Hallo,
ich möchte einen Bewegungsmelder PIR-1000 gesondert loggen - das klappt aber trotz diverser Versuche nicht. 
Eine extra-Logdatei dafür wird täglich angelegt, leider bleibt sie komplett leer. Im Master-Log sind aber Einträge dafür vorhanden. Allerdings habe ich Eintragungen in der Form "off->on" bei meinen anderen Devices noch nicht gesehen.
Das Teil wird empfangen mit einem Selbstbau-CUL433, Firmware:
VERSION V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) CUL433 (F-Band: 433MHz)
Momentan steht der FHEM-Eintrag zum PIR auf "verbose 5".
Im Master-Logfile stehen folgende Einträge:
2016.10.09 21:41:33 3: CUL_0 IT: BewM.Esszi.IT off->on
2016.10.09 21:41:33 3: CUL_0 IT: BewM.Esszi.IT on->on
2016.10.09 21:42:51 3: CUL_0 IT: BewM.Esszi.IT on->off
Definition Bewegungsmelder (list):
Internals: 
   00         0 
   CHANGED 
   CUL_0_MSGCNT 94 
   CUL_0_RAWMSG i5a9995a566669596 
   CUL_0_RSSI -78 
   CUL_0_TIME 2016-10-09 21:42:51 
   DEF        00111010100011000101010110 0 1001 
   IODev      CUL_0 
   LASTInputDev CUL_0 
   MSGCNT     94 
   NAME       BewM.Esszi.IT 
   NR         243 
   STATE      off 
   TYPE       IT 
   XMIT       0011101010001100010101011001001 
   XMITdimdown 00 
   XMITdimup  00 
   XMITon     1 
   Code: 
     1          0011101010001100010101011001001 
   Readings: 
     2016-10-01 16:32:01   group           0 
     2016-10-01 16:32:01   protocol        V3 
     2016-10-09 21:42:51   state           off 
     2016-10-01 16:32:01   unit            1001 
Attributes: 
   IODev      CUL_0 
   event-aggregator state 
   event-on-update-reading 1 
   model      itremote 
   room       IT 
   verbose    5
Das Log ist wie folgt definiert (list):
Internals: 
   DEF        ./log/BewM-%Y-%m-%d.log BewM.Esszi.IT 
   NAME       FileLog.BewM.Esszi.IT 
   NOTIFYDEV  BewM.Esszi.IT 
   NR         244 
   NTFY_ORDER 50-FileLog.BewM.Esszi.IT 
   REGEXP     BewM.Esszi.IT 
   STATE      active 
   TYPE       FileLog 
   currentlogfile ./log/BewM-2016-10-10.log 
   logfile    ./log/BewM-%Y-%m-%d.log 
   Readings: 
     2016-10-10 00:00:01   linesInTheFile  0 
Attributes: 
   room       IT 
   verbose    5 
Was mache ich falsch?
Gruß, Stefan
			
			
			
				Hallo Stefan,
Im Log erkennt man ja, dass der Bm funktioniert. Ist doch schon mal gut.  ;) Schau mal im event monitor, da wirst Du auch kein event sehen, also auch kein Log-Eintrag. Schuld sind Deine Attribute event-aggregator bzw. event-on-update-reading. Versteh auch gar nicht, was die bei Deinem Bm bewirken sollen.
Grüße Markus
			
			
			
				Hallo Markus,
Dank für die Info.
ZitatSchuld sind Deine Attribute event-aggregator bzw. event-on-update-reading
Die beiden habe ich jetzt mal gelöscht und beobachte weiter - kann aber dauern, da die FHEM-Instanz in einem anderen Haus läuft. Das waren wohl Reste aus bisherigen Versuchen, bei denen zunächst auch ein Reichweitenproblem hereinspielte.
Gruß, Stefan
			
				Hallo,
loggen läuft jetzt. Dank noch einmal :-)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk