FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Alveole am 14 Oktober 2016, 20:38:16

Titel: [gelöst] zweitversetztes senden von Werten - Szenen
Beitrag von: Alveole am 14 Oktober 2016, 20:38:16
Hallo Leute,
ich möchte gern folgendes umsetzen um meine Gartenbeleuchtung zu steuern:
- Taste wird betätigt und ein Objekt wird on (Garten_Bel_Steuerung1)
- ein notify sendet den Wert 001 auf ein Objekt (Garten_Bel_Szene)

soweit geht es.
nun soll aber nach 5min auf das Objekt Garten_Bel_Szene der Wert 000 gesendet werden.

Wie kann man das realisieren?

hier mein bisheriger Code
define Garten_Bel_Szene KNX 6/4/0:dpt5
attr Garten_Bel_Szene IODev EIB

define Garten_Bel_Steuerung1 KNX 6/4/1:dpt1
attr Garten_Bel_Steuerung1 IODev EIB
attr Garten_Bel_Steuerung1 room Garten
define SteuerungSzene1 notify Garten_Bel_Steuerung1:on set Garten_Bel_Szene value 001

Ja, es handelt sich um KNX. Aber ich denke, das ist eher eine allgemein Fragestellung.

Danke für Eure Hilfe!
Titel: Antw:zweitversetztes senden von Werten
Beitrag von: Otto123 am 14 Oktober 2016, 21:25:59
Hi,

define SteuerungSzene1 notify Garten_Bel_Steuerung1:on set Garten_Bel_Szene value 001;;sleep 300;;set Garten_Bel_Szene value 000
Falls ich es richtig verstanden habe  ;)

Gruß Otto
Titel: Antw:zweitversetztes senden von Werten
Beitrag von: Alveole am 14 Oktober 2016, 21:34:26
SUPER!

Danke Otto123 für die schnelle antwort!
funktioniert bestens!