Hallo zusammen.

Ich habe folgende Konstellation.
Funkbewegungsmelder im Bad der direkt gepairt ist, mit einem Aktor in der UP Dose der das Licht im Bad einschaltet.
Alles von Intertechno. Klappt wunderbar.

Es ist mir nur ein Dorn im Auge, das der BWM nur eine fest eingestelltet Zeit hat, in der er das ON Signal sendet, sobald sich in seinem Erfassungsbereich was tut. Danach wird stumpf ausgeschaltet.
Wenn man Pech hat und noch im Bad ist, muss man sich im Erfassungsbereich bewegen und der BWM schaltet wieder ein.

Der BWM sendet eine Zahl/Code, die fest eingestellt ist. Darauf ist der UP Aktor angelernt. Beide Deveices sind auch in FHME angelegt.
Daher kann ich das Licht i Bad auch manuell schalten. Der UP Aktor hat die Möglichkeit bis auf 6 Codes angelernt zu werden, auf die er dann schaltet.

Jetzt möchte ich eigentlich mit dem BWM im Bad das Licht einschalten.
Es soll aber nachgetriggert werden.

Seh im Moment vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.

Wie kann man das in FHEM programmieren.
Ich denke, ich werde nicht darum kommen, den Aktor auf einen anderen Code anzulernen, der nur von FHEM kommt und den BWM in FHEM nur ein notify drauf legen, dass dann der UP Aktor von FHEM geschaltet wird.

Jemdn einen Lösungsansatz ?

Vielen Dank
Sascha
Titel: Antw:Nachtriggern durch Bewegungsmelder
Beitrag von: Ellert am 09 Oktober 2016, 19:10:58
Mit DOIF

([BM:"on"]) (set lamp on) (set lamp off)

Attribute
do resetwait
wait 0,600


Hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,58384.msg497973.html#msg497973) gibt es eine selten erwähnte, aber interressante Variante mit notify.
Titel: Antw:Nachtriggern durch Bewegungsmelder
Beitrag von: sash.sc am 09 Oktober 2016, 19:52:27
Besten Dank

Von mobil gesendet daher kurze Antwort