Titel: Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 27 Oktober 2016, 08:44:08
Ich habe mir anhand des Wiki-Artikels http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat) Temperaturlisten für die ganze Woche erstellt:

set Kinderzimmer_Clima tempListMon prep 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5
set Kinderzimmer_Clima tempListTue prep 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5
set Kinderzimmer_Clima tempListWed prep 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5
set Kinderzimmer_Clima tempListThu prep 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5
set Kinderzimmer_Clima tempListFri prep 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5
set Kinderzimmer_Clima tempListSat prep 07:00 20.5 10:00 23.0 15:30 21.0 20:00 22.5 24:00 20.5
set Kinderzimmer_Clima tempListSun exec 07:00 20.5 10:00 23.0 15:30 21.0 20:00 22.5 24:00 20.5


Danach habe ich mich per Telnet zu FHEM verbunden und diese Befehle reingepastet. Dasselbe habe ich anschließend noch für 3 andere Thermostate gemacht. Nun habe ich beim Kinderzimmer 13 Commands Pending und auf dem Clima-Kanal:

R_0_tempListSat incomplete
R_1_tempListSun incomplete
R_2_tempListMon incomplete
R_3_tempListTue incomplete
R_4_tempListWed incomplete
R_5_tempListThu incomplete
R_6_tempListFri incomplete
R_tempList_State incomplete


Die anderen 3 Thermostate verhalten sich analog dazu. Dauert das Übertragen der Listen so lange (pro Thermostat 35 Commands mal Übertragung alle 2,5 Minuten) oder mache ich was falsch? Was sollte anstatt "incomplete" dastehen? Was kann ich hier tun?

Ich bin für alle Tipps und Ratschläge Dankbar!

LG
Ronzo
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 28 Oktober 2016, 14:10:37
Auch das Setzen in Verbindung mit einem Template scheint nicht zu klappen:

failed Entries:
     Kinderzimmer_Clima :R_0_tempListSat mismatch 07:00 20.5 10:00 23.0 15:30 21.0 20:00 22.5 24:00 20.5 ne incomplete ##
     Kinderzimmer_Clima :R_1_tempListSun mismatch 07:00 20.5 10:00 23.0 15:30 21.0 20:00 22.5 24:00 20.5 ne incomplete ##
     Kinderzimmer_Clima :R_2_tempListMon mismatch 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5 ne incomplete ##
     Kinderzimmer_Clima :R_3_tempListTue mismatch 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5 ne incomplete ##
     Kinderzimmer_Clima :R_4_tempListWed mismatch 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5 ne incomplete ##
     Kinderzimmer_Clima :R_5_tempListThu mismatch 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5 ne incomplete ##
     Kinderzimmer_Clima :R_6_tempListFri mismatch 06:00 20.5 08:00 23.0 14:30 21.0 19:30 22.0 24:00 20.5 ne incomplete ##
Kinderzimmer_Clima: tempList not verified


Was mache ich falsch?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: Jamo am 28 Oktober 2016, 15:18:13
> Nun habe ich beim Kinderzimmer 13 Commands Pending

Mach mal ein 'getConfig' dann sollte das OK sein.

Das übertragen der Temperaturlisten sollte insgesamt pro Thermostat etwa 2.5 Minuten dauern.
Man sollte auch an die Thermostate nur nacheinander die Temperaturlisten übertragen, also erst das Kinderzimmer mit 'prep' -> 'exec' -> 'getConfig', dann erst den nächsten Thermostaten. Ansonsten ist die Funklast zu hoch und dann gehts bei mir auch immer schief.



Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 30 Oktober 2016, 20:43:29
Es tut sich absolut nichts. Mehr als ein "incomplete" bring ich nicht zusammen.

Vielleicht wird zuviel gefunkt? Habe derzeit 9 HM-CC-RT-DN, 1 Funksteckdose, 1 Bewegungsmelder und 3 Tür-/Fensterkontakte im Einsatz. Hab mir mal ein hminfo-Device angelegt, msg stats zeigt folgendes:

msg statistics

                 |-------------------------------------------------------------------------------->*
  receive hour  :| 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
      CUL_HM    :|575|582|1139|579|558|572|578|609|582|616|784|2035|2022|752|629|612|650|571|2039|1568|355|583|603|570
  send    hour  :| 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
      CUL_HM    :|141|142|277|142|134|139|141|144|142|139|145|143|136|143|142|139|141|140|128|140| 86|139|141|138
                 |-------------------------------------------------------------------------------->*
  receive day   :| Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
      CUL_HM    :|   0|   0|   0|5835|22212|14284|   0|#20163
  send    day   :| Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
      CUL_HM    :|   0|   0|   0| 890|2710|3339|   0|#3442


