Hallo zusammen,
leider komme ich nicht mehr weiter.
Ich würde gerne meine Balkontüre (HM-Sec-RHS) mit einem Heizkörper (HM-CC-RT-DN) peeren.
Wenn die Türe auf geht, soll die Heizung auf 5 Grad geschaltet werden...
Hier die Heizung:
EG.wz.HZ.Heizkoerper1_WindowRec
Internals
DEF 3F745B03
NAME EG.wz.HZ.Heizkoerper1_WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 110
NTFY_ORDER 50-EG.wz.HZ.Heizkoerper1_WindowRec
STATE last:trigLast
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device EG.wz.HZ.Heizkoerper1
peerList EG.wz.TK.Balkontuere
Readings
R-sign off
RegL_01. 08:00 00:00
RegL_03.EG.wz.TK.Balkontuere_chn-01 04:32 00:00
RegL_07.EG.wz.TK.Balkontuere_chn-01 05:0A 00:00
peerList EG.wz.TK.Balkontuere,
state unknown
Attributes
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,373A2001
room hidden
stateFormat last:trigLast
Und hier die Türe:
EG.wz.TK.Balkontuere
Internals
DEF 373A20
HMLAN1_MSGCNT 6
HMLAN1_RAWMSG E373A20,0000,4D9465DF,FF,FFC6,5BA641373A2037A095013BC8
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 18.10.2016 20:57
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 6
NAME EG.wz.TK.Balkontuere
NOTIFYDEV global
NR 97
NTFY_ORDER 50-EG.wz.TK.Balkontuere
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:5B - t:41 s:373A20 d:37A095 013BC8
protCmdDel 3
protLastRcv 18.10.2016 20:57
protResndFail 1 last_at:2016-10-18 20:56:46
protSnd 7 last_at:2016-10-18 20:57:02
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-57.66 max:-50 lst:-58 min:-62 cnt:6
Readings
Activity alive
CommandAccepted no
D-firmware 02. Apr
D-serialNr MEQ0222076
PairedTo 0x37A095
R-EG.wz.HZ.Heizkoerper1_WindowRec-expectAES set_off
R-EG.wz.HZ.Heizkoerper1_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
R-cyclicInfoMsg on
R-eventDlyTime 0 s
R-pairCentral 0x37A095
R-sign on
RegL_00.
aesCommToDev pending
aesKeyNbr 6
alive yes
battery ok
contact open (to VCCU)
cover closed
recentStateType info
state open
trigDst_37A095 noConfig
trigger_cnt 59
Attributes
IODev HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
alias Wohnzimmer - Türe
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 02. Apr
model HM-SEC-RHS
room Wohnzimmer
serialNr MEQ0222076
subType threeStateSensor
Hab schon das peering entfernt und wie neu gepeered - leider ohne erfolg.
Jemand eine Idee?
Danke
Snoop
Hallo,
beim Thermostaten ist der peer Türe wohl bereits eingetragen:
peerIDs 00000000,373A2001
Allerdings ist bei der Türe AES aktiviert beim Thermostaten deaktiviert:
R-sign on
bzw.
R-sign off
Bevor nicht beides entweder mit oder ohne ist wird es wohl nicht klappen...
KeyNbr ist auf 6 also eigener Schlüssel!?
Gruß, Joachim
Hallo,
danke für den Hinweis.
Für einen ersten Test wollte ich beides auf "off" setzen:
set EG.wz.TK.Balkontuere sign off
Leider erhalte ich folgende Antwort:
cannot calculate value. Please issue set EG.wz.TK.Balkontuere getConfig first - invalid
Den GetConfig habe ich gemacht, leider vergebens.
Wenn ich die Heizung auf "on" setze...
set EG.wz.HZ.Heizkoerper1_WindowRec sign on
Setzt er den Wert auf
R-sign set_on
.. aber am Ergebnis ändert sich nichts.
Noch eine Idee?
Ich bin jetzt auch nicht der AES-Experte.
Ich habe immer beim Fensterkontakt (die magnetischen und die optischen) AES abgeschaltet.
Meist ist bei solchen Aktionen ein erneutes drücken der Config (Anlern) Taste erforderlich/hilfreich...
...auch der Thermostat "schläft" normalerweise, da drücke ich auch dann noch mal auf den "Anlern-Knopf"...
Auch bei getConfig etc.
Hier mal ein Link bzgl. AES:
http://fhemwiki.de/wiki/AES_Encryption (http://fhemwiki.de/wiki/AES_Encryption)
Vielleicht hilft das weiter.
Eventuell mal bzgl. AES umd HMLAN (so einen hast du?) lesen/suchen.
Und du hast keinen eigenen AES-Key vergeben?
ZitataesKeyNbr 6
Heißt es wird der Schlüssel Nr. 3 verwendet (wenn ich mich recht erinnere) und das ist dann ein selbst vergebener?
Sonst wohl eher "aesKeyNbr 0"...
...aber wie gesagt bei AES bin ich kein Experte...
Ist der Fensterkontakt/Türkontakt neu?
Oder bereits mal wo verwendet worden??
Vielleicht hilft auch das weiter:
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/09/fhem-in-wenigen-schritten.html (http://heinz-otto.blogspot.de/2016/09/fhem-in-wenigen-schritten.html)
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html (http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html)
Viel Erfolg, Joachim