportedState] ne "dim 99") (set WZ.Jalousie_Tuer stop)