Auch ein configCheck zeichnet ein nicht ganz zufriedenstellendes Bild:

configCheck done:

missing register list
    Abstellraum: RegL_00.,RegL_01.
    BadUnten_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    BadUnten_ClimaTeam: RegL_01.
    BadUnten_Climate: RegL_01.
    BadUnten_Weather: RegL_01.
    BadUnten_WindowRec: RegL_01.
    BadUnten_remote: RegL_01.
    BewegunsmelderHaustuer: RegL_00.,RegL_01.
    FlurOben_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    FlurOben_ClimaTeam: RegL_01.
    FlurOben_Climate: RegL_01.
    FlurOben_Weather: RegL_01.
    FlurOben_WindowRec: RegL_01.
    FlurOben_remote: RegL_01.
    Gartentuer: RegL_00.,RegL_01.
    HM_3CEDAE_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_3CEDAE_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_3CEDAE_Climate: RegL_01.
    HM_3CEDAE_Weather: RegL_01.
    HM_3CEDAE_WindowRec: RegL_01.
    HM_3CEDAE_remote: RegL_01.
    HM_Remote1: RegL_00.
    HM_Remote1_Btn_01: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_02: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_03: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_04: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_05: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_06: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_07: RegL_01.
    HM_Remote1_Btn_08: RegL_01.
    Haustuer: RegL_00.,RegL_01.
    Kinderzimmer_Clima: RegL_01.
    Kinderzimmer_ClimaTeam: RegL_01.
    Kinderzimmer_Climate: RegL_01.
    Kinderzimmer_Weather: RegL_01.
    Kinderzimmer_WindowRec: RegL_01.
    Kinderzimmer_remote: RegL_01.
    SchlafzimmerEltern_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    SchlafzimmerEltern_ClimaTeam: RegL_01.
    SchlafzimmerEltern_Climate: RegL_01.
    SchlafzimmerEltern_Weather: RegL_01.
    SchlafzimmerEltern_WindowRec: RegL_01.
    SchlafzimmerEltern_remote: RegL_01.
    ThBadOben_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    ThBadOben_ClimaTeam: RegL_01.
    ThBadOben_Climate: RegL_01.
    ThBadOben_Weather: RegL_01.
    ThBadOben_WindowRec: RegL_01.
    ThBadOben_remote: RegL_01.
    ThFlurEG_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    ThFlurEG_ClimaTeam: RegL_01.
    ThFlurEG_Climate: RegL_01.
    ThFlurEG_Weather: RegL_01.
    ThFlurEG_WindowRec: RegL_01.
    ThFlurEG_remote: RegL_01.
    ThWohnzimmerFenster_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    ThWohnzimmerFenster_ClimaTeam: RegL_01.
    ThWohnzimmerFenster_Climate: RegL_01.
    ThWohnzimmerFenster_Weather: RegL_01.
    ThWohnzimmerFenster_WindowRec: RegL_01.
    ThWohnzimmerFenster_remote: RegL_01.
    ThWohnzimmerWand_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    ThWohnzimmerWand_ClimaTeam: RegL_01.
    ThWohnzimmerWand_Climate: RegL_01.
    ThWohnzimmerWand_Weather: RegL_01.
    ThWohnzimmerWand_WindowRec: RegL_01.
    ThWohnzimmerWand_remote: RegL_01.
    Waschmaschine_SenF: RegL_01.
    Waschmaschine_SenI: RegL_01.
    Waschmaschine_SenPwr: RegL_01.
    Waschmaschine_SenU: RegL_01.

incomplete register list
    BadUnten: RegL_00.
    FlurOben: RegL_00.
    HM_3CEDAE: RegL_00.
    Kinderzimmer: RegL_00.
    Kinderzimmer_Clima: RegL_07.
    SchlafzimmerEltern: RegL_00.
    ThBadOben: RegL_00.
    ThFlurEG: RegL_00.
    ThWohnzimmerFenster: RegL_00.
    ThWohnzimmerWand: RegL_00.
    Waschmaschine_Pwr: RegL_01.

