FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Sabbertran am 09 Oktober 2016, 23:11:54

Titel: Rolladenaktor Prozenteinstellung fehlerhaft
Beitrag von: Sabbertran am 09 Oktober 2016, 23:11:54
Hallo,
ich habe gerade einen HomeMatic Rolladenaktor über das HM-MOD-RPI-PCB angeschlossen und die Steuerung funktioniert auch schon wunderbar.
Das einzige was nicht passt ist die Prozenteinstellung. Wenn der Rolladen runtergefahren ist ist er laut FHEM erst zu ~30% geschlossen.

Ich würd mich freuen wenn mir jemand kurz beschreiben kann wie ich die Prozenteinstellung richtig einstellen kann.

Viele Grüße
Sabbertran
Titel: Antw:Rolladenaktor Prozenteinstellung fehlerhaft
Beitrag von: Jo am 09 Oktober 2016, 23:33:02
schau mal hier unter Fahrzeit kalibrieren:

http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Unterputz-Jalousieaktor#Fahrzeiten_kalibrieren (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Unterputz-Jalousieaktor#Fahrzeiten_kalibrieren)
Titel: Antw:Rolladenaktor Prozenteinstellung fehlerhaft
Beitrag von: Sabbertran am 09 Oktober 2016, 23:59:07
Danke, das war genau was ich gesucht habe