hallo,
seit heute morgen habe ich das Phänomen, dass wenn ich FHEM neu starte mit shutdown restart alle Readings in allen Devices gelöscht werden.
Ich habe heute morgen ein FHEM-update und auch ein Update auf der Rasperry Pi 2 mit Jessie gemacht.
Die FHEM-Config von gestern habe ich wieder eingespielt, leider keine Besserung. Also vermute ich, dass das mit dem Update von Jessie zusammenhängt.
Hat jemand ein ähnliches Verhalten, bzw. weiß jemand an welchem Paket das liegen könnte?
Gruß Michael
Evtl. Probleme mit den state File (fhem.save)?
Berechtigungen?
Gruß
Dan
das ist schon mal ein guter Hinweis.
nach dem Shutdown restart ist das File nur noch 1KB groß und es steht nur Datum-Uhrzeit drin.
Wenn ich dann ein paar Readings setzte und auf Save drücke, dann wird auch das Änderungsdatum der Datei angepasst, allerdings enthält die Datei nach wie vor nur Datum Uhrzeit.
der Benutzer fhem ist Besitzer und darf auch schreiben (sonst könnte ja auch das Änderungsdatum nicht angepasst werden).
Also kriegt FHEM beim drücken auf Save keine Werte der Readings, oder die gehen unterwegs irgendwie verloren.
Gruß Michael
Hast Du mal ein FHEM update gemacht?
Evtl. hilft das.
Gruß
Dan
Das selbe Problem habe ich auch, nach heutigem Update...
Wo finde ich fhem.save
ja FHEM ist aktuell,
@Ma_Bo: hast du außer FHEM noch was anderes aktualisiert?
log/fhem.save
Nein, gerade NUR FHEM update gemacht, ich spiele mal eben meine Datei von vor dem update ein...
Also, nach dem einspielen der fhem.save von vor dem update ist wieder alles ok... (bis jetzt)
drück mal auf save config und guck dir dann fhem.save an
oha, die ist leer, bzw. nur eine Zeile mit Text, der rest ist bis unten hin leer...
ok, das gleiche verhalten habe ich auch
Dann spiel ich mal wieder mein Backup von vor dem Update ein...
Das Verhalten kann ich bestätigen. Zeit das ganze in ein anderes Forum zu packen.
Gerade mal ein update im Testsystem gemacht und auch ich kann dieses Verhalten bestätigen.
Gruß
Dan
Ich gehe davon aus, dass es fhem.pl betrifft und habe es deshalb mal hier hin gebracht:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=59547.msg509082#msg509082
Sorry, mein Fehler, verursacht von der Einbau von "list -r".
Habs gefixt, kurz getestet, eingecheckt, und fuer update zur Verfuegung gestellt.