Ich bin nur ein Gelegenheitstäter verzeit:
Ich versuche eine Fernbedienung (HM-RC-12-B) mit einer Steckdose (HM-LC-SW1-PL2) zu peeren.
ein set Remote01Btn_02 peerChan 0 RadioSchlafzimmer single
wird mit
Unknown argument peerChan, choose one of clear getConfig getRegRaw peerBulk regBulk regSet sign
quittiert.
Versuche ich nun set Remote01Btn_02 peerBulk RadioSchlafzimmer
muss ich den Knopf zwei Mal (oder öfter) drücken.
Deaktiviere ich das act_on_Remote01Btn_02short
raus, das bisher geschaktet hat, funktioniert nüscht mehr.
Ich bin auf dem Holzweg, oder? Ist doch aber prinzipiell sinnvoll das notify durch ein peering zu ersetzen, richtig? Trau mich gar nicht an die 6-Fach Taster ran ...
Gruß Micha
In so einem Fall ist es immer gut, ein list von den beteiligten Devices zu posten (siehe angepinnte Beiträge im Anfängerbereich), sonst wird das hier zur Raterei.
List Steckdose
Internals:
DEF 3538E4
HMLAN1_MSGCNT 9
HMLAN1_RAWMSG RFA7DB092,0001,E1D94F77,FF,FFC6,0980023538E41111110101C80045
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2016-10-25 08:18:43
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 9
NAME RadioSchlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 112
STATE on
TYPE CUL_HM
lastMsg No:09 - t:02 s:3538E4 d:111111 0101C80045
protLastRcv 2016-10-25 08:18:43
protSnd 9 last_at:2016-10-25 08:18:43
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:8 lst:-69 avg:-65.12 min:-69 max:-62
rssi_at_HMLAN1 max:-58 min:-65 avg:-60.88 cnt:9 lst:-58
Readings:
2016-10-25 08:18:43 CommandAccepted yes
2016-06-06 16:50:35 D-firmware 2.4
2016-06-06 16:50:35 D-serialNr MEQ0019531
2016-06-14 14:27:45 PairedTo 0x111111
2016-06-06 16:51:01 R-pairCentral 0x111111
2016-06-06 16:51:02 R-powerUpAction off
2016-06-06 16:51:02 R-sign off
2016-06-14 14:27:45 RegL_00. 02:01 0A:11 0B:11 0C:11 15:FF 18:00 00:00
2016-06-14 14:27:46 RegL_01. 08:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2016-10-25 08:18:43 deviceMsg on (to VCCU)
2016-10-25 08:18:43 level 100
2016-10-25 08:18:43 pct 100
2016-06-14 14:27:43 powerOn 2016-06-14 14:27:43
2016-10-25 08:18:43 recentStateType ack
2016-10-25 08:18:43 state on
2016-10-25 08:18:43 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 9
cSnd 111111113538E40201000000,111111113538E40201C80000
dlvlCmd ++A0111111113538E40201C80000
mId 00A1
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3538E4,00,00,00
nextSend 1477376323.65033
rxt 0
vccu VCCU
p:
3538E4
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 09
Io:
HMLAN1 -56
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -65.125
cnt 8
lst -69
max -62
min -69
At_hmlan1:
avg -60.8888888888889
cnt 9
lst -58
max -58
min -65
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.4
model HM-LC-SW1-PL2
peerIDs 00000000,
room devSteckdosen
serialNr MEQ0019531
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
List Remote
Internals:
DEF 342B28
HMLAN1_MSGCNT 7
HMLAN1_RAWMSG E342B28,0000,E1D94ECA,FF,FFC0,188440342B28000000025C
HMLAN1_RSSI -64
HMLAN1_TIME 2016-10-25 08:18:43
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 7
NAME Remote01
NOTIFYDEV global
NR 439
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Remote01Btn_01
channel_02 Remote01Btn_02
channel_03 Remote01Btn_03
channel_04 Remote01Btn_04
channel_05 Remote01Btn_05
channel_09 Remote01Btn_09
lastMsg No:18 - t:40 s:342B28 d:000000 025C
protLastRcv 2016-10-25 08:18:43
rssi_at_HMLAN1 max:-57 min:-64 avg:-62 cnt:7 lst:-64
Readings:
2016-10-18 22:17:04 RegL_00.
