FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: Peter 7654 am 26 Oktober 2016, 21:01:03

Titel: [gelöst] nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: Peter 7654 am 26 Oktober 2016, 21:01:03
Hallo,

habe hier ein paar Bewegungsmelder, die der nanoCUL zwar erkennt, sogar ein IT-Device anlegt, die aber nicht von FHEM ausgewertet werden.

Auszug aus dem Event-Monitor:2016-10-26 20:00:54 Global global UNDEFINED IT_0FF0F1FFFF IT 0FF0F1FFFF 0F F0
2016-10-26 20:00:54 Global global DEFINED IT_0FF0F1FFFF
2016-10-26 20:00:54 Global global DEFINED FileLog_IT_0FF0F1FFFF
2016-10-26 20:00:54 Global global SAVE


Wenn der Melder triggert, wird es registriert:
2016-10-26 20:00:54 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE i14755c
In FHEM lässt sich das aber nicht mit einer notify zum IT_0FF0F1FFFF Device auswerten.

Hat jemand einen Tipp?

Titel: Antw:nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: Peter 7654 am 26 Oktober 2016, 22:17:16
Bin schon einen Schritt weiter.
Der Bewegungsmelder sendet einen 10-stelligen Intertechno-Code (0FF0F1FFFF). Der CUL wartet aber auf zwei weitere Zeichen für on oder off (0F oder F0). Diese werden aber gar nicht gesendet.

Kann ich trotzdem auswerten, ob der Code gesendet wurde?
Titel: Antw:nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: bsl02 am 26 Oktober 2016, 22:29:54
Zitathabe hier ein paar Bewegungsmelder

Welche Bewegungsmelder genau?
Titel: Antw:nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: Peter 7654 am 26 Oktober 2016, 22:40:21
Multi Kon Trade:
https://www.amazon.de/Multi-Kon-Trade-Bewegungsmelder-Alarmananlagensysteme/dp/B00CD2B1UG (https://www.amazon.de/Multi-Kon-Trade-Bewegungsmelder-Alarmananlagensysteme/dp/B00CD2B1UG)
Titel: Antw:[gelöst] nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: Peter 7654 am 31 Oktober 2016, 20:51:57
Ein Blick ins FHEM-Logfile brachte die Lösung:
Der CUL beschwerte sich, dass er den Befehl "10" nicht findet. Der Bewegungsmelder sendet also kein FF oder F0, sondern ein 10.
Im FHEM kann man den Wert für XMITon nicht direkt ändern, also macht man es im fhem.cfg
Titel: Antw:[gelöst] nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: Peter 7654 am 30 August 2018, 22:10:24
Ist schon knapp zwei Jahre her, die Bewegungsmelder laufen seit dem ohne Probleme.
Kann meinen Post von damals nicht mehr so ganz nachvollziehen, daher hier einfach meine Daten.
Offenbar musste in der FHEM.cfg der Wert für XMITon geändert werden.

defmod IT_BM4 IT F01F0F0FFF 10 FF
attr IT_BM4 IODev nanoCUL


Internals
00 ff
DEF F01F0F0FFF 10 FF
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 3015
NAME IT_BM4
NR 172
STATE on
TYPE IT
XMIT f01f0f0fff
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 10
nanoCUL_MSGCNT 3015
nanoCUL_RAWMSG i4d115c
nanoCUL_RSSI -70.5
nanoCUL_TIME 2018-08-30 21:48:45


Hoffe, das hilft weiter!

Gruß Peter
Titel: Antw:[gelöst] nanoCUL + Bewegungsmelder = UNKNOWNCODE
Beitrag von: Manos am 19 März 2020, 16:03:38

Vielen Dank! :)