Register changes pending
    HM_3CEDAE
    HM_3CEDAE_Clima
    Kinderzimmer_Clima

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Abstellraum:
    incomplete: BadUnten_ClimaTeam:
    incomplete: BadUnten_remote:
    incomplete: BewegunsmelderHaustuer:
    incomplete: FlurOben_ClimaTeam:
    incomplete: FlurOben_Weather:
    incomplete: FlurOben_remote:
    incomplete: Gartentuer:
    incomplete: HM_3CEDAE_Clima:
    incomplete: HM_3CEDAE_ClimaTeam:
    incomplete: HM_3CEDAE_Climate:
    incomplete: HM_3CEDAE_Weather:
    incomplete: HM_3CEDAE_WindowRec:
    incomplete: HM_3CEDAE_remote:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_01:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_02:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_03:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_04:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_05:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_06:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_07:
    incomplete: HM_Remote1_Btn_08:
    incomplete: Haustuer:
    incomplete: Kinderzimmer_ClimaTeam:
    incomplete: Kinderzimmer_remote:
    incomplete: SchlafzimmerEltern_Clima:
    incomplete: SchlafzimmerEltern_ClimaTeam:
    incomplete: SchlafzimmerEltern_Climate:
    incomplete: SchlafzimmerEltern_Weather:
    incomplete: SchlafzimmerEltern_WindowRec:
    incomplete: SchlafzimmerEltern_remote:
    incomplete: ThBadOben_ClimaTeam:
    incomplete: ThBadOben_remote:
    incomplete: ThFlurEG_Clima:
    incomplete: ThFlurEG_ClimaTeam:
    incomplete: ThFlurEG_Climate:
    incomplete: ThFlurEG_Weather:
    incomplete: ThFlurEG_WindowRec:
    incomplete: ThFlurEG_remote:
    incomplete: ThWohnzimmerFenster_ClimaTeam:
    incomplete: ThWohnzimmerFenster_remote:
    incomplete: ThWohnzimmerWand_ClimaTeam:
    incomplete: ThWohnzimmerWand_remote:
    incomplete: Waschmaschine_SenF:
    incomplete: Waschmaschine_SenI:
    incomplete: Waschmaschine_SenPwr:
    incomplete: Waschmaschine_SenU:

peer not defined
    TempKinderzimmer id:00009C01

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Kinderzimmer_Weather p:TempKinderzimmer

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: BewegunsmelderHaustuer:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_01:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_02:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_03:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_04:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_05:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_06:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_07:1F5E6B
    triggerUndefined: HM_Remote1_Btn_08:1F5E6B
    triggerUndefined: Haustuer:1F5E6B

PairedTo mismatch to IODev
    Abstellraum paired:set_0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    BadUnten paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    BewegunsmelderHaustuer paired:set_0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    FlurOben paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    Gartentuer paired:set_0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    HM_3CEDAE paired:set_0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    HM_Remote1 paired:set_0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    Haustuer paired:set_0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    Kinderzimmer paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    SchlafzimmerEltern paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    TempAussen paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    TempKinderzimmer paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    ThBadOben paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    ThFlurEG paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    ThWohnzimmerFenster paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    ThWohnzimmerWand paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.
    Waschmaschine paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.

templist mismatch
    BadUnten_Clima: file: ././tempList.cfg for BadUnten_Clima does not exist
    FlurOben_Clima: file: ././tempList.cfg for FlurOben_Clima does not exist
    HM_3CEDAE_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_3CEDAE_Clima does not exist
    Kinderzimmer_Clima: Kinderzimmer not found in file FHEM/tempList.cfg
    SchlafzimmerEltern_Clima: file: ././tempList.cfg for SchlafzimmerEltern_Clima does not exist
    ThBadOben_Clima: file: ././tempList.cfg for ThBadOben_Clima does not exist
    ThFlurEG_Clima: file: ././tempList.cfg for ThFlurEG_Clima does not exist
    ThWohnzimmerFenster_Clima: file: ././tempList.cfg for ThWohnzimmerFenster_Clima does not exist
    ThWohnzimmerWand_Clima: file: ././tempList.cfg for ThWohnzimmerWand_Clima does not exist
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: habefan am 30 Oktober 2016, 21:03:51
Hi,

das kommt mir sehr bekannt vor. Als ich anfing, großflächig Temperaturlisten an (acht) HM-Thermostate zu verteilen, ging das auch zunächst schief. Irgendwo im Forum habe ich Hinweise gefunden, dass eine bestimmte Reihenfolge und Wartezeiten hilfreich sind. Deshalb gibt es bei mir unter 99_myUtils.pm eine Routine fChangeTemperatureList() mit im Wesentlichen diesem Code:

    fhem("attr hm_info configTempFile $TempFile");
    sleep 30;
    fhem("set hm_info clearG msgEvents");
    sleep 30;
    fhem("set hm_info autoReadReg");
    sleep 600;
    fhem("set hm_info tempListG restore");


Bisher funktioniert das, alle Thermostate werden mit $TempFile versorgt und ziehen sich ihre Informationen heraus ...

stefan
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 30 Oktober 2016, 21:43:24
Immer noch "incomplete".

Hat irgendjemand Ideen wie sich das Problem identifizieren lässt?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: DerFrickler am 31 Oktober 2016, 12:53:53
Das es bei den Heizkörperthermostaten auftritt ist mir neu, ich kämpfe mit diesem Problem bei meinen Wandthermostaten. Die entsprechenden Heizkörperthermostate sind jeweils mit den Wandthermostaten verbunden und haben trotz "Incomplete" immer die richtige Temperatureinstellung. D.h., die Temperaturlisten wurden allem Anschein nach korrekt übertragen, nur gestaltet sich die Bestätigung und auch das Auslesen der Daten als problematisch; demnach bringt hier ein getConfig gar nichts. Möglicherweise hängt das mit Timing-Problemen bei den HM Komponenten zusammen. Irgendwo gibt es im Forum Beiträge zu einer alternativen FW, die diese Probleme angeht... irgendwann muss ich mich dieser Thematik auch mal widmen... leider fehlt mir aktuell die Zeit dazu.

Was für ein Funkmodul nutzt Du?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 31 Oktober 2016, 13:18:37
Habe nochmal ein clearG msgEvents über hminfo gemacht, dann über telnet verbunden. Dann für jeden Tag die Templist einzeln reingepastet (alle mit prep und die letzte mit exec). Dann sah ich mal ein CMDs_processing, die TempLists blieben aber auf "incomplete". Dann dacht ich mir, ich mach ein getConfig um zu sehen, ob sich was getan hat. Dann sah ich 15 CMDs pending. 1 CMD wurde abgearbeitet, 14 hängen nun irgendwie. Da tut sich nichts mehr. Dafür sehe ich mit "get hm protoEvents", dass der Wert in der Snd-Spalte sowie in der Resnd-Spalte kontinuierlich anwächst. (derzeit: 52 snd, 18 Resnd)

Ich verwende für HM den "CC1101-USB-Lite" von busware.de

Was kann ich hier bloß versuchen? Wer von den Homematic-Profis kann mir hier weiterhelfen?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: DerFrickler am 31 Oktober 2016, 14:45:34
Verschiebe diesen Beitrag erst einmal in das Homematic Forum, mal sehen wer da weiterhelfen kann.
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 02 November 2016, 09:19:28
Habe das Thema von "Anfängerfragen" hier her verschoben und hoffe, dass mich hier jemand weiter bringen kann!
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: isy am 02 November 2016, 20:15:42
Hallo ronzo,

ich habe gestern erst wieder einen neuen DN hinzugefügt und gehe so vor:
- Pairing etc bis alles funktioniert und gut aussieht.
--> Sind die rssi Werte von deinem DN in Ordnung? Also unter -80? Ab -90 geht normal nur noch wenig bis nichts.....

Ich gehe dann ins HMInfo Modul und klicke auf
set HMInfo tempList save
Dabei wird automatisch die Datei "tempList.cfg" angelegt. Gut dabei: alles im richtigen Format.
Über das Fhem GUI rufe ich "Edit files" und "tempList.cfg" auf. Im Editor trage ich die neuen Temperaturwerte ein.
Speichern und mit
set HMInfo tempList restore
in alle DN's.
Das dauert nicht lange, da nur der neue DN aktualisierte Daten bekommt.

So. Der neue DN steht jetzt auf jede Menge "pending" und tempList incomplete.
Das ist also bei mir auch so.

Danach geht nur a) abwarten, manchmal bis zum nä. Tag, oder b) set <dein DN> getconfig und die Pairing Taste am DN ("Boost") 3 sek. drücken.

Gelegentlich überpüfe ich meine ganze HM Installation mit get HMInfo configCheck.
Das Popup Fesnter muss dann "OK" zeigen, sonst nichts. Alles andere muss gefixt werden.

Wenn das so nicht funktioniert kann ich leider nicht weiterhelfen.
Habe im Haus jede Menge HM Devices (Ausgabe im HMInfo reading: C_sumDefined entities:97,device:40,channel:84,virtual:4

Gruß Helmut
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 02 November 2016, 22:13:34
RSSI-Werte gecheckt. Im Schnitt sind all meine HM-Devices unter -70.

ein get HMInfo configCheck zeichnet aber ein alles andere als zufriedenstellendes Bild. Ich nehme hier mal exemplarisch das Thermostat im Kinderzimmer:


missing register list
    Kinderzimmer_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    Kinderzimmer_ClimaTeam: RegL_01.
    Kinderzimmer_Climate: RegL_01.
    Kinderzimmer_Weather: RegL_01.
    Kinderzimmer_WindowRec: RegL_01.
    Kinderzimmer_remote: RegL_01.

incomplete register list
    Kinderzimmer: RegL_00.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Kinderzimmer_ClimaTeam:
    incomplete: Kinderzimmer_remote:

PairedTo mismatch to IODev
    Kinderzimmer paired:0x1F5E6B IO attr: 1f5e6b.

templist mismatch
    Kinderzimmer_Clima: file: ././tempList.cfg for Kinderzimmer_Clima does not exist


Das "templist mismatch" würd ich wahrscheinlich noch selbst hinkriegen, wie behebe ich aber den Rest?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: isy am 02 November 2016, 22:29:08
Also - das kriegst du hin!

Jeden der Fehler fixen kann ich hier über das Forum nicht.
Hauptfehler ist bei HM oft, dass das  Pairing nicht komplett ist, da darf in den Readings nur Paired to 0x deine hmId    stehen, nicht "Set to".
Danach schauen, ob die Peering mit den ichtigen Kanälen durchgeführt wurden. Doku lesen dazu, oder die vielen Beispiele hier.
Wenn das paßt,  mit getConfig auf beiden gepeerten Devices probieren, ob sich die Fehler reduzieren.
Einige HM Devices kommen ab Werk mit AES Verschlüsselung,  so z.B die Fensterkontakte. Damit die funktionieren ist entweder AES einzuschalten oder im Device AES auszuschalten. Hierzu gibt es auch etliche Beiträge im Forum.

Zu Beginn habe ich immer alle Schritte mit meinen HM Teilen in eine Textdatei reingeschrieben,  hilft später, wenn mal was nicht läuft.




Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 02 November 2016, 22:49:26
Was kann man denn beim Pairing so richtig falsch machen?

Ich mach ein set MyCul hmPairForSec 600, drücke dann am entsprechenden Thermostat die Boost-Taste lang, Thermostat scheint dann in FHEM auf und dann warte ich mal ab.

Ich werde mal alle Thermostate unpairen und das Pairing für jedes Thermostat nochmal einzeln durchführen.
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: isy am 02 November 2016, 22:51:26
Damit die Register Readings komplett sind, danach immer ein getConfig und die Pairing Taste erneut 3 sek. drücken.
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 03 November 2016, 00:30:49
Irgendwie scheint die Kommunikation nicht so recht zu wollen:
Habe einige pending Commands, die offenbar nicht abgearbeitet werden. Anfangs ging ein Command, dann war es schon wieder vorbei:

HMInfo protoEvents sagt:
HM_3CEDAE              : pending        | 27 pending| 26:      | 11:

Nach mehreren Stunden Wartezeit ist die Anzahl der pending Commands unverändert und steht auf 27. Unter "Snd" steht nun "420:" und unter "Resnd" steht "208:".

Mein CUL hat die laut FHEM die 1.61er-Firmware. Soll ich die mal auf die aktuellste Version bringen?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: ronzo am 09 November 2016, 12:36:27
Ein Update der Firmware auf 1.66 brachte keine Verbesserung. Soll man die Thermostate vielleicht nicht an einem CUL sondern besser an einem HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway betreiben?
Titel: Antw:Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN TempList incomplete
Beitrag von: frank am 09 November 2016, 12:49:19
ZitatMein CUL hat die laut FHEM die 1.61er-Firmware. Soll ich die mal auf die aktuellste Version bringen?
dann besser dies: https://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html)