FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: miwu am 28 September 2016, 11:44:40

Titel: Nach Update wird Taupunkt nicht mehr berechnet
Beitrag von: miwu am 28 September 2016, 11:44:40
Hallo,

ich habe gestern nach einem Jahr mal wieder ein Update von FHEM gemacht. Leider werden seit dem Update keine Taupunkte mehr bei mir berechnet.

Angelegt sind sie mit:

define Taupunkt_Keller dewpoint dewpoint Netatmo_Keller temperature humidity dewpoint


Wenn ich mir nun die Readings von Netatmo_Keller so ansehe wird dort alles aktualisiert, nur eben leider der Taupunkt (dewpoint) nicht (siehe beiliegendes Bild 1.jpg).

Auch wenn ich mittels

define Dewpoint_Keller_Test dewpoint dewpoint Netatmo_Keller temperature humidity ta_keller_neu einen neuen Taupunkt anlege wird dieser nicht als Reading unter Netatmo_Keller angezeigt.

Ich tappe etwas im Dunkeln, wo könnte mein Fehler liegen?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Titel: Antw:Nach Update wird Taupunkt nicht mehr berechnet
Beitrag von: chriz am 28 September 2016, 14:24:56
- Um das dewpoint Modul mit einem aktuellen netatmo modul nutzen zu können, muss dort das Attribut max_timediff auf 660 gesetzt werden.
Titel: Antw:Nach Update wird Taupunkt nicht mehr berechnet
Beitrag von: miwu am 28 September 2016, 15:30:27
Vielen Dank, genau das wars. Nun funktioniert wieder alles.