FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stgeran am 25 September 2016, 09:28:06

Titel: MISSING ACK und status request
Beitrag von: stgeran am 25 September 2016, 09:28:06
Wenn ich z.B. bei meinem Rollladen ein MISSING ACK habe und irgend wann ein status request mache, ist es wieder in Ordnung. Kann ich den Befehl status request für die einzelnen Elemente zyklisch senden um die entsprechenden Aktoren wieder "einzufangen"?
Titel: Antw:MISSING ACK und status request
Beitrag von: martinp876 am 25 September 2016, 12:17:35
Das macht keinen Sinn. Ein missing ACK sagt, dass ein Kommando potentielle nicht korrekt empfangen wurde.
Wird ein statusrequest nun korrekt übertragen stimmt der Zustand evtl. Immer noch nicht.
Das einzige was man erreicht ist die Kontrolle dass das device lebt und grundsätzlich angesprochen werden kann. Dazu gibt es den action detector. Hier kannst du dies einstellen. Per default prüft es nur devices mit periodischen msgs. Du kannst aber alle anderen auch eintragen. Auch die Periode ist wählbar. Wenn ein statusrequest möglich ist wird einer versucht.