FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: tupol am 19 Oktober 2016, 10:25:07

Titel: Wärmepumpensteuerung Roth, Elco, Buderus, Nibe, Wolf Heiztechnik
Beitrag von: tupol am 19 Oktober 2016, 10:25:07
Hallo Wärmepumpenbesitzer,

ich habe im Internet gelesen, dass die AI Wärmepumpensteuerung Luxtronik 2.0 (teilweise etwas abgewandelt) auch in Wärmepumpen der Marke Roth (ThermoAura®, ThermoTerra), Elco, Buderus (Logamatic HMC20, HMC20 Z), Nibe (AP-AW10) und Wolf Heiztechnik (BWL/BWS) eigesetzt wird.

Hat jemand eine dieser Wärmepumpen und hat schon mal das LUXTRONIK2-Modul damit getestet?

Gruß

tupol
Titel: Antw:Wärmepumpensteuerung Roth, Elco, Buderus, Wolf Heiztechnik
Beitrag von: Devender am 27 Oktober 2016, 20:46:51
Hi tupol,

Ich habe eine Buderus WP Logatherm WPL10A (HMC20)und nutze das  Modul seit ca 1 Jahr.
Eingebaut ist ebenfalls eine AlphaInnotec Steuerungseinheit. Angeschlossen per LAN an mein Heimnetz.

Das Modul läuft soweit ohne Probleme. Einzig das einstellen fuer OpenModeHeating klappt nicht.
Ich hatte auch schon versucht das zu erweitert . im Modul war alle korrekt, aber die Steuerung hat sen Befehl trotz Modulrueckmeldung nicht ausgeführt.

Gruesse,
Dirk