Hallo liebe Community,
ich habe mir folgenden Schalter gekauft:
HM-LC-Sw2PBU-FM
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-2fach-fuer-markenschalter-unterputzmontage-bausatz-hm-lc-sw2pbu-fm.html
Habe diesen nun eingebaut, gepairt und wollte nun die Schaltung ausprobieren.
Also bin ich auf den Channel gegangen, wo meine Lampe dran hängt, habe ihn angeschaltet, Licht geht für einen Bruchteil an, geht danach aber sofort wieder aus.
Was mache ich falsch?
In den Logs steht auch kein Fehler o.ä. drin.
Gruß
Mathias
Hallo Mathias,
ist der neu? Klingt nach Elko defekt -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,56359.msg479296.html#msg479296
Meldet er ein Power On nach dem schalten?
Gruß Otto
Hallo Otto, der Schalter ist neu bzw. ein Tag alt ^^
Er meldet in den Readings ein Power on, springt aber nach noch nichtmal einer Sekunde wieder auf off zurück.
Sorry ich meinte, steht in dem Moment wenn Du schaltest im Log ein ... getConfig?
Also ich denke das klingt nach defekt, die Spannung bricht offenbar beim Relaisschalten zusammen und er macht eine Reset. Ansonsten hat er ja funktioniert.
Du hast den Bausatz zusammengebaut? Aber die Platine war ja fertig oder?
Gruß Otto
Zitat
2016.10.23 14:23:00 3: CUL_HM HM_4D0584_Sw_01 repeat, level 00 instead of C8
2016.10.23 14:23:04 3: CUL_HM set HM_4D0584 getConfig
2016.10.23 14:23:31 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_02 on
2016.10.23 14:23:37 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_02 on
2016.10.23 14:23:39 3: CUL_HM set HM_4D0584 getConfig
2016.10.23 14:23:42 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_02 on
2016.10.23 14:23:44 2: Attempt to write to disconnected device.
2016.10.23 14:23:57 3: CUL_HM set HM_4D0584 getConfig
2016.10.23 14:24:14 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_02 on
2016.10.23 14:24:22 3: CUL_HM set HM_4D0584 getConfig
2016.10.23 14:24:59 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_01 on
2016.10.23 14:25:07 3: CUL_HM set HM_4D0584 getConfig
2016.10.23 14:25:07 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_01 off
2016.10.23 14:25:14 3: CUL_HM set HM_4D0584_Sw_01 on
2016.10.23 14:25:22 3: CUL_HM set HM_4D0584 getConfig
2016.10.23 14:25:44 2: Attempt to write to disconnected device.
Das steht während des Schalents im Log.
Den Bausatz habe ich so ein ELV gekauft und dann die jeweiligen Komponenten zusammengelötet.
Vielleicht ne kalte Lötstelle oder einen kleinen Fehlerteufel drin?
Hallo Mathias,
das Gerät schaltet sich aus, wenn Du den Schaltbefehl gibst, da bin ich relativ sicher. Ist sicher auch unabhängig ob vor Ort oder per FHEM Befehl.
Müsstest Du auch sehen, dass die Status LED danach blinkt wie beim Neustart (Strom weg) vom Gerät.
Jetzt ist die Frage , ob Du den Fehler findest oder was vielleicht elv dazu sagt, ich glaube die sind da relativ kooperativ. Es muss ein Fehler an der Hauptplatine sein, Elko falsch herum bestückt?
Gruß Otto
Sobald ich den Schaltvorgang auslöse, geht das Licht für ca. 0,5Sekunden an, sofort wieder aus, die Config LED blinkt danach 5x auf und erlischt dann wieder.
Zitat von: t1me2die am 23 Oktober 2016, 19:56:16
Sobald ich den Schaltvorgang auslöse, geht das Licht für ca. 0,5Sekunden an, sofort wieder aus, die Config LED blinkt danach 5x auf und erlischt dann wieder.
Sag ich doch, er startet neu. :(
Elko tot oder fehlt?
Gruß Otto
Und wie prüfe ich, ob der Elko tot ist oder nicht? Ich habe einfach mal dem ELV geschrieben :-)
Du kannst eigentlich nur mal Bestückung und Schaltplan kontrollieren. Mehr würde ich nicht machen.
Aber mal sehen was elv sagt.
Viel Glück
Otto
Habe alles mittlerweile zehnmal kontrolliert und schaut echt gut aus.