Hallo,
Ich habe 4 FSR61NP-Aktoren von Eltako, die ich mit einer USB300 steuern möchte.
Habe den ersten eingelernt mit:
define EnO_switch_1 EnOcean 0192F94A
attr EnO_switch_1 IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_switch_1 subType switch
attr EnO_switch_1 switchMode pushbutton
Dann ließ er sich steuern über FHEM...
Dann habe ich den zweiten, dritten, vierten eingelernt mit (EnO_switch_2, _3, _4)
define EnO_switch_2 EnOcean 019602FD
attr EnO_switch_2 IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_switch_2 subType switch
attr EnO_switch_2 switchMode pushbutton
Nun passiert es aber, dass immer alle 4 Aktoren schalten - egal, welches Kommando ich für welches Gerät sende.
Wo ist da mein Denkfehler?
Ich habe einfach das Grundprinzip bei EnOcean leider noch nicht kapiert...
Hallo!
Hast Du jeweils eine SenderId des TCM im Attribut subDef vergeben?
Das kann ich leider aus der Definition nicht erkennen. Darum ist es besser die Ausgabe von "list <device>" zu posten. Dort sieht man das.
Gruß, Christian
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:EnOcean_Components
Hallo
hast du eine lösung gefunden, habe gerade das gleich Problem?
Neuere Modelle des FSR61 müssen evtl. anders als früher/im Wiki beschrieben eingelernt werden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60106.msg514649.html#msg514649