Hallo, ich schreibe nur selten, kenn mich auch nicht so aus, ich habe hier eine HM-Installation, in die ich drei max!-Thermostate und einen MAX!-Cube eingebunden habe. Nachdem ich jetzt meine Heizungen wieder in Betrieb genommen habe musste ich festellen, das alle Kommandos mit einer Fehlermeldung quittiert werden:
in der cfg steht
define ml MAXLAN max
MAXLAN_Write: MAXLAN_Connect: Could not connect
im Log steht
2016.10.11 19:53:15 3: Opening ml device max:62910
2016.10.11 19:53:15 3: Can't connect to max:62910: Das Argument ist ungültig
2016.10.11 19:53:15 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
max steht hier für die IP wie sie auf dem Router umgesetz wird. Leider habe ich einiges verändert, der fhem-Server ist von einem Raspi auf einen Home-Server gezogen. Hatte auf dem Raspi so gefunzt. s.o.
Wo kann ich weitersuchen, den Fehler eingrenzen?
Gruß Micha
Hast du die Max-Software gleichzeitig laufen? Das geht nämlich nicht - nur entweder FHEM oder Software.
Hello,
Bei mir mein fhem.cfg sieht so aus:
define ml MAXLAN 192.168.0.20 120 ondemand
Ich habe eher das Gefühl dass es de IP Adresse fehlt.
ondemand erlaubt die Zugang von mehrere Programmen zum Cube (inklusive original Software).
Gruß aus Frankreich.
Sylvain
Das "ondemand" funktioniert aber auch nur, wenn man nicht gleichzeitig zugreift... :)
Zitat von: spourre am 15 Oktober 2016, 00:33:34
Bei mir mein fhem.cfg sieht so aus:
define ml MAXLAN 192.168.0.20 120 ondemand
Habe ich so übernommen, jetzt gehts, danke!!!!
Scheinbar hat sich da was am Treiber geändert was mir entgangen ist. Demnächst bekomme ich ein Homematic-Thermostat, mal sehen ob das einfacher zu integrieren ist.
Gruß Micha