Hallo zusammen,
ich habe in meinem Wohnzimmer die Heizung an der Fensterseite und den Kachelofen an der gegenüberliegenden Seite (rund 6m dazwischen). Wenn ich den Kachelofen befeuere dauert es mitunter sehr lange bis das MAX!Thermostat an der Heizung bemerkt, dass heizen eigentlich unnötig wäre. Ich habe nun einen Homematic Außentemperatursensor an den Kachelofen gebastelt. Der liefert nun kurz nach dem Anfeuern steigende Temperaturwerte bis 80°C. Ich dachte nun ich verwende diesen Sensor als Fakewallthermostat für den Thermostat an der Heizung. Also hab ich alles verbunden und ein notify sendet die Temperatur an den Thermostat, dieser zeigt alle 2 Minuten eine geänderte Temperatur an, aber er reagiert nicht darauf. Aktuell z.B. habe ich eine Kachelofentemperatur von rund 50°C, eine Solltemperatur von 22°C am Thermostat, eine Ist-Temperatur am Thermostat von 23,4°C und eine Valveposition von 20. Bei 50°C Raumtemperatur (oder besser gesagt Kachelofentemperatur) sollte eine Valveposition von 0 zu erwarten sein, oder??
Gruß persching
Hast du nen Gegentest ohne gemacht? Wie ist dann der Valve? Und ein paar mehr Details zu Definitionen, notify etc wäre gut.
die Valveposition war bereits vorher die ganze Zeit bei 20, dann hab ich den Ofen angemacht.
Definition Thermostat:
Internals:
CFGFN /opt/fhem/myfhem/20_EG_WoZi.cfg
DEF HeatingThermostat 075c90
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 3
NAME EG_WoZi_T
NR 142
RSSI -81.5
STATE 22.0 °C
STILLDONETIME 0
TYPE MAX
addr 075c90
cm_MSGCNT 3
cm_TIME 2016-10-09 16:32:25
dstsetting 1
mode 1
rferror 0
type HeatingThermostat
Helper:
Dblog:
Desiredtemperature:
Dblog_eg_wozi_t:
TIME 1476023545.09703
VALUE 22.0
Temperature:
Dblog_eg_wozi_t:
TIME 1476023545.09703
VALUE 23.5
Valveposition:
Dblog_eg_wozi_t:
TIME 1476023545.09703
VALUE 20
Readings:
2016-10-09 17:50:59 LastExtTemperature 51.8
2016-10-09 16:32:25 RSSI -81.5
2016-06-15 20:20:59 TimeInformationHour 5
2016-10-09 16:32:25 battery ok
2016-06-15 21:22:19 comfortTemperature 21
2016-10-09 16:32:25 desiredTemperature 22.0
2016-06-15 21:22:19 ecoTemperature 17
2016-09-04 14:30:34 firmware 1.8
2016-09-04 14:30:34 groupid 0
2016-06-15 21:22:19 maximumTemperature on
2016-06-15 21:22:20 measurementOffset 0.0
2016-06-15 21:22:19 minimumTemperature off
2016-10-09 16:32:25 mode manual
2016-10-09 17:52:16 msgcnt 132
2016-10-09 16:32:25 state 22.0 °C
2016-10-09 16:32:25 temperature 23.5
2016-09-04 14:30:34 testresult 255
2016-10-09 16:32:25 valveposition 20
2016-06-15 21:22:19 windowOpenDuration 15
2016-06-15 21:22:19 windowOpenTemperature 12
Internals:
interfaces thermostat;battery;temperature
Attributes:
DbLogExclude RSSI,battery,mode
IODev cm
MAX All_T
alias EG_WoZi_T
event-on-change-reading valveposition,desiredTemperature,temperature,battery
event-on-update-reading valveposition,desiredTemperature,temperature,battery
group Heizung
icon temp_control
room H01 Heizung,R01 Wohnzimmer,Z98 MAX
scanTemp 0
userattr MAX MAX_map structexclude
Definition Homematic Thermometer:
Internals:
CFGFN /opt/fhem/myfhem/20_EG_WoZi.cfg
DEF 378B9A
HMLAN1_MSGCNT 40
HMLAN1_RAWMSG E378B9A,0000,913CD02F,FF,FFB5,868670378B9A00000001FE64
HMLAN1_RSSI -75
HMLAN1_TIME 2016-10-09 17:56:03
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 40
NAME EG_WoZi_TSensor
NOTIFYDEV global
NR 144
NTFY_ORDER 50-EG_WoZi_TSensor
STATE T: 51.0
TYPE CUL_HM
lastMsg No:86 - t:70 s:378B9A d:000000 01FE64
protLastRcv 2016-10-09 17:56:03
rssi_at_HMLAN1 lst:-75 cnt:40 avg:-76.5 min:-81 max:-74
Helper:
Dblog:
T:
Dblog_eg_wozi_tsensor:
TIME 1476028563.79692
VALUE 51.0
Temperature:
Dblog_eg_wozi_tsensor:
TIME 1476028563.79692
VALUE 51.0
Readings:
2016-10-09 16:16:43 Activity alive
2016-06-15 20:46:56 CommandAccepted yes
2016-06-15 20:20:34 D-firmware 1.3
2016-06-15 20:20:34 D-serialNr MEQ0282334
2016-06-15 20:46:57 PairedTo 0x2CD5E0
2016-06-15 20:46:57 R-pairCentral 0x2CD5E0
2016-06-15 20:46:57 RegL_00. 01:00 02:01 05:00 0A:2C 0B:D5 0C:E0 0F:00 00:00
2016-10-09 17:56:03 battery ok
2016-10-09 17:56:03 state T: 51.0
2016-10-09 17:56:03 temperature 51.0
Helper:
HM_CMDNR 134
mId 003E
rxType 12
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +378B9A,00,00,00
nextSend 1476028563.82803
prefIO
rxt 2
vccu
p:
378B9A
00
00
00
Mrssi:
mNo 86
Io:
HMLAN1 -73
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -76.5
cnt 40
lst -75
max -74
min -81
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 1.3
model HM-WDS30-T-O
peerIDs 00000000,
room H01 Heizung,R01 Wohnzimmer,Z98 HomeMatic
serialNr MEQ0282334
subType THSensor
und zu guter letzt das notify:
Internals:
CFGFN /opt/fhem/myfhem/20_EG_WoZi.cfg
DEF EG_WoZi_TSensor:temperature.* { MaxFakeWallThermostat("EG_WoZi_T", $EVTPART1); }
NAME EG_WoZi_SendExtTemp
NOTIFYDEV EG_WoZi_TSensor
NR 150
NTFY_ORDER 50-EG_WoZi_SendExtTemp
REGEXP EG_WoZi_TSensor:temperature.*
STATE 2016-10-09 17:56:03
TYPE notify
Readings:
2016-10-09 16:41:38 state active
Attributes: