Hallo!
Ich habe ein Problem mit den Eltako-FSB61 Jalousieaktoren in Verbindung mit FHEM:
So lange ich alles über FHEM steuere ist es prima.
Wenn ich über einen direkt angelernten Taster die Jalousie aber ganz "auf fahre", zeigt FHEM:
endPosition open_ack
position 100
--> das "position"-Reading zeigt nicht "0", was korrekt wäre, sondern 100, weil es nicht aktualisiert wird.
Wenn ich dann den Befehl gebe:
set AKTOR 100 0
--> SOLL: ganz unten, aber Lamellen schräg gestellt --> klappt nicht, weil FHEM "denkt", die Jalousie wäre unten
Fahre ich statt dessen die Jalousie über FHEM ganz hoch, sind die Readings:
endPosition open
position 0
Habt ihr dazu eine Idee?
Aktuell löse ich es mit einem Notify:
aJs.*:open_ack.* setreading $NAME position 0
Danke und Grüße
Phil
Hi,
Das selbe Thema hatte ich auch schon angerissen...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52058.msg438144.html#msg438144 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,52058.msg438144.html#msg438144)
MfG
SouzA
Zitat von: Stril am 26 Oktober 2016, 21:48:19
Aktuell löse ich es mit einem Notify:
aJs.*:open_ack.* setreading $NAME position 0
Danke und Grüße
Phil
Hallo Phil,
wie hast du das genau mit dem Notify gelöst? Ich habe auch FSB61 und das selbe Problem. Wenn ich aber ..
define notify_Storen_Position notify aJs.*:open_ack.* setreading $NAME position 0
...eingebe, passiert nix.
Muss da noch was hin?
Lg C
Hallo!
Du musst das schon auf dich anpassen....
Deine Devices werden ja nicht, wie bei mir, mit aJs beginnen, sondern irgendwie anders...