Hallo,
ich habe keinen Aktor verbunden. Ich möchte einfach nur die HM-ES-PMSw1-Pl per Handy AN / AUS machen das geht auch. Zusätzlich per Schalter auf der Steckdose AN / AUS.
Wenn das Gerät Aus ist kann ich per Taster auf dem geröt die Steckdose einschalten. Andersrum jedoch nicht da blinkt es auf einmal.
Jemand eine Idee was ich mal versuchen kann ?
Ich hatte damals einen "trick" genutzt um nach einem Stromausfall den vorherigen Status wieder herzustellen... vielleicht liegt es daran ?
Vielen Dank
Kann mir keiner helfen ? Hab absolut keine idee
poste ein get regtable vom sw channel.
hi, danke für deine Hilfe :)
No regs found for:
HM_Steckdose_Keller type:powerMeter -
list:peer register :value
0: intKeyVisib :visib
0: localResDis :off
0: pairCentral :0x006633
Und hier com Channel zum on/Off Schalten
No regs found for:
HM_Steckdose_Keller_Sw type:powerMeter -
list:peer register :value
1: sign :off
1: statusInfoMinDly :2 s
1: statusInfoRandom :1 s
1: transmitTryMax :6
self01 self05
lg sh lg sh
ActionType jmpToTarget jmpToTarget jmpToTarget jmpToTarget
CtDlyOff geLo geLo geLo geLo
CtDlyOn geLo geLo geLo geLo
CtOff geLo geLo geLo geLo
CtOn geLo geLo geLo geLo
CtValHi 100 100 100 100
CtValLo 50 50 50 50
MultiExec on off on off
OffDly [s] 0 0 0 0
OffTime unused unused unused unused
OffTimeMode absolut absolut absolut absolut
OnDly [s] 0 0 0 0
OnTime unused unused unused unused
OnTimeMode absolut absolut absolut absolut
SwJtDlyOff on on on on
SwJtDlyOn on on on on
SwJtOff dlyOn dlyOn dlyOn dlyOn
SwJtOn on on on on
SwJtDlyOff off
SwJtDlyOn on
SwJtOff dlyOn
SwJtOn dlyOff
setze das mal für die sh(ort)-regs.
wie genau stelle ich das an ?
register setzen, wird mit "set regSet" gemacht. du musst 2 register ändern, für short/self01. zb:
set HM_Steckdose_Keller_Sw regSet shSwJtDlyOff off self01
Danke funktioniert ;) Ganz schön Kompliziert kann ich das so auf alle meien Steckdosen anwenden ?
wahrscheinlich. :)