FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FhemPiUser am 18 Oktober 2016, 09:59:19

Titel: fragen zu sendewiederholungen von homematic geräten
Beitrag von: FhemPiUser am 18 Oktober 2016, 09:59:19
hallo,

ich habe ein paar fragen zum thema sendewiederholungen:
1) weiss jemand wie oft welches gerät sendewiederholungen macht? kann man das irgendwie z.b. mit list auflisten?
2) manche geräte können die anzahl der sendewiederholungen konfigurieren z.b. threeStateSensor mit regSet transmDevTryMax. welche geräte sind das (ausser threeStateSensor und der kapazitive füllstandsmesser, von denen ich es weiss)
3) bei manchen geräten gibt es zwei regVals: transmDevTryMax und transmitTryMax. wo ist der unterschied?
4) kann man den fall irgendwie mit einem notify abfangen, wenn alle sendewiedeholungen erfolglos waren?

danke
Titel: Antw:fragen zu sendewiederholungen von homematic geräten
Beitrag von: martinp876 am 18 Oktober 2016, 22:04:29
Get hm param R-transmitDevTry R-transmitTryMax

Das Ei e ist fuer das device, das andere für Kanalaktionen
Wiederholungen werden nicht registriert
Titel: Antw:fragen zu sendewiederholungen von homematic geräten
Beitrag von: Pfriemler am 19 Oktober 2016, 00:01:14
Deine Shift-Taste ist kaputt  ;)

1, und 3 hat Dir Martin beantwortet

zu 2. Du kannst bei manchen Geräten konfigurieren, wie oft sie ihre Sendetelegramme wiederholen. Bei welchen das geht, siehst Du im List zu 1. Dann steht dort bereits eine Zahl. Sonst ein -.
zu 4. ergänzend zu Martin:
a) Sende-Wiederholungen (an andere Geräte) werden von FHEM nicht separat erfasst.
b) Sende-Wiederholungen an FHEM: Wenn FHEM bis zuletzt nichts mitgekriegt hat, wie soll es dann reagieren?
Summa: Notify ist nicht möglich.