FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Sascha am 03 Oktober 2016, 11:51:40

Titel: HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: Sascha am 03 Oktober 2016, 11:51:40
Hallo Leute,
irgendwie bekomme ich bei dem gerät den "on-for-timer Ersatz" Ersatz nicht hin. Ich habe den HM-LC-Sw1PBU-FM in
Wintergarten_Tuer_Licht umbenannt - der Taster schaltet eine Steckdose an welcher eine Lampe hänt. Meine Frau muss morgens oft im Dunkeln dasd Haus verlassen und es wäre toll, wenn Sie dann die Lampe für 180 Sekunden anschalten kann. Ich habe mich dann an dieser Anleitung orientiert: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Unterputz-Schaltaktor_1-fach

Irgendwie bin ich mir nicht sicher, wie das ganze "umgesetzt" wird. Ich habe folgende Zeilen in die fhem.config kopiert:


set vccu_Btn4 peerChan 0 Wintergarten_Tuer_Licht dual set
set vccu_Btn4 press short
set Wintergarten_Tuer_Licht regSet shOnTime 10 vccu_Btn4


Ich dachte, wenn ich jetzt den Taster "kurz" drücke, geht das Licht automatisch nach 10 Sekunden aus - leider funktioniert das nicht. Was mache ich falsch?

Danke für die Hilfe

Sascha
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: Otto123 am 03 Oktober 2016, 12:02:15
Hallo Sascha,

ich weiß nicht genau warum Du von Ersatz sprichst, aber vielleicht hilft dir das hier (http://heinz-otto.blogspot.de/2015/08/zeitschalter-mit-homematic-aktoren.html)

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: martinp876 am 03 Oktober 2016, 17:19:50
Welchen Taster? Du hast mit der vccu einen virtuellen Kanal gepeert. Der aktor implementiert eine toggle funktion . Du setzt die ontime auf 10. Wenn du nun eine set aktor press btn short auslöst ( kannst es sicher selbst korrekt eintragen) sollte der aktor 10s an bleiben.
Welchen button drückt deine Frau?
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: chipmunk am 05 Oktober 2016, 08:21:09
Hi Sascha,
Wenn du mit dem eingebauten Taster den Aktor bedienen willst kannst du mit den internen Registern (Self01/02) einstellen, wie lange bei kurzem und/oder langem Tastendruck eingeschaltet bleiben soll.
Um diese Register zu sehen, musst du zuerst das Register intKeyvisib (oder so ähnlich) auf visib setzen.
Dann kannst du im entsprechenden Register die Sekunden angeben, die angeschaltet bleiben soll. sh... steht beim Registernamen für short, lg für long press (d.h. shSelf01... ist das Registerset für short press interner Taster 1)

Das funktioniert mit zusätzlichen Tastern und deren Registern im Aktor übrigens ebenfalls.

Ein Umweg über die VCCU ist dafür nicht notwendig.

Chipmunk
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: Otto123 am 05 Oktober 2016, 20:56:39
Zitat von: chipmunk am 05 Oktober 2016, 08:21:09
(oder so ähnlich)
Ist doch in meinem Artikel im Detail erklärt  :-X
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: Badflex am 14 Dezember 2016, 10:55:19
Mist, habe nachgelesen. Es sind Minimum 5sec schaltzeit beim Bewegungsmelder. Ab 4sec. will er ja leeren.
Kann man dort was machen?
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: frank am 14 Dezember 2016, 11:00:46
ZitatAb 4sec. will er ja leeren.
soweit mir bekannt, aber nur für eine gewisse zeit nach einschalten der versorgungsspg. also eigentlich kein problem.
mit neuerer fw kann man die anlernphase per register wohl sogar komplett unterdrücken.
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM
Beitrag von: Otto123 am 14 Dezember 2016, 11:03:51
Zitat von: Badflex am 14 Dezember 2016, 10:55:19
Mist, habe nachgelesen. Es sind Minimum 5sec schaltzeit beim Bewegungsmelder. Ab 4sec. will er ja leeren.
Kann man dort was machen?
Du bist jetzt im falschen Thread unterwegs?