2016-10-18 22:07:18 powerOn 2016-10-18 22:07:18
2016-10-18 22:07:18 recentStateType info
2016-10-25 08:10:36 state MISSING ACK
2016-10-25 07:27:43 trigger Short_2
2016-10-25 07:27:43 trigger_cnt 2
Helper:
HM_CMDNR 24
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +342B28,00,00,00
nextSend 1477376323.48224
prefIO
rxt 0
vccu
p:
342B28
00
00
00
Mrssi:
mNo 18
Io:
HMLAN1 -62
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -62
cnt 7
lst -64
max -57
min -64
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
room CUL_HM
webCmd getConfig:clear msgEvents
Wenn ich das richtig sehe, ist deine Remote nicht richtig gepairt. Wiederhole mal das pairing.
Ich habe das mal versucht neu zu machen
Internals:
DEF 342B28
HMLAN1_MSGCNT 136
HMLAN1_RAWMSG E342B28,0000,E21FB250,FF,FFC7,2F8440342B28000000026C
HMLAN1_RSSI -57
HMLAN1_TIME 2016-10-25 09:35:35
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 136
NAME Remote01
NOTIFYDEV global
NR 439
STATE Remote01Btn_02 Short
TYPE CUL_HM
channel_01 Remote01Btn_01
channel_02 Remote01Btn_02
channel_03 Remote01Btn_03
channel_04 Remote01Btn_04
channel_05 Remote01Btn_05
channel_06 Remote01_Btn_06
channel_07 Remote01_Btn_07
channel_08 Remote01_Btn_08
channel_09 Remote01Btn_09
channel_0A Remote01_Btn_10
channel_0B Remote01_Btn_11
channel_0C Remote01_Btn_12
lastMsg No:2F - t:40 s:342B28 d:000000 026C
protCmdPend 4 CMDs_pending
protLastRcv 2016-10-25 09:35:35
protSnd 106 last_at:2016-10-25 09:29:26
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 max:-57 min:-72 avg:-61.54 cnt:136 lst:-57
Readings:
2016-10-25 09:29:13 CommandAccepted yes
2016-10-25 09:29:12 D-firmware 1.3
2016-10-25 09:29:12 D-serialNr LEQ1259111
2016-10-25 09:29:13 PairedTo 0x111111
2016-10-25 09:17:04 R-backAtKey on
2016-10-25 09:17:04 R-backAtMotion on
2016-10-25 09:17:04 R-backOnTime 5 s
2016-10-25 09:29:13 R-pairCentral 0x111111
2016-10-25 09:29:13 RegL_00. 02:01 0A:11 0B:11 0C:11 0D:C0 0E:05 00:00
2016-10-25 09:35:35 battery ok
2016-10-18 22:07:18 powerOn 2016-10-18 22:07:18
2016-10-18 22:07:18 recentStateType info
2016-10-25 09:35:35 state Remote01Btn_02 Short
2016-10-25 07:27:43 trigger Short_2
2016-10-25 07:27:43 trigger_cnt 2
cmdStack:
++A001111111342B2802013538E40100
++A001111111342B2802053538E40104
++A001111111342B2802080100
++A001111111342B280206
Helper:
HM_CMDNR 47
cSnd 01111111342B280C040000000001,01111111342B280C03
mId 002A
rxType 4
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +342B28,00,00,00
nextSend 1477380935.78831
prefIO
rxt 0
vccu
p:
342B28
00
00
00
Mrssi:
mNo 2F
Io:
HMLAN1 -55
Prt:
bErr 0
sProc 2
Rspwait:
Q:
qReqConf 02
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -61.5441176470588
cnt 136
lst -57
max -57
min -72
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-RC-12-B
room CUL_HM
serialNr LEQ1259111
subType remote
webCmd getConfig:clear msgEvents
besser?
Mir ist (nach Studium der Doku) allerdings nicht klar, ob ich die Fernbedienung einmal oder alle Tasten einzeln pairen muss. Es hat ja bisher geklappt (mit orangener Diode).
Micha
muss das "set Remote01Btn_02 peerChan 0 RadioSchlafzimmer single"
nicht "set Remote01Btn_02 peerChan 0 RadioSchlafzimmer